16.12.2013 в 11:31:40
Ну что - трактовки нет? Что и требовалось доказать. Это не желание что либо доказать - просто - ну сколько можно тиражировать и тиражировать все что непопадя - без каких либо обоснований.
Люди не будут вам день за днем годами что либо доказывать. Написали раз , ну два... а потом махнут рукой - ну не хотят ни чего знать - что поделать.
16.12.2013 в 11:39:33
VaLLeon,
VaLLeon написал : Инженер-электрик утверждает что УЗО не нужно и работать не будет так как схема питания дома без отдельного заземления
Вас ввели в заблуждение.
Нужно просто следовать алгоритму. У Вас 4 проводка - TN-С. И на вопросы можно ли подключать 3 провод или нет, монтировать УЗО или нет – для этого нужно.
1 - Установка УЗО, ДИФ:
УЗО, ДИФ просто необходимо ставить. Разница только в том, что если есть зануление или земление, УЗО сработает при внештатной ситуации автоматически, без вмешательства человека. Если 2 проводка зануления и земление нет, УЗО также сработает, только ему нужен источник –
а) утечка на конструкцию здания
б) человек
в) домашнее животное
2 - Подключение зануления,
а) визуальный осмотр эт. щита
в) стояк
б) точка подключения рабочего стоячного нуля
г) сколько фаз в работе
д) на нулевой колодке квартиры все ли родные концы
е) нет ли шлейфа по приходящему нулю на пакетниках и т.д.
ж) замена вышедшего из строя оборудования при осмотре (ЖЭК меняет бесплатно)
VaLLeon написал : и спросил у вас что есть предписание на установку УЗО?
Беда в том, что в ЖЭКах, УК, МУПах не кто внимание на электрику не обращает. Так как нет специалистов.
Простая установка УЗО, ДИФ если проектно не было ставит их полностью в тупик. Так как при установки УЗО, ДИФ особенно на проектные линии обязательно требуется проверка их мегомметром. Не исключено что не УЗО нужно монтировать, а линии исключать из работы.
Возьмите любую квартиру – батарея так батарея, труба так труба ее не только видно, но и можно потрогать и сказать холодная или нет.
А из электрики только крышка выключателя, люстра, да крышка розетки. А то, что более 50 метров проводки лежит, это даже вообще не воспринимается.
В ЖКХ на данный момент профессионалов очень мало. В тупик вводят объемы обслуживания. С этим бороться практически бесполезно.
16.12.2013 в 11:48:17
Bladiclab написал : 4 проводка - TN-С
16.12.2013 в 11:52:11
Alexiy написал : TN-С и диффзащита несовместимы по определению
Немного недопонял?
16.12.2013 в 11:55:34
Bladiclab написал : Немного недопонял?
очевидно да... :) для работы УЗО необходимо разделение рабочего и защитного нуля, то есть, нулевой проводник после УЗО должен быть надёжно изолирован от естественнозаземлённых элементов. В системе TN-С это реализовать нереально Для совсем непонятливых есть п. 1.7.80 ПУЭ
16.12.2013 в 11:56:11
Дошло. Если мы ДИФ в ВРУ смонтируем на стояк при TN-С то это не совместимо. Но мы говорим об отдельных силовых линиях квартиры. Одной из 68 в подъезде.
16.12.2013 в 11:59:23
Alexiy написал : для работы УЗО необходимо разделение рабочего и защитного нуля,
да ну нах.. А как же установка УЗО в двухпроводке старого фонда, которую рекомендуют СП как временную меру? Оно там работать не будет?
Alexiy написал : нулевой проводник после УЗО должен быть надёжно изолирован от естественнозаземлённых элементов
При нормальном сопротивлении изоляции это выполняется автоматически
16.12.2013 в 12:03:29
Костян челяб написал : да ну нах.. А как же установка УЗО в двухпроводке старого фонда, которую рекомендуют СП как временную меру? Оно там работать не будет?
Опять пошла путаница. Если смонтировать при 4 проводке в ВРУ ДИФ, то рабочий ноль после него идет по всем эт. щитам. Которые контактируют с элементами здания и он просто не включится. Но если мы монтируем ДИФ на отдельную линию при 2 проводке отдельной квартиры, то все будет работать.
16.12.2013 в 12:04:12
А... тут как раз вступают в силу различия между 6 и 7 ПУЭ, а конкретно - различия между 4 проводкой и TN-С
ПУЭ 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.
ПУЭ 6 разрешало выполнять межэтажные PEN-проводники (для зануления электроплит, например) - это и была 4-проводка (и от в квартиры неё шла 2-проводка, которой аналогов сейчас вообще нет). Теперь (по ПУЭ 7 издания) это всё недопустимо.
16.12.2013 в 12:15:27
Alexiy написал : А... тут как раз вступают в силу различия между 6 и 7 ПУЭ,
Верно, подмечено.
В одних домах капитальный ремонт делают, а в других нет.
А стиралки и посудомойки продают всем.
Запретить без TN-С-S и TN- S – продавать бытовую технику!:(:yu
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу