Добрый день. Собрал в новом доме отопление.2 этажа. С котла на чердак труба металл 57" на 8 метров поднимается. На чердаке коллектор на 5 выходов, задействованы 3 луча. Лучи PPR 32" армированные металлом. Проблема со вторым лучом. Радиаторы которые находятся на этом луче очень слабо греют на первом и втором этажаж.Радиаторы Алюминий Боковые лучи работают на ура.Подскажите где я что сделал не так. Собирал первый раз. Если можно что то исправить, буду рад вашим советам. Схемку набросал на работе. Если что то надо дополнить, говорите, пишите.

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.08.2017 в 15:10:34

Евгеньевич, Вы хотите систему с гравитационной циркуляцией? Или только от насоса?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

30.08.2017 в 16:11:44

Inch1964, Добрый день. Систему собрал с закрытым раширителем, не знаю правильно ли написал термин. Расширительный бак в подвал спустил. А можно с закрытой системой сделать гравитационку?

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

30.08.2017 в 16:41:11

Евгеньевич написал: А можно с закрытой системой сделать гравитационку?

Можно. Открытая или закрытая система требуется - зависит от типа котла, газовый с хорошей автоматикой или твердотопливный.

Обусловлено проблемой безопасности жизни.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

31.08.2017 в 07:23:14

Проблемы так и не решил.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

31.08.2017 в 08:42:49

Евгеньевич, Такие вещи смотрятся по месту. Здесь можно только спросить у Вас , о качестве пайки стыков( отверстия остались?) . Второй вопрос про уклоны, они есть? Ну и посочувствовать выбранному диаметру для ЕЦ. Лечится все.Только задаться целью. С насосом то ведь работает?

0
Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

01.09.2017 в 06:06:20

касимов, Отверстия остались. Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура. А вот когда открыты все три луча, то второй луч теплый, а 1 и 3 горячии.котел газовый. Да ЕЦ уже не рассматриваю, мне бы с ПЦ решить проблему. Может где чего заузить, может кольцо обратки где изменить. А так по схеме правильно собрал систему или нет?

0
Аватар пользователя
maxvit

Местный

Регистрация: 09.08.2017

Сыктывкар

Сообщений: 33

01.09.2017 в 09:11:52

На коллекторе просто боковые ветки поджать?

0
Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

01.09.2017 в 11:07:52

maxvit, Так и сделал как советуете, стало теплее на 2ом луче. А если я больше половины прикрою боковые лучи на коллекторе,это пагубно не повлияет на эти лучи?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

01.09.2017 в 20:14:23

Евгеньевич написал: . Когда закрываю полностью 1 и 3 лучи. Всё работает на ура.

Приоткройте их немного и по очереди, чтобы все три работали равномерно.

Евгеньевич написал: А если я больше половины прикрою

Не страшно ни разу. Одному лучу может хватать и 3мм отверстия(зазора), а другой попросит полностью открытый кран. И ежели такая расстановка выровняет температуру в лучах, то значит балансировка проведена удачно.

Евгеньевич написал: это пагубно не повлияет на эти лучи?

Это благо Вашим лучам и домочадцам.

0
Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

02.09.2017 в 22:44:17

касимов, maxvit, Inch1964,
Спасибо огромное за помощь. Проблема разрешена. В доме тепло, все радиаторы греют ровно. Прижал боковые лучи, как советовали. Пришлось побегать, когда балансировал.Но всё получилось. Осталось войти в зиму, и узнать как отработает система. И ещё вопросик:Система у меня сейчас ПЦ, давление на манометре довел до 1,4 очка. Это нормально, или лучше стравить до 1.2 очка?

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.09.2017 в 22:56:24

Евгеньевич написал: :Система у меня сейчас ПЦ,

Озвучьте литраж системы, и литраж установленного Расширительного Бака экспанзомата. Место установки РБ. Модель котла( какое заявленное рабочее давление его?)

Евгеньевич написал: лучше стравить до 1.2 очка?

У Вас от этажности, внизу уже около 0,4 атмы. Уже этого хватит для борьбы с кавитацией самого слабенького насоса.... пыца. Ответы на первые вопросы обязательны!

0
Аватар пользователя
Евгеньевич

Местный

Регистрация: 10.07.2010

Павловский Посад

Сообщений: 46

05.09.2017 в 12:54:17

касимов, Котел Жуковский АКГВ 23,2-1 ;РБ на 18л,стоит в подполе прям под котлом.Литраж пристройки около 70 литров,есть ещё ветка в старом доме,литраж не знаю.Труба металл диаметр 114мм длина кольца 14 метров. Я подрисовал на рисунке черным фламастером.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.09.2017 в 21:09:08

Евгеньевич написал: , Котел Жуковский АКГВ 23,2-1

1.8. Данные аппараты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 - 80 0 С) должно быть не более 1,5 кгс/см2 . На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/ см2 Евгеньевич, Это напечатано в паспорте котла. Хорошего качества Ваш агрегат, ежели еще терпит...

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.09.2017 в 21:17:07

Действия: В отключенном (без подпора от СО) баке, установить 0,8 атм СО на холодную запитать не более 0,6 атм. При работе СО, не должно подниматься выше 1,2атм.

0