alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 16:09:23

r00t7c5 написал: alx220, да, именно так и хотел

Забыл сказать. Противопожарное УЗО крайне желательно брать селективным по времени срабатывания.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

24.08.2017 в 16:11:02

r00t7c5 написал: еще писали что узо иек лучше чуть выше номинала вводного автомата выбирать

Где и кем такое было написано?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

24.08.2017 в 16:11:09

r00t7c5 написал: alx220, еще писали что узо иек лучше чуть выше номинала вводного автомата выбирать. На 80 брать или 63 оставить как и вводной ав?

На ступень выше номинала. Модульку от ИЭК я не использую, поэтому с рекомендациями относительно ИЭКа я не знаком.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.08.2017 в 16:52:12

megrad написал: Нормальная DX

А Вы то хоть знаете чем они различаются между собой ? Внутренне они абсолютно идентичны, различие лишь в том, что у DX-3 более богатый ассортимент автоматики с номиналами вплоть до 125А.

0

Грубый, но справедливый

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

24.08.2017 в 17:28:39

Ярослав132, в модульке ИЕК из отечественного только название и патологическая жадность дистрибьютора.

Правильнее называть их китайскими так как представляют из себя полностью китайские разработки, выпускаемые как оем.

Вы точно так же можете заказать на том же заводе автоматы под маркой Ярослав, например. Или пожелания любой какой захотите. Конечно, если будете брать их крупным оптом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.08.2017 в 18:28:07

MaSeVi написал:

r00t7c5 написал: еще писали что узо иек лучше чуть выше номинала вводного автомата выбирать

Где и кем такое было написано?

MaSeVi, ИЕК и написал в своём каталоге :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

24.08.2017 в 18:36:29

ebf, Спасибо!))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Ярослав132
Ярослав132
Новичок

Регистрация: 12.08.2017

Запорожье

Сообщений: 69

24.08.2017 в 23:10:36

Alexey_Spb, насчет их китайского происхождения конечно всем известно, но на надежности это не отражается. ИЭК С63 спокойно проходит прогрузку на нагрузочном трансформаторе, по току и времени срабатывания вкладывается в свою ВТХ. При разборке (да, и это тоже с автоматами делаю, если ранее с ними не работал, да и каждый год делаю "контрольную закупку с разборкой", если с этой фирмой часто работаю) механизм абсолютно нормальный (часть деталей из полиамида, но большей частью все же сталь и латунь), дугогасительная камера вопросов не вызывает. Кстати, в сравнении с ВА пр-ва EATON-практически одно и то же, даже компоновка и размеры большей части деталей совпадают, материалы те же. Так что вполне нормальные автоматы.

0

С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21909

24.08.2017 в 23:27:24

Ярослав132 написал: механизм абсолютно нормальный (часть деталей из полиамида, но большей частью все же сталь и латунь), дугогасительная камера вопросов не вызывает.

Ладно рассказывать, всем же известно, что у них внутри.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18191

24.08.2017 в 23:37:43

Ярослав132, А Вы не «ихний»?!)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4949

25.08.2017 в 00:44:48

Ярослав132

Так что вполне нормальные автоматы

Не знаю как АВ, но вот дифф от IEK требует при монтаже особой квалификации. Ибо простой отверткой клеммы чуть не наизнанку выворачиваются при затяжке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.