12.08.2017 в 12:47:39

На мой взгляд, Вам ТТ нужен не на 100А, а на 125. А в целом, что непонятного-то? В чем проблема именно у Вас? Как по-моему, так ничего особо сложного нет.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 13:31:10

igor1 написал: В чем проблема именно у Вас

Первый раз всегда страшно ...

AlexBg написал: первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить.

Экономия копеечная, но:

AlexBg написал: я не комерс, это делаю для себя

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

12.08.2017 в 14:27:15

1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.

Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.

Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.

1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке не менее 5%.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

AlexBg
AlexBg
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Тула

Сообщений: 31

12.08.2017 в 15:34:10

megrad написал: serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.

AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме

так устроит

АВ типа такого ссылка или ссылка

megrad,

Спасибо за фото!!!

Народ есть еще у кого фотки подобных сборок ?

И еще вопрос. На новой неделе местная электросеть готова подключить наше здание к их сети, но говорят, что нужно еще согласовывать с ьехнадзором чтобы подать напряжение ... А это как минимум еще пару недель. Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 16:21:41

AlexBg написал: Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?

У Вас же юр лицо или нет?

AlexBg написал: Народ есть еще у кого фотки подобных сборок

Я к чему , только без обид, может проще купить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexBg
AlexBg
Новичок

Регистрация: 13.04.2013

Тула

Сообщений: 31

12.08.2017 в 16:47:45

to megrad: У жены ИП

Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 17:22:30

AlexBg написал: У жены ИП

Вроде вот ссылка

AlexBg написал: Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...

Если только все материалы в наличии, а так экономия только на Ваших руках. Но согласен ситуации разные бывают.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.08.2017 в 18:05:48

Не знаю как все, но я для подключения ТТ использую кабель ВВГ. Почему? Да потому, что при сборке одного из моих самых первых ВРУ мне порекомендовал так делать знакомы инспектор энергонадзора, ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать. Компоновка вполне нормальная, в правом углу как раз встанет автомат. Лично я предпочитаю КЭАЗ.

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 18:31:53

Vadim 161 написал: для подключения ТТ использую кабель ВВГ.

3х2,5 и должны быть заземлены клеммы ТТ U2.

Vadim 161 написал: ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать.

Поддерживаю. Провод должен просматриваться по всей длине.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

12.08.2017 в 18:52:05

Кстати, я на схему сначала и не глянул, а на ней как раз и прописан ВВГ. Не понятно, почему тогда ТС использовал ПуВ?

0

Грубый, но справедливый

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.08.2017 в 19:11:45

Vadim 161 написал: Не понятно, почему тогда ТС использовал ПуВ?

AlexBg написал: Серьезно, денег по нулям,

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.