r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 20:43:14

Доброго дня! Прошу опытных товарищей посмотреть и оценить схему электрощита. Левая часть до рубильника находиться будет в этажном щите, оттуда протяну кабель в кабель канале в квартиру. Рубильник и далее в квартире. Может кто то что то добавит, если есть замечания прошу указать.Нет возможности поправить схему: Узо 40а местами перепутал, по диф току 10ма на бойлер и стиралку. Заранее спасибо всем!

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2017 в 20:49:10

r00t7c5, дом с газом без и какого года? А проекты представленные на форуме чем не устроили?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

27.07.2017 в 20:53:56

r00t7c5, тёплый пол, индикацию напряжения, посудомой, кондей, аквастрож, электрику на балкон, сигналку планируете? Поставить 3 УЗО и всё раскидать под них. Диф излишен.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 20:55:49

megrad, новострой монолит газобетон, без газа, хочется свою схему применить, а что именно вас смущает?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

27.07.2017 в 20:55:59

r00t7c5, Хорошая схема :) Много УЗО,мало автоматов,всё будет работать

0
r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 20:58:31

megrad, индикацию забыл кстати нарисовать, электрика балкона от 63 узо - 3 автомат. Аквасторож от линии стиралки.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18158

27.07.2017 в 20:59:09

r00t7c5, Один АВ на весь свет? Плюс АВ света на лоджию без диффзащиты? megrad правильно Вам указал: дифавтомат выкинуть, все остальное раскидать под 3 УЗО...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 21:00:21

По поводу протяжки кабеля по подъезду ук возмущаются или нет обычно, наверное придется согласовывать коридор новый, раньше в стяжке все было.

0
r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 21:01:45

MaSeVi, 2 ав. Согласен насчет диф защиты. Завтра поправлю схемку и скину снова.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

27.07.2017 в 21:06:26

ebf написал: Хорошая схема :) Много УЗО,мало автоматов,всё будет работать

Поддерживаю :)

0
r00t7c5
r00t7c5
Новичок

Регистрация: 11.01.2017

Нижневартовск

Сообщений: 53

27.07.2017 в 21:14:02

alx220, спасибо, ребята! Завтра версию с правками скину!