Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.08.2017 в 00:16:29

guest15 написал: Есть какая-то принципиальная разница - в каких случаях лучше применять клиновые анкерные зажимы, а в каких - болтовые?

для пролёта 15-20 м СИП4 4х16 ни какой разницы. Правда зажимы (мной так любимые) ЗАБ старого образца с производства уже сняты. но если найдёте :

берите смело. Болтовые и для натяжения за нулевую жилу Вам ни к чему.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

03.08.2017 в 17:42:20

Мегавольт. написал: зажимы (мной так любимые) ЗАБ старого образца с производства уже сняты. но если найдёте :

берите смело.

Спасибо за совет, обязательно учтем.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

03.08.2017 в 17:48:16

А что скажете про анкерный зажим SO243 2-4х6-25 ENSTO? Судя по фото в каталоге он целиком полимерный, в т.ч. крепежная (или посадочная, не знаю как правильно назвать) дужка. Как она выдерживает механические нагрузки в процессе эксплуатации?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.08.2017 в 22:29:54

guest15 написал: Судя по фото в каталоге он целиком полимерный,

Ни разу с таким не сталкивался. У ИЕК есть подобный

с виду тоже пластиковый весь, но скоба на самом деле стальная, просто "одета" в пластик. Вообще на каждое изделие есть характеристики, где указано какую нагрузку держит.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

07.08.2017 в 20:31:50

guest15 написал: Часть траектории около 15-20м (между корпусами) пройдет по воздуху, часть планируем провести внутри по металлоконструкциям одного из складов (30-40м), часть - снаружи по кирпичной стене (10м).

Не проще применить АВВГ безо всяких переходов? По воздуху на тросе, разумеется.

Всё-же в полную меру экономический эффект от применения СИП проявляется на других масштабах.

0

Следование моим советам вредит кошельку

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

08.08.2017 в 14:33:54

ВТБ! написал: Не проще применить АВВГ безо всяких переходов?

Все-же мы решили остановиться на варианте с СИП.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

08.08.2017 в 14:37:24

Спуск СИП по кирпичной кладке планируем сделать в металлорукаве. Какой диаметр металлорукава подходит для СИП 4х16? 38мм достаточно?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.08.2017 в 15:53:12

guest15 написал: Спуск СИП по кирпичной кладке планируем сделать в металлорукаве

На кой металлорукав? Металлорукав только для защиты от зубов мышей. На улице ржавеет и рассыпается. Любая труба подойдёт, но лучше металлическая. А так и ПНД пойдёт. По диаметру СИПа ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27558

08.08.2017 в 19:34:46

guest15 написал: Все-же мы решили остановиться на варианте с СИП.

Обоснуйте. Не мне - пожарным.

0

Следование моим советам вредит кошельку

guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.08.2017 в 16:32:00

megrad написал: Металлорукав только для защиты от зубов мышей. На улице ржавеет и рассыпается.

Это верно. На улице использовать не будем.

0
guest15
guest15
Местный

Регистрация: 07.06.2007

Мурманск

Сообщений: 372

09.08.2017 в 16:43:07

ВТБ! написал: Обоснуйте. Не мне - пожарным

А пожарные, в данном случае, могут к чему-то придраться?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу