Вообщем что лучше se ik60n или legran tx3?
24.08.2017 в 12:09:53
Вообщем что лучше se ik60n или legran tx3?
24.08.2017 в 12:10:30
И как то иековские узо меня смущают.
24.08.2017 в 12:57:16
megrad написал: Эконом серия и не самая дешёвая.
Нормальная серия, ничем не хуже Акти9 и SH200. Эконом серия это RX3. Берите например Хагер, он ничем не хуже АББ, а стоит дешевле.
Грубый, но справедливый
24.08.2017 в 14:24:20
24.08.2017 в 15:23:43
alx220, а противопожарное узо есть смысл ставить по диф току 300 ма, или 100 достаточно? Вводной автомат 63а, далее пр.пож.узо, за ним 3 группы , каждая за узо 63а/30ма.
24.08.2017 в 15:25:36
r00t7c5 написал: а противопожарное узо есть смысл ставить по диф току 300 ма
300 мА, в этажный щит вместе с вводным АВ
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.08.2017 в 15:42:43
r00t7c5 написал: alx220, а противопожарное узо есть смысл ставить по диф току 300 ма, или 100 достаточно? Вводной автомат 63а, далее пр.пож.узо, за ним 3 группы , каждая за узо 63а/30ма.
Есть смысл ставить его в этажный щит при условии, что от этажного щита идет вводной кабель на квартирный щит. Условно схема такая. Этажный щит: вводной АВ - счетчик - противопожарное УЗО 100 мА От противопожарного УЗО кабель в квартирный щит. В квартирном щите противопожарное УЗО не имеет смысла.
24.08.2017 в 16:06:55
alx220, да, именно так и хотел
24.08.2017 в 16:08:13
alx220, еще писали что узо иек лучше чуть выше номинала вводного автомата выбирать. На 80 брать или 63 оставить как и вводной ав?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.