11.08.2017 в 05:40:52
Добрый день!
Сгорело УЗО TDM 16A 30mA во внутриквартирном электрощитке. Установлено 4 года назад, в ходе эксплуатации было несколько (не более 10) срабатываний. Последовательно с ним стоит автомат 10А, с ним все в порядке. Рабочая нагрузка на УЗО и автомат не более 8А. Фото:
Вопросы: в чем могла быть причина (кроме плохого качества TDM), и не могла ли она остаться неустраненной после замены на нормальный дифф? Очень не хочется попасть на такое снова.
Заранее спасибо за ответы.
11.08.2017 в 06:37:04
Плохой контакт - возможная причина.
11.08.2017 в 07:58:09
+1
11.08.2017 в 08:44:28
+500
11.08.2017 в 09:05:12
Вот так и появляются легенды о плохом качестве модульки. А всего-то надо было вовремя протянуть...
На модульке можно экономить, в этом ничего зазорного нет, а вот на работе экономить не стоит...
11.08.2017 в 09:34:51
d___ написал: и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?
Есть сомнения замеряйте состояние линии.
Электролль написал: А всего-то надо было вовремя протянуть...
Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.
d___ написал: (не более 10) срабатываний.
Причину выяснили?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2017 в 14:28:37
megrad написал:
d___ написал: и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?
Есть сомнения замеряйте состояние линии.
Электролль написал: А всего-то надо было вовремя протянуть...
Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.
d___ написал: (не более 10) срабатываний.
Причину выяснили?
megrad, спасибо за ответ. Причина срабатывания УЗО - полгода назад монтажники кондиционера, когда ставили зимний комплект, накосячили, в результате УЗО несколько раз выбивало. После того, как перемонтировали, УЗО больше не срабатывало.
Поясните, пожалуйста, что такое "протянуть" и как замерять состояние линии?
11.08.2017 в 15:15:43
d___ написал: что такое "протянуть"
Протягивается клемма контакта АВ. Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт (в нашей бригаде так назвали)
d___ написал: и как замерять состояние линии
Мегером, примерно так
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2017 в 15:30:57
megrad написал: Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт (в нашей бригаде так назвали)
Абсолютное излишество, лишенное смысла. Хоть втрое складывайте.
На самом деле нужно всего лишь зачистить жилу на необходимую длину и затянуть клемму необходимым моментом.
ЗЫ. Отдельно бесят "электрики", которые, понакрутив всяких коленец в клеммах, не оставляют даже минимального запаса жилы для внесения каких-либо изменений или проведения ремонтных работ. Что мне толку от его подвывертов, если зачистить жилу второй раз, после выгорания клеммы, невозможно? :)
11.08.2017 в 16:09:18
Radio написал: не оставляют даже минимального запаса жилы
О , просвятите. Какой должен быть запас7
Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла.
Естественно, вот на практике всё по другому. Я не предлагаю 6, 10 гнуть, а всё что от 1 до 4, очень даже помогает такой контакт. Особенно в винтовых шинках. Где винтом, что 1,5 что 2,5 на раз пережимают. Не зря видимо при совета колечки гнули.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
11.08.2017 в 16:23:04
megrad написал: Не зря видимо при совета колечки гнули.
А теперь с матом выдирают все нагнутое :)
megrad написал: О , просвятите. Какой должен быть запас7
Нет, нет, вам лично можно никакого не делать. Не обращайте внимания на стариковское брюзжание. :)
megrad написал: Где винтом, что 1,5 что 2,5 на раз пережимают.
Интересно, почему пережимают не все, а только избранные? :confused:
11.08.2017 в 16:23:22
Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла.
я бы не сказал... электрически может и лишено, а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода, особенно если это автомат с Пэ образной прижимной скобой а не U образной
11.08.2017 в 16:23:52
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
11.08.2017 в 16:26:08
haramamburu написал: а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода
Прокручивания по- или против часовой стрелки? :cool:
Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое?.. И как успех? :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу