Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

17.12.2013 в 12:14:03

SVKan написал : Дык Вы же и перевели...

Накосячил :) признаю.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2013 в 14:14:13

andrewkhv написал : а чем токи замыкания на землю (через чела) в TN-S отличаются от таковых в ТТ?

Величиной.

Alexiy написал : приравнивать 2-проводку и 4-проводку к современным типам заземления системы бессмысленно. Это как говорить, что горилла - тоже человек... только негр или попуас...

Опять тень на плетень наводите. Речь о распределительной сети мкд, в квартире можно проложить 3х проводку. Другое дело куда РЕ подключать.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2013 в 14:26:08

ink_mast написал : Другое дело куда РЕ подключать.

вот именно - куда? безопасность сразу возрастёт от того что проложили ещё одну жилу, но никуда её не подключили на обоих концах? БРЕД.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2013 в 14:29:27

Alexiy написал : вот именно - куда?

  1. При отсутствии СУП, делаем хоть ТТ, до реконструкции сети.
  2. При наличии СУП ищем РЕ из имеющихся СПЧ или от ВРУ тянем. Имеем TN-C-S. Так где ваши возражения?
0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.12.2013 в 14:39:46

ink_mast, необходимость наличия СУП не зависит от выбранной системы заземления.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2013 в 14:49:42

andrewkhv написал : необходимость наличия СУП не зависит от выбранной системы заземления.

Для ТТ мы можем ее сделать, если для мкд при TN-C ее нет.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2013 в 14:49:49

ink_mast написал :

  1. При отсутствии СУП, делаем хоть ТТ, до реконструкции сети.

ink_mast написал : Так какие у вас возражения?

уже отвечал

Alexiy написал : уже несколько раз обсуждали TT в многоквартирном доме - воспользуйтесь поиском по форуму. Там всё обсосано. Лень повторяться.

но если поиск по форуму - это сверх ваших сил, то таки быть - помогу http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171792

ink_mast написал : Для ТТ мы можем ее сделать, в отличии от TN.

опишите все мероприятия, которые необходимы для создания общедомовой СУП

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

17.12.2013 в 15:03:53

ink_mast написал : Для ТТ мы можем ее сделать, если для мкд при TN-C ее нет.

что-то не вкуриваю, что вы хотите сказать

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2013 в 15:08:57

Alexiy написал : опишите все мероприятия, которые необходимы для создания общедомовой СУП

Жилец вправе сделать в границах своего жилища и не обязан делать общедомовую СУП. Поэтому стоит рассматривать только для квартиры.

Alexiy написал : уже несколько раз обсуждали TT в многоквартирном доме - воспользуйтесь поиском по форуму. Там всё обсосано. Лень повторяться.

Еще раз повторяю, все упирается в СУП.

Alexiy, по этому

ink_mast написал :

  1. При наличии СУП ищем РЕ из имеющихся СПЧ или от ВРУ тянем. Имеем TN-C-S.

хотя бы возражений нет?

andrewkhv написал : что-то не вкуриваю, что вы хотите сказать

В мкд жилец для своей квартиры вправе сделать СУП без ущерба для окружающих.

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2013 в 15:13:20

ink_mast написал : В мкд жилец для своей квартиры вправе сделать СУП без ущерба для окружающих.

это невозможно. Когда вы это себе уясните, то всё встанет на свои места.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

17.12.2013 в 15:17:49

Alexiy :swoon Опять вы за свое, не знаете так и скажите.;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.