Bluuurghman
Bluuurghman
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

19.08.2017 в 20:10:16

Здравствуйте уважаемые специалисты!Прошу помогите с решением проблемы-частный дом,газовый котел,при работе отопления нагреваются только первые 6 радиаторов остальные три еле теплые.Воздух спускал с маевских раз 10,с насоса тоже.Может что-то не так с расширителем?-если открываю вентиль(на рисунке),то радиаторы начинают остывать еще больше.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.08.2017 в 20:27:23

Bluuurghman написал: если открываю вентиль(на рисунке),то радиаторы начинают остывать еще больше.

ну это как раз понятно. Насос начинает циркуляцию через расширительный бак гонять. А что за система вообще? что за трубы? что за радиаторы? У разных систем разные заморочки и решение для каждой своё.

0
Bluuurghman
Bluuurghman
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

19.08.2017 в 21:15:49

Мегавольт., трубы полипропилен с аллюминиевой начинкой,радиаторы аллюминиевые 6 штук по 3 секции и 3 по 6 секций,система однотрубная-

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.08.2017 в 21:22:45

Bluuurghman, всё правильно, так это уродство и работает. Но почему пишите сюда, а не спрашиваете с того, кто смонтировал? Пока мы тут обсуждаем, он ещё пару таких схем соберёт.

0
Bluuurghman
Bluuurghman
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

19.08.2017 в 21:47:21

cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.08.2017 в 23:09:01

Bluuurghman написал: .Может как-то можно это вылечить

Я называю эту болезнь - сантехнический талибан. Они собирают всем одну и туже фигню. И они делают это быстрее, чем успевают за ними исправлять.

0
Bluuurghman
Bluuurghman
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

19.08.2017 в 23:42:14

cineman, :D Смешно,но зима не за горами,может насос добавить?(хочу утеплить веранду и добавить еще 2 радиатора по 6 секций),примерно так-

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

20.08.2017 в 04:49:47

Bluuurghman написал: cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

Bluuurghman, Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали. У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4139

20.08.2017 в 06:21:11

Bluuurghman, Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали. У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Так ежели на последнем радиаторе подача уже холодная то как не подсоедини, теплее не будет. А если первую подключить в диагональ, то обратка еще холоднее станет.

ИМХО расход теплоносителя недостаточный самой простое решение увеличить скорость движения теплоносителя в контуре тогда теплоноситель не успеет остыть в первых радиаторах и температура выравнится но лучше делать как на вашей картинке и ограничивать подачу на первые радиаторы трубу желаительно потолще

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

20.08.2017 в 06:27:27

Aтос, 9 радиаторов висит на последовательной подвале. Каждый забирает тепло. Сделать коллектор и несколько контуров, зал, кухня, веранда и все будет работать.

0
Bluuurghman
Bluuurghman
Новичок

Регистрация: 27.07.2017

Тюмень

Сообщений: 37

20.08.2017 в 09:49:50

Aтос написал:

Bluuurghman, Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали. У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Так ежели на последнем радиаторе подача уже холодная то как не подсоедини, теплее не будет. А если первую подключить в диагональ, то обратка еще холоднее станет.

ИМХО расход теплоносителя недостаточный самой простое решение увеличить скорость движения теплоносителя в контуре тогда теплоноситель не успеет остыть в первых радиаторах и температура выравнится но лучше делать как на вашей картинке и ограничивать подачу на первые радиаторы трубу желаительно потолще

Aтос, труба d=25,получается вариант с насосом отпадает,только впайка вентилей на подачу и обратку и уже контролировать подачу теплоносителя этими вентилями?

Hitgher написал:

Bluuurghman написал: cineman, Увы,дом приобрел недавно и не знаю что за чудотворец "изваял сие творение",которое к тому-же в 2-х местах капало(уже перепаял),на одной американке вместо фумки было непонятноечто(подмотал ниткой) и перебрал и почистил насос.Может как-то можно это вылечить?или прийдётся все-же все разбирать и собирать другую-например

Bluuurghman, Я бы перебрал, поставил коллектор под котёл на пару отводов, лучше три ( раз вы собрались веранду добавлять) и по вашему второму рисунку, только подача в верх радиатора, обратка снизу по диагонали. У дочки так собирал лет 8 назад. Ещё и контур тёплого пола в ванной. Работает без проблем.

Hitgher,при нескольких замкнутых контурах будет достаточно одного насоса? Большое спасибо за то,что помогаете!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.