dron
dron
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Химки

Сообщений: 51

12.08.2017 в 22:19:21

Здравствуйте, закончил ремонт подскажите есть ли ошибки в сантехническом шкафу все ли правильно тут два шкафа один на отопление другой обычный

0
AndyMirror
AndyMirror
Старожил

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

12.08.2017 в 23:05:27

По сравнению со стандартами данного форума можно только сказать, что 3 сорт не брак.

Главный минус, что у вас всё висит.

0
master.msk
master.msk
Новичок

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16794

13.08.2017 в 00:08:13

dron, ну я как то немного иначе себе это все представлял

Верхняя часть - "до"

0
ser000
ser000
Старожил

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10476

13.08.2017 в 00:49:18

dron написал: закончил ремонт подскажите есть ли ошибки в сантехническом шкафу

А чего сейчас то спрашивать? Морально готовы снова начать ремонт?

Коллекторы Валтек имеют подключение под Евроконус, если там нет специальной вкладки, то не исключено, что скоро потечёт если не вложить вкладку или не поставить короткие удлинители. Хотя как повезёт. Ни какой компенсации на отводах на полотенцесушитель, любая подвижка стояка и будет выламывать трубу или соединение с трубой. Для люка лучше было бы купить всё же нормальный люк, а не самопальное недразумение, сам как-то на такое купился и теперь ни кому не посоветую.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Старожил

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

13.08.2017 в 08:20:23

ser000, люк там не самопал.

0
dron
dron
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Химки

Сообщений: 51

13.08.2017 в 09:13:20

Люк Еврлформат Практика, спрашиваю по тому что ремонта хочеться на долго и если есть косяки их исправить чтоб проблем не было, это мой первый ремонт опыта не было,за всем не уследишь.

0
dron
dron
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Химки

Сообщений: 51

13.08.2017 в 09:16:23

Полепропелен подключён накидной гайкой под ней прокладка паранитовая пользуюсь месяца 3 не течёт, нужно обязательно менять на евроконус?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11220

13.08.2017 в 09:25:32

dron написал: закончил ремонт подскажите есть ли ошибки в сантехническом шкафу все ли правильно

  1. Обр.клапан ставят после счётчика, а не до него
  2. Рег.давления в скором времени начнут барахлить, потому как он "Сантехсоплекс"
  3. На коллектор ХВС надо поставить VT.CAR19
  4. Выбор диаметра трубы Uponor для отопления слишком мал (видно даже визуально)надо было хотя бы 20мм.
  5. Если отопление было сделано трубами Ре-Х , то почему на водоснабжение выбрали материал похуже ?
0
dron
dron
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Химки

Сообщений: 51

13.08.2017 в 09:42:17

Отопление было от застройщика квартира так принималась

0
Hitgher
Hitgher
Старожил

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

13.08.2017 в 10:40:38

Ещё и накидная гайка под пайку с проходом 5 мм.

0
dron
dron
Новичок

Регистрация: 19.08.2016

Химки

Сообщений: 51

13.08.2017 в 19:48:16

Сейчас узнавал в Леруа этот колектор не под евроконус он под накиданную с обычной прокладкой края не острые

0