17.12.2013 в 14:14:13
andrewkhv написал : а чем токи замыкания на землю (через чела) в TN-S отличаются от таковых в ТТ?
Величиной.
Alexiy написал : приравнивать 2-проводку и 4-проводку к современным типам заземления системы бессмысленно. Это как говорить, что горилла - тоже человек... только негр или попуас...
Опять тень на плетень наводите. Речь о распределительной сети мкд, в квартире можно проложить 3х проводку. Другое дело куда РЕ подключать.
17.12.2013 в 14:26:08
ink_mast написал : Другое дело куда РЕ подключать.
вот именно - куда? безопасность сразу возрастёт от того что проложили ещё одну жилу, но никуда её не подключили на обоих концах? БРЕД.
17.12.2013 в 14:29:27
Alexiy написал : вот именно - куда?
17.12.2013 в 14:39:46
ink_mast, необходимость наличия СУП не зависит от выбранной системы заземления.
17.12.2013 в 14:49:42
andrewkhv написал : необходимость наличия СУП не зависит от выбранной системы заземления.
Для ТТ мы можем ее сделать, если для мкд при TN-C ее нет.
17.12.2013 в 14:49:49
ink_mast написал :
- При отсутствии СУП, делаем хоть ТТ, до реконструкции сети.
ink_mast написал : Так какие у вас возражения?
уже отвечал
Alexiy написал : уже несколько раз обсуждали TT в многоквартирном доме - воспользуйтесь поиском по форуму. Там всё обсосано. Лень повторяться.
но если поиск по форуму - это сверх ваших сил, то таки быть - помогу
ink_mast написал : Для ТТ мы можем ее сделать, в отличии от TN.
опишите все мероприятия, которые необходимы для создания общедомовой СУП
17.12.2013 в 15:03:53
ink_mast написал : Для ТТ мы можем ее сделать, если для мкд при TN-C ее нет.
что-то не вкуриваю, что вы хотите сказать
17.12.2013 в 15:08:57
Alexiy написал : опишите все мероприятия, которые необходимы для создания общедомовой СУП
Жилец вправе сделать в границах своего жилища и не обязан делать общедомовую СУП. Поэтому стоит рассматривать только для квартиры.
Alexiy написал : уже несколько раз обсуждали TT в многоквартирном доме - воспользуйтесь поиском по форуму. Там всё обсосано. Лень повторяться.
Еще раз повторяю, все упирается в СУП.
Alexiy, по этому
ink_mast написал :
- При наличии СУП ищем РЕ из имеющихся СПЧ или от ВРУ тянем. Имеем TN-C-S.
хотя бы возражений нет?
andrewkhv написал : что-то не вкуриваю, что вы хотите сказать
В мкд жилец для своей квартиры вправе сделать СУП без ущерба для окружающих.
17.12.2013 в 15:13:20
ink_mast написал : В мкд жилец для своей квартиры вправе сделать СУП без ущерба для окружающих.
это невозможно. Когда вы это себе уясните, то всё встанет на свои места.
17.12.2013 в 15:17:49
Alexiy :swoon Опять вы за свое, не знаете так и скажите.;)