Аватар пользователя
d___

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Москва

Сообщений: 3

11.08.2017 в 05:40:52

Добрый день!

Сгорело УЗО TDM 16A 30mA во внутриквартирном электрощитке. Установлено 4 года назад, в ходе эксплуатации было несколько (не более 10) срабатываний. Последовательно с ним стоит автомат 10А, с ним все в порядке. Рабочая нагрузка на УЗО и автомат не более 8А. Фото: http://i.imgur.com/YvdQEBP.jpg, http://i.imgur.com/z3fhC7R.jpg. Сейчас УЗО и автомат заменены на дифф АВВ 10А 30mA.

Вопросы: в чем могла быть причина (кроме плохого качества TDM), и не могла ли она остаться неустраненной после замены на нормальный дифф? Очень не хочется попасть на такое снова.

Заранее спасибо за ответы.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.08.2017 в 06:37:04

Плохой контакт - возможная причина.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

11.08.2017 в 07:46:57

Rumato написал: Плохой контакт - возможная причина.

К бабке не ходи.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

11.08.2017 в 07:58:09

+1

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.08.2017 в 08:44:28

+500

0
Аватар пользователя
Электролль

Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

11.08.2017 в 09:05:12

Вот так и появляются легенды о плохом качестве модульки. А всего-то надо было вовремя протянуть...

На модульке можно экономить, в этом ничего зазорного нет, а вот на работе экономить не стоит...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 09:34:51

d___ написал: и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?

Есть сомнения замеряйте состояние линии.

Электролль написал: А всего-то надо было вовремя протянуть...

Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.

d___ написал: (не более 10) срабатываний.

Причину выяснили?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
d___

Местный

Регистрация: 11.08.2017

Москва

Сообщений: 3

11.08.2017 в 14:28:37

megrad написал:

d___ написал: и не могла ли она остаться не устраненной после замены на нормальный дифф?

Есть сомнения замеряйте состояние линии.

Электролль написал: А всего-то надо было вовремя протянуть...

Но может и дохлый контакт внутри модуля быть.

d___ написал: (не более 10) срабатываний.

Причину выяснили?

megrad, спасибо за ответ. Причина срабатывания УЗО - полгода назад монтажники кондиционера, когда ставили зимний комплект, накосячили, в результате УЗО несколько раз выбивало. После того, как перемонтировали, УЗО больше не срабатывало.

Поясните, пожалуйста, что такое "протянуть" и как замерять состояние линии?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 15:15:43

d___ написал: что такое "протянуть"

Протягивается клемма контакта АВ. Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт (в нашей бригаде так назвали)

d___ написал: и как замерять состояние линии

Мегером, примерно так ссылкаплюс при установки новых АВ, УЗО, дифов их тоже бы прогрузить, примерно так ссылка, но "китайцы" этого не переживут.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.08.2017 в 15:30:57

megrad написал: Чтобы увеличить площадь контакта выполняется U-контакт (в нашей бригаде так назвали)

Абсолютное излишество, лишенное смысла. Хоть втрое складывайте.

На самом деле нужно всего лишь зачистить жилу на необходимую длину и затянуть клемму необходимым моментом.

ЗЫ. Отдельно бесят "электрики", которые, понакрутив всяких коленец в клеммах, не оставляют даже минимального запаса жилы для внесения каких-либо изменений или проведения ремонтных работ. Что мне толку от его подвывертов, если зачистить жилу второй раз, после выгорания клеммы, невозможно? :)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.08.2017 в 16:09:18

Radio написал: не оставляют даже минимального запаса жилы

О , просвятите. Какой должен быть запас7

Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла.

Естественно, вот на практике всё по другому. Я не предлагаю 6, 10 гнуть, а всё что от 1 до 4, очень даже помогает такой контакт. Особенно в винтовых шинках. Где винтом, что 1,5 что 2,5 на раз пережимают. Не зря видимо при совета колечки гнули.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.08.2017 в 16:23:04

megrad написал: Не зря видимо при совета колечки гнули.

А теперь с матом выдирают все нагнутое :)

megrad написал: О , просвятите. Какой должен быть запас7

Нет, нет, вам лично можно никакого не делать. Не обращайте внимания на стариковское брюзжание. :)

megrad написал: Где винтом, что 1,5 что 2,5 на раз пережимают.

Интересно, почему пережимают не все, а только избранные? :confused:

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.08.2017 в 16:23:22

Radio написал: Абсолютное излишество, лишенное смысла.

я бы не сказал... электрически может и лишено, а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода, особенно если это автомат с Пэ образной прижимной скобой а не U образной

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.08.2017 в 16:23:52

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

11.08.2017 в 16:26:08

haramamburu написал: а вот механически очень даже не лишено - защита от прокручивания провода

Прокручивания по- или против часовой стрелки? :cool:

Вы вообще зажатую в клемму жилу теребить пробовали? Крутить там, дергать, всё такое?.. И как успех? :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу