16.12.2013 в 12:44:34
Rumato написал : ink_mast, А для лентяев, можно рисунок сюда выложить?
и п. 1 примечаний к этому рисунку не забудьте внимательно прочитать, а теперь подумайте - будет ли УЗО работать... ;) а ещё жаль, что вы поленились выложить абзац, предшествующий этому рисунку, ну, да ничего... я выложу:
- система TN-C, в которой функции нейтрального и защитного проводников объединены в одном проводнике во всей системе (см. рисунок 31С). Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
16.12.2013 в 12:46:53
Alexiy написал : и п. 1 примечаний к этому рисунку не забудьте внимательно прочитать, а теперь подумайте - будет ли УЗО работать...
То есть на ответвлении к ЭО ставить низя, так как не будет работать?
16.12.2013 в 12:48:46
Сдер в картинках.
16.12.2013 в 12:52:45
[quote="Alexiy;4228959"]
Alexiy написал : Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений.
Но приводите ПУЭ 1.7.80 1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей и животных от поражения электрическим током как в нормальном режиме работы электроустановки, так и при повреждении изоляции. Дополнительные требования приведены в соответствующих главах ПУЭ.
16.12.2013 в 12:55:03
Bladiclab написал : Одно не понятно мы ТС помогли или только расстроили?
Если ТС догадается откинуть совершенно излишнюю в данной теме публицистику про системы TN-C, TN-C-S, когда речь идёт о двухпроводке и ни о каком делении или занулении речи быть не может, то можно считать, что помогли.
16.12.2013 в 12:56:05
Alexiy написал : чё?
"TN-С и диффзащита несовместимы по определению". Схему TN-C по Гост Р попадающую под действие 1.7.80 вам привел. Диф защите в схеме не находите места?
16.12.2013 в 12:57:46
Bladiclab написал : Сдер в картинках.
безграмотные картинки. Фактически не первой картинке приравняли 4-проводку и TN-C, что неверно. TN-C обеспечивает безопасность при выполнении сечения PEN, а в 4-проводке такого требования не было и дома с электроплитами (с занулением) разводили алюминием 6-10 мм2.
16.12.2013 в 12:58:23
Alexiy написал :
- Какую систему имеете в виду
Все уже указано в выложенном приложении по Гост Р 50571.1-2009.
16.12.2013 в 12:59:44
ink_mast написал : Схему TN-C по Гост Р попадающую под действие 1.7.80 вам привел. Диф защите в схеме не находите места?
нет и уже объяснил почему
Alexiy написал : и п. 1 примечаний к этому рисунку не забудьте внимательно прочитать, а теперь подумайте - будет ли УЗО работать...
16.12.2013 в 13:00:24
Ну че... я думаю - теперь ясно или еще есть вопросы? Alexiy, написал пургу.... - все это обсуждать нет смысла. Т.к. он просто пишет - не понимая - НИЧЕГО.
16.12.2013 в 13:08:55
Просто делаем зануление. Ставим УЗО. Точка подключения - чем дальше от квартиры - тем лучше. Щиты квартиры - этажный - вру.
Перестаем писать ссылки на правила - не понимая ни слова в них. И ищем оф. источники, если есть желание разобраться. Объяснить почему это делать надо - многим кто тут пишет - начинать надо с азов..
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу