30.08.2017 в 13:33:54
Добрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.
30.08.2017 в 15:10:34
Евгеньевич, Вы хотите систему с гравитационной циркуляцией? Или только от насоса?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
30.08.2017 в 16:11:44
Inch1964, Добрый день. Систему собрал с закрытым раширителем, не знаю правильно ли написал термин. Расширительный бак в подвал спустил. А можно с закрытой системой сделать гравитационку?
30.08.2017 в 16:41:11
Евгеньевич написал: А можно с закрытой системой сделать гравитационку?
Можно. Открытая или закрытая система требуется - зависит от типа котла, газовый с хорошей автоматикой или твердотопливный.
Обусловлено проблемой безопасности жизни.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.08.2017 в 07:23:14
Проблемы так и не решил.
31.08.2017 в 08:42:49
Евгеньевич, Такие вещи смотрятся по месту. Здесь можно только спросить у Вас , о качестве пайки стыков( отверстия остались?) . Второй вопрос про уклоны, они есть? Ну и посочувствовать выбранному диаметру для ЕЦ. Лечится все.Только задаться целью. С насосом то ведь работает?
01.09.2017 в 06:06:20
касимов, Отверстия остались. Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура. А вот когда открыты все три луча, то второй луч теплый, а 1 и 3 горячии.котел газовый. Да ЕЦ уже не рассматриваю, мне бы с ПЦ решить проблему. Может где чего заузить, может кольцо обратки где изменить. А так по схеме правильно собрал систему или нет?
01.09.2017 в 09:11:52
На коллекторе просто боковые ветки поджать?
01.09.2017 в 11:07:52
maxvit, Так и сделал как советуете, стало теплее на 2ом луче. А если я больше половины прикрою боковые лучи на коллекторе,это пагубно не повлияет на эти лучи?
01.09.2017 в 20:14:23
Евгеньевич написал: . Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура.
Приоткройте их немного и по очереди, чтобы все три работали равномерно.
Евгеньевич написал: А если я больше половины прикрою
Не страшно ни разу. Одному лучу может хватать и 3мм отверстия(зазора), а другой попросит полностью открытый кран. И ежели такая расстановка выровняет температуру в лучах, то значит балансировка проведена удачно.
Евгеньевич написал: это пагубно не повлияет на эти лучи?
Это благо Вашим лучам и домочадцам.
02.09.2017 в 22:44:17
касимов, maxvit, Inch1964,
Спасибо огромное за помощь. Проблема разрешена. В доме тепло, все радиаторы греют ровно. Прижал боковые лучи, как советовали. Пришлось побегать, когда балансировал.Но всё получилось. Осталось войти в зиму, и узнать как отработает система.
И ещё вопросик:Система у меня сейчас ПЦ, давление на манометре довел до 1,4 очка. Это нормально, или лучше стравить до 1.2 очка?