29.08.2017 в 03:09:56
Доделываю электрощиток. У меня стоит вводной автомат на 80А (напряжение - однофазное). Соответственно, счетчик нужен, как минимум, 5-80 А. А лучше - 5-100 А. Оказалось, что таких в природе существует всего несколько штук, и они только под заказ. Подскажите, какой лучше приобрести: 5-80А (Меркурий 203.1) или 10-100А (СКАТ 102М/1-10(100) Ш П1 EKF PROxima)? Есть ли между ними разница (применительно к моему случаю)?
Играет ли какую-то роль в моем случае минимальное (номинальное) значение силы тока (у данных счетчиков 5 или 10А)? С верхней границей все понятно. Если ток будет больше, чем 80(100)А, то, через какое-то время, счетчик сгорит. А что значит меньшая цифра? Что будет, если ток какое-то время будет меньше 5А (холодильник ночью)?
29.08.2017 в 05:39:56
Если ток выйдет за верхний предел - счётчик сгорит. Если ток выйдет за нижний предел - счётчик считать будет неточно.
ИМХО (IMHO)
29.08.2017 в 05:56:05
ADM05 написал: Если ток выйдет за верхний предел - счётчик сгорит. Если ток выйдет за нижний предел - счётчик считать будет неточно.
ADM05,
Что значит неточно? Если разница будет несколько процентов - мне не принципиально. Если несколько сотен процентов - не вариант.
Что касается "сгорит", то если у меня вводной автомат 80А, можно мне и счетчик ставить до 80А или лучше все-таки до 100А?
Правильно ли я понимаю, что эти цифры можно рассматривать как некий "рабочий интервал" данного счетчика?
29.08.2017 в 05:59:23
Еще нашел счетчик "Меркурий 201.7" Тоже 5-80А. И стоит всего 700 рублей! Неужели нет такого же, но 5-100А?
29.08.2017 в 09:44:26
GREAKLY написал: Соответственно, счетчик нужен, как минимум, 5-80 А. А лучше - 5-100 А. Оказалось, что таких в природе существует всего несколько штук, ....
Да ладно. СЕ 306, МИРТЕК, АГАТ 3, НЕВА МТ 324 1.0 AR E4SС
GREAKLY написал: Подскажите, какой лучше приобрести: 5-80А (Меркурий 203.1) или 10-100А (СКАТ 102М/1-10(100) Ш П1 EKF PROxima)? Есть ли между ними разница (применительно к моему случаю)?
Я за Меркурий.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.08.2017 в 12:26:06
Номинальный ток счетчика 5А, означает что при этом значении тока устанавливаются метрологические характеристики при изготовлении, ремонте и т.д. Существует понятие "чувствительность счетчика"-ток при котором счетчик начинает учет электроенергии. Это обычно 10-15мА, в зпависимости от модели.
29.08.2017 в 12:42:46
80(100)А -это максимальный ток, ток до величины которого счетчик роизводит учет энергии погрешностью не превышающей класс точности счетчика. Обычно это +/-1%. Кстати погрешность нормируется и для тока составляющего 1% от номинального( для 5А это 50мА), и не должна превышать 2-3%, в зависимости от модели.
29.08.2017 в 13:01:03
megrad, перечисленные вами счетчики трехфазные. А тут спрашивают за однофазный.
29.08.2017 в 13:28:47
"мрут" что электронные, что индукционники примерно одинаково, но с как бы рабочими индукционником гораздо легче нарваться на "неучтенное потребление"
Лично мы после "экспериментов" остановились на "Меркурии" с ЖК-дисплеями в принципе, себя вполне оправдывают...
Под ваши потребности хорошо подойдет Меркурий 201.6, однофазный, однотарифный, 80 А характеристики можно глянуть
Ну, я свои 5 копеек вставил, а решать-то, что ставить - по-любому Вам!
29.08.2017 в 15:41:34
Возьмите трансформаторного включения, какие проблемы то.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
29.08.2017 в 20:31:45
ds3l, блин.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.08.2017 в 21:29:37
Дмитрий Шадрин написал: "мрут" что электронные, что индукционники примерно одинаково, но с как бы рабочими индукционником гораздо легче нарваться на "неучтенное потребление"
Не совсем понял, что Вы имеете в виду?
30.08.2017 в 21:30:39
shtazi написал: Возьмите трансформаторного включения, какие проблемы то.
Что такое, "счетчик трансформаторного включения"?
30.08.2017 в 21:37:46
Счетчик который подключается через трансформаторы тока.
Грубый, но справедливый
30.08.2017 в 21:43:02
А зачем городить такой огород? И как к этой идее отнесется электросбытовая организания?