ANT/D, кермазит 1см и сама стяжка 4 см

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

29.07.2017 в 19:40:49

(хорошая компания.отсортировала керамзит.выбрали 10мм.так он идёт фракцией 10-20).4см норм.если воды не лили много.

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

29.07.2017 в 19:43:04

вообще,такая картина,обычно после заливки плит перекрытий бетоном.толщ20см.когда в сапогах ходят и палкой-шваброй ровняют.после бетононасоса.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

29.07.2017 в 22:02:49

барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 18077

29.07.2017 в 23:43:55

C2h5-OH написал: барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается.

Да.

Керамзит надо перемешивать с раствором.

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

30.07.2017 в 06:38:05

C2h5-OH написал: барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.

C2h5-OH,нелопнет ничего.лежит блин толщ 4см на керамзите.и как он лопнет?только сам раствор если.сам по себе.но никак от подложки

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

30.07.2017 в 08:16:27

sapgv написал: вопрос в том можно ли дальше наливной делать с такими трещинами ?

sapgv написал: Но это пока только 2 день сушки.

можно. но надо сушить ещё, потому что эти трещины будут увеличиваться по мере высыхания стяжки. И если залить наливной сейчас, то он треснет в этих же местах, а если заливать после окончания усадки, то наливной пол скроет эти трещины. и уже не потрескается.

sapgv написал: пол поливаю и пленкой накрыт

поливать не нужно, -чем больше воды, тем дольше будете ждать окончания усадки. Подержите под плёнкой три дня и убирайте. пусть сохнет.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

30.07.2017 в 09:15:41

ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.

0
ANT/D
ANT/D
Резидент

Регистрация: 28.04.2014

Москва

Сообщений: 2179

30.07.2017 в 18:27:53

C2h5-OH написал: ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.

C2h5-OH,4см распределит нагрузку.до керамзита ничего не дойдёт.ничего не лопнет.(экскаватор туда не заедет.)какое там сыпучее основание?бетон через зерно керамзита?