12.08.2017 в 09:03:40
#6085461
Народ!
Помогите плз скомпановать вводной щит
первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить. В нете нашел только это:
Есть ли у кого опыт сборки подобных щитков ?
12.08.2017 в 09:35:51
#6085472
megrad - я не комерс, это делаю для себя, жена сдает помещение и по условиям арендатора мы должны подвести 60 кВт, соответсвенно новый щит. Платить денег за сборку щитка - совсем нет денег. Посему и спрашиваю совета. Если был абсолютно туп и денег мешок - неужели бы я электриков бы не нашел кто это сможет сделать ?
P.S. Плохо, что тема изначально началась с флуда.
12.08.2017 в 09:42:40
#6085475
AlexBg написал: Есть ли у кого опыт сборки подобных щитков ?
Каков вопрос таков ответ. Без обид. ТУ на помещение озвучьте. Ну кроме того что там 60 кВт. Таблицу видели сечение от мощности
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 10:06:07
#6085489
При чем тут сечение проводов ????? (хотя на первом фото и так все указано и для вводв и для вывода)
Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме - три трасформатора тока, испытательную переходную коробку, счетчик, трехфазный автомат.
Наверняка же кто то подобное уже собирал ?
12.08.2017 в 10:06:56
#6085490
Там не сложно, только на такую мощность номиналы коммутационных аппаратов лютые будут.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 10:09:27
#6085492
Да тут и не такое собирали, вы бы хоть определили , ввод и вывод сверху или снизу будут, место расположения щита относительно помещения, и прочие исходные данные.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 10:38:00
#6085502
serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.
AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме
так устроит
АВ типа такого
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 12:47:39
#6085550
На мой взгляд, Вам ТТ нужен не на 100А, а на 125. А в целом, что непонятного-то? В чем проблема именно у Вас? Как по-моему, так ничего особо сложного нет.
12.08.2017 в 13:31:10
#6085584
igor1 написал: В чем проблема именно у Вас
Первый раз всегда страшно ...
AlexBg написал: первый раз собираю подобное и никак не могу для себя понять как все расположить.
Экономия копеечная, но:
AlexBg написал: я не комерс, это делаю для себя
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 14:27:15
#6085620
1.5.16. Класс точности трансформаторов тока и напряжения для присоединения расчетных счетчиков электроэнергии должен быть не более 0,5. Допускается использование трансформаторов напряжения класса точности 1,0 для включения расчетных счетчиков класса точности 2,0.
Для присоединения счетчиков технического учета допускается использование трансформаторов тока класса точности 1,0, а также встроенных трансформаторов тока класса точности ниже 1,0, если для получения класса точности 1,0 требуется установка дополнительных комплектов трансформаторов тока.
Трансформаторы напряжения, используемые для присоединения счетчиков технического учета, могут иметь класс точности ниже 1,0.
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке не менее 5%.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
12.08.2017 в 15:34:10
#6085647
megrad написал: serj12, это я знаю, но у нас проверяющие потребовали коробки снять, типа тырим.
AlexBg написал: Я просил и прошу подсказать с одним - как скомпановать на одном щите согласно приведенной схеме
так устроит
megrad,
Спасибо за фото!!!
Народ есть еще у кого фотки подобных сборок ?
И еще вопрос. На новой неделе местная электросеть готова подключить наше здание к их сети, но говорят, что нужно еще согласовывать с ьехнадзором чтобы подать напряжение ... А это как минимум еще пару недель. Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?
12.08.2017 в 16:21:41
#6085667
AlexBg написал: Вопрос разве объект 60 кВт по новым правилам нужно согласовывать с технадзором ?
У Вас же юр лицо или нет?
AlexBg написал: Народ есть еще у кого фотки подобных сборок
Я к чему , только без обид, может проще купить?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 16:47:45
#6085679
to megrad: У жены ИП
Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...
12.08.2017 в 17:22:30
#6085693
AlexBg написал: У жены ИП
Вроде вот
AlexBg написал: Что проще купить ? Серьезно, денег по нулям, не от скупердяйства я спрашиваю...
Если только все материалы в наличии, а так экономия только на Ваших руках. Но согласен ситуации разные бывают.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 18:05:48
#6085712
Не знаю как все, но я для подключения ТТ использую кабель ВВГ. Почему? Да потому, что при сборке одного из моих самых первых ВРУ мне порекомендовал так делать знакомы инспектор энергонадзора, ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать. Компоновка вполне нормальная, в правом углу как раз встанет автомат. Лично я предпочитаю КЭАЗ.
Грубый, но справедливый
12.08.2017 в 18:31:53
#6085730
Vadim 161 написал: для подключения ТТ использую кабель ВВГ.
3х2,5 и должны быть заземлены клеммы ТТ U2.
Vadim 161 написал: ибо им сразу понятна правильность/не правильность подключения ТТ к счетчику, и не нужно никакие концы выслеживать.
Поддерживаю. Провод должен просматриваться по всей длине.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.08.2017 в 18:52:05
#6085749
Кстати, я на схему сначала и не глянул, а на ней как раз и прописан ВВГ. Не понятно, почему тогда ТС использовал ПуВ?
Грубый, но справедливый