12.08.2017 в 09:03:40
Народ!
Помогите плз скомпановать вводной щит
первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить. В нете нашел только это:
Есть ли у кого опыт сборки подобных щитков ?
12.08.2017 в 09:35:51
megrad - я не комерс, это делаю для себя, жена сдает помещение и по условиям арендатора мы должны подвести 60 кВт, соответсвенно новый щит. Платить денег за сборку щитка - совсем нет денег. Посему и спрашиваю совета. Если был абсолютно туп и денег мешок - неужели бы я электриков бы не нашел кто это сможет сделать ?
P.S. Плохо, что тема изначально началась с флуда.
12.08.2017 в 09:42:40
AlexBg написал: Есть ли у кого опыт сборки подобных щитков ?
Каков вопрос таков ответ. Без обид. ТУ на помещение озвучьте. Ну кроме того что там 60 кВт. Таблицу видели сечение от мощности
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 10:06:07
При чем тут сечение проводов ????? (хотя на первом фото и так все указано и для вводв и для вывода)
Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме - три трасформатора тока, испытательную переходную коробку, счетчик, трехфазный автомат.
Наверняка же кто то подобное уже собирал ?
12.08.2017 в 10:06:56
Там не сложно, только на такую мощность номиналы коммутационных аппаратов лютые будут.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 10:09:27
Да тут и не такое собирали, вы бы хоть определили , ввод и вывод сверху или снизу будут, место расположения щита относительно помещения, и прочие исходные данные.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 10:38:00
serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.
AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме
так устроит
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 12:47:39
На мой взгляд, Вам ТТ нужен не на 100А, а на 125. А в целом, что непонятного-то? В чем проблема именно у Вас? Как по-моему, так ничего особо сложного нет.
12.08.2017 в 13:31:10
igor1 написал: В чем проблема именно у Вас
Первый раз всегда страшно ...
AlexBg написал: первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить.
Экономия копеечная, но:
AlexBg написал: я не комерс, это делаю для себя
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 14:27:15
1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.
Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке не менее 5%.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 15:34:10
megrad написал: serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.
AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме
так устроит
megrad,
Спасибо за фото!!!
Народ есть еще у кого фотки подобных сборок ?
И еще вопрос. На новой неделе местная электросеть готова подключить наше здание к их сети, но говорят, что нужно еще согласовывать с ьехнадзором чтобы подать напряжение ... А это как минимум еще пару недель. Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?