Аватар пользователя
Юли

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Москва

Сообщений: 31

09.08.2017 в 13:44:53

Добрый день! В частном доме есть проблема - не можем решить, прошу помощи, может быть кто сталкивался. Заранее всем спасибо! Муж снял видео.
0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

09.08.2017 в 14:26:47

Причиной это может быть сужение общего горизонтального участка. Причины могут быть разные, от отрицательного уклона до наплыва из шпаклёвки, которую выливали в канализацию маляры. Но саму проблему предупреждают ещё на стадии проектирования правильным размещением труб. Напрашивается старый вопрос: почему одни строят, получают деньги и уходят с концами, а другие вечно за ними расхлёбывают? Или первые стоили очень дешево, или им денег не заплатили?

0
Аватар пользователя
Юли

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Москва

Сообщений: 31

09.08.2017 в 17:36:57

Канализацию почистили, вызывали профессиональную чистку - трубы чистые(((Почему вода не уходит вниз, а выходит в сторону и наверх...Раньше был трап Алькапласт "с шариками", шумел как буд-то стреляли, заменили трап и теперь новая загадка? Строили хорошо, деньги заплатили, а с душем засада.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

09.08.2017 в 18:48:04

cineman написал: почему одни строят, получают деньги и уходят с концами, а другие вечно за ними расхлёбывают?

Закон жанра.

0
Аватар пользователя
memoria damnata

Местный

Регистрация: 13.04.2017

Казань

Сообщений: 316

09.08.2017 в 20:30:16

Юли, Не сантехник. Плиточник. Но очень похоже что труба 50 входит в 100 в нижней части. И + выход унитаза с 100 канальи под прямым углом. Предположу что высоты уклона слива не хватало. Вход в основной слив канальи завышен или невозможно было сделать ниже. У Вас между душевой и комнатой с унитазом уровень пола имеет разницу по высоте ? Или Вы просили в 0.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

09.08.2017 в 23:36:21

Юли, через плитку не видно естественно, единственное, что можно уверенно сказать трап хороший, все дело в кривой сборке канализации, видео мало что дает, нужны фото до плитки

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

09.08.2017 в 23:42:33

Канализация через тройники с унитазом и ванной и другими приборами, ничего не переливается, к слову: надо проверять на этапе как на фото. А не когда плитка.

Вправо труба 50 - к трапам. Еще раз: трапы абсолютно нормальные!

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.08.2017 в 09:48:57

Прошлой зимой был пациент, у которого между трапом и стояком был участок с отрицательным уклоном. Найти удалось с помощью дешевого эндоскопа, что включается в ЮСБ порт и опознаётся как веб-камера. Попробуйте просмотреть Ваше хозяйство такой камерой. Хорошо бы записать результат.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

10.08.2017 в 15:12:41

cineman, вы про то, что нашли , пишите как будо исправили этим, ну удалось найти и что дальше? Там без ендоскопа видно, отводы прямые повороты. С косыми отводами, фото выше, затвор в трапе едва заметно колышется при сливе унитаза, могу видео показать. Уклон, важен безусловно, если его нет, будут очень быстро отложения, но это другое. Одно другому не мешает :)

0
Аватар пользователя
Юли

Местный

Регистрация: 30.03.2011

Москва

Сообщений: 31

10.08.2017 в 19:05:35

Спасибо всем!!! Т.е. без вскрытия не опредиллить :help

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.08.2017 в 20:24:27

master.msk написал: cineman, вы про то, что нашли , пишите как будо исправили этим

Исправили - установили сухой сифон в трап вместо мокрого. Заполненный водой участок лежака по инерции высасывал воду из мокрого затвора. В данном случае прозвучало - частный дом. Стоит выяснить, собрана канализация в толще стяжки или под перекрытием.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

10.08.2017 в 20:24:33

Юли, определять смысла нет, переделать без вскрытия нельзя, пора уже взглянуть правде в глаза

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

10.08.2017 в 20:27:37

cineman, в стяжке думаю, под перекрытие сложно, если сделать нормально не смогли - значит не слелали, что за мастера такие, что им трап Теце не устроил, т.е совсем никакие мастера, все знают, что трапы нормальнын вполне

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

10.08.2017 в 21:19:46

master.msk написал: в стяжке думаю,

Тогда нужно выяснить, что лежит под перекрытием. Вдруг можно собрать там, не разрушая плитку.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

10.08.2017 в 22:52:14

И раз - тут один блоггер недавно один писал, что норм в России нет как ставить, мозгов тоже явно нет, явно нормы нужны на всякий закрут гайки...

memoria damnata написал: Но очень похоже что труба 50 входит в 100 в нижней части.

И два -

memoria damnata написал: И + выход унитаза с 100 канальи под прямым углом.

У нас свои муки, но у вас любовь к прямым тройникам очень сильная...

master.msk написал: ничего не переливается, к слову:

И не может.И даже срыва гидразатвора при этой разводке не будет никогда.

master.msk написал: Еще раз: трапы абсолютно нормальные!

Все трапы нормальные, абсолютно все... У нас унитаз всегда имеет отдельный ввод от других в стояк, поэтому все...

Юли написал: В частном доме есть проблема - не можем решить, прошу помощи,

Чтобы не ломать пол - раздолбать где стояк возле инталляции и поверх единственного тройника на всю канализацию санузла/в частном доме...идиоты.../ установить отдельный на инсталляцию. И проблемы больше не будет... Вентиляция стояка как решена - вакуумный или на крышу?

0

Баш майсторът

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу