ANT/D, кермазит 1см и сама стяжка 4 см
29.07.2017 в 19:37:14
ANT/D, кермазит 1см и сама стяжка 4 см
29.07.2017 в 19:40:49
(хорошая компания.отсортировала керамзит.выбрали 10мм.так он идёт фракцией 10-20).4см норм.если воды не лили много.
29.07.2017 в 19:43:04
вообще,такая картина,обычно после заливки плит перекрытий бетоном.толщ20см.когда в сапогах ходят и палкой-шваброй ровняют.после бетононасоса.
29.07.2017 в 22:02:49
барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.
29.07.2017 в 23:43:55
C2h5-OH написал: барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается.
Да.
Керамзит надо перемешивать с раствором.
30.07.2017 в 06:38:05
C2h5-OH написал: барахло а не стжка. стяжку надо руками делать. керамзит , тем более 1 см без перемешивания с раствором лишний. утрамбуется и стяжка полопается. а такие трещины- унис горизонт не любит пересыхания.
C2h5-OH,нелопнет ничего.лежит блин толщ 4см на керамзите.и как он лопнет?только сам раствор если.сам по себе.но никак от подложки
30.07.2017 в 08:16:27
sapgv написал: вопрос в том можно ли дальше наливной делать с такими трещинами ?
sapgv написал: Но это пока только 2 день сушки.
можно. но надо сушить ещё, потому что эти трещины будут увеличиваться по мере высыхания стяжки. И если залить наливной сейчас, то он треснет в этих же местах, а если заливать после окончания усадки, то наливной пол скроет эти трещины. и уже не потрескается.
sapgv написал: пол поливаю и пленкой накрыт
поливать не нужно, -чем больше воды, тем дольше будете ждать окончания усадки. Подержите под плёнкой три дня и убирайте. пусть сохнет.
30.07.2017 в 09:15:41
ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.
30.07.2017 в 18:27:53
C2h5-OH написал: ANT/D, лопнет, так как 4 см не армированной и не вибрированной плиты по сыпучему основанию мало.
C2h5-OH,4см распределит нагрузку.до керамзита ничего не дойдёт.ничего не лопнет.(экскаватор туда не заедет.)какое там сыпучее основание?бетон через зерно керамзита?