Veselchak, если мощность Вашего бойлера 1500Ватт то для его питания лучше использовать медный кабель ВВГнг 3х2,5 (это с запасом пропускной способности). Допустимый ток для этого кабеля 27 Ампер при прокладке по воздуху. Но так как он будет подключен к бойлеру мощностью 1500 Ватт, а это 6,825 Ампер, то автомат можно установить В7А или С7А, но я ставлю В10А или С10А чтоб он в стандартной ситуации не работал на пределе. Если бойлер будет устанавливаться в сыром помещении, то подключать его надо через дифавтомат 16А 10мА, либо через автоматический выключатель В10А (можно С10А) и электромеханическое УЗО 16А 10мА. При выборе уставки тока утечки УЗО необходимо помнить, что он должен быть не менее, чем в три раза больше, чем (рабочий ток·0,4+длина линии·0,01) (СП 31-110-2003). То есть, в случае мощности бойлера 1500Ватт и токе, соответственно, 6,825А, а так же при длине линии например 10 метров, ток утечки будет равен 6,825·0,4+10·0,01=2,83мА. 2,83·3=8,49. То есть на бойлер 1500Ватт, при длине линии 10 метров, УЗО с номиналом тока утечки 10мА вполне подойдёт. Фирмы, которые качественно изготавливают эти изделия: ABB, Schneider electric, Legrand.