01.09.2017 в 17:11:16
Всех приветствую! Идёт ремонт двушки в панельном доме II-18/9. Вскрыли старый паркет, а под ним пирог с приветом из 60-х. Паркет на битум, битум на оргалит, дальше что-то типа 3-4см мелкозернистого асфальта и под этим добром около 10см утрамбованного песка с редким шлаком. Вроде бы, по-хорошему, надо бы всё снять и залить нормальную стяжку. Но каждый квадратный метр этого асфальта с песком килограмм 200 будет. То есть с 45м2 вывоз (такелажные работы, мусорные контейнеры) вылетит в копеечку, плюс ещё материала на стяжку такой толщины. Думали просто залить сверху новую стяжку, но высота потолков и так еле доходит до 2.5, да ещё и натяжные потом ставиться будут. Может снять асфальт, подровнять песок и как-нибудь долить стяжкой. Но что-то ведь надо ещё проложить между стяжкой и песком? Помогите советом, как решить эту задачу при трёх условиях: 1) Минимизировать расход. По плану была стяжка в районе 5-8 см и не было планов на такой объём мусора. 2) Убрать из под ног нефтепродукты. К песку, в принципе, претензий особых не имею. 3) Сохранить уровень пола хотя бы на том же уровне, что был.
01.09.2017 в 18:38:43
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
02.09.2017 в 06:21:27
DeoZ написал: Всех приветствую! Идёт ремонт двушки в панельном доме II-18/9. Вскрыли старый паркет, а под ним пирог с приветом из 60-х. Паркет на битум, битум на оргалит, дальше что-то типа 3-4см мелкозернистого асфальта и под этим добром около 10см утрамбованного песка с редким шлаком. Вроде бы, по-хорошему, надо бы всё снять и залить нормальную стяжку. Но каждый квадратный метр этого асфальта с песком килограмм 200 будет. То есть с 45м2 вывоз (такелажные работы, мусорные контейнеры) вылетит в копеечку, плюс ещё материала на стяжку такой толщины. Думали просто залить сверху новую стяжку, но высота потолков и так еле доходит до 2.5, да ещё и натяжные потом ставиться будут. Может снять асфальт, подровнять песок и как-нибудь долить стяжкой. Но что-то ведь надо ещё проложить между стяжкой и песком? Помогите советом, как решить эту задачу при трёх условиях: 1) Минимизировать расход. По плану была стяжка в районе 5-8 см и не было планов на такой объём мусора. 2) Убрать из под ног нефтепродукты. К песку, в принципе, претензий особых не имею. 3) Сохранить уровень пола хотя бы на том же уровне, что был.
DeoZ,стяжка какая?"мокрая"?5см оставь(те).остальное добрать.хоть песком досыпать.(какие 8(восемь).зачем столько)
04.09.2017 в 13:30:28
Pekkonen, читал поиск. По сути там только одна тема от 2014 года с этой проблемой, но у меня вопрос несколько иного характера, что выйдет дороже - вывозить весь песок и заливать 12см стяжки или положить стяжку на песок, отматериться из-за того, что стяжка пошла трещинами и переделывать всё по первому варианту. Насколько вообще сыпучий песок технологически правильно использовать как основу для стяжки?
04.09.2017 в 13:32:00
ANT/D, стяжка "мокрая". Оставить 5-8см песка и положить ещё 5см стяжки сверху? Высота стяжки под входную дверь, которая не меняется.
04.09.2017 в 14:52:49
Ну если песок уплотнить виброплитой, то будет норм :), вот только перекрытие может сказать "спасибо" , да и соседи снизу у которых люстра или пласт шуткатурки с потолока или со стены упадут. кх-м, этаж какой, контейнер в комнату - если в окно конечно пройдёт, загрузить, потом снова через окно , думаю за 1-2 приёма всё можно внести , сейчас контейнеры не маленькие, хотя по деньгам да будет дешевле такджиков нанять, кстати может проще мешками ? ежели есчо и лифт грузовой есть то проще, главное не переборщить с грузом, но придётся да больше ходок сделать, ну и теж таджики или алконавты, только не субтильных, и денег сразу не давать, а только после как всё вынесут, макс. 100р.
04.09.2017 в 15:10:20
Uran79, 8 этаж и лифт только пассажирский. ) Таджики из соседнего подъезда предлагают один контейнер грузить за 9000 - 5000 за сам контейнер и 4000 за работу.
04.09.2017 в 15:25:40
DeoZ написал: Насколько вообще сыпучий песок технологически правильно использовать как основу для стяжки?
Сыпучий песок наиболее правильная основа как для стяжки, так и для многоэтажных зданий, автодорог, развязок и т.д. Материал безусадочный (тем более уже слежавшийся сухой) и в виброуплотнении не нуждается в принципе. Песок оставьте (сохраните силы, средства и звукоизоляционные свойства). Нефтепродукты 60-х годов...? Лучшим, по мне, вариантом будет полусухая механизированная стяжка 50 мм армированная на выровненный сухой песок.
04.09.2017 в 15:34:38
DeoZ, м-да, что-то не бюджетные таджики стали ,выучили на свою голову. а может алконавты, с ними можно и натурой расплатиться (водкой можно на оптовке дешевле затариться)
04.09.2017 в 16:20:44
СамарА, спасибо за грамотный вариант! А как оцените вариант "мокрой" армированной стяжки 50 мм на сухой песок с какой-нибудь прокладкой между ними, чтобы песок не забирал влагу из стяжки?
04.09.2017 в 17:34:06
DeoZ, имеются прецеденты, когда у армированной стяжки, при её высыхании, поднимаются углы - стяжку выгибает. Причем это и у сухой, и у полусухой. У НЕармированной стяжки такой проблемы вроде не было. Кстати. не вижу необходимости армировать стяжку толщиной 5 см - она и так будет прочная. Вот если стяжка 2 или 3 см - тогда да, есть смысл армировать. а 5 см - зачем???
04.09.2017 в 17:35:12
пленку постелите.
04.09.2017 в 19:40:46
Грэй написал: Причем это и у сухой, и у полусухой.
ошибся, сухая стяжка тут ни при чём. хотел сказать, что углы выгибает как у мокрой, так и у полусухой.
06.09.2017 в 10:12:50
DeoZ написал: А как оцените вариант "мокрой" армированной стяжки 50 мм на сухой песок с какой-нибудь прокладкой между ними, чтобы песок не забирал влагу из стяжки?
Как сложный в исполнении (установка маяков, повреждение прослойки при армировании) и непредсказуемый в результате (пустоты под прослойкой от следов будут бухтеть = пленку и увлажнение песка не рекомендую). Полусухая делается без маяков и начальная влажность такова, что влага не уходит в нижние слои, прочность/плотность выше. Любая стяжка требует периодического увлажнения и укрытия пленкой на неделю.
Грэй написал: когда у армированной стяжки, при её высыхании, поднимаются углы - стяжку выгибает. Причем это и у мокрой, и у полусухой. У НЕармированной стяжки такой проблемы вроде не было.
Бывало и такое, но причина не в армировании, а в большом количестве цемента в смеси, неукрытии пленкой=> неравномерное упрочнение. Армирование указал в целях предотвращения усадочных (усадка 3мм/м) трещин (сетками 100/100, 150/150).
06.09.2017 в 17:37:03
Всё. Не захотела мои бригада класть стяжку на такой песок. Сняли весь пол. Оказалось всё ещё глубже - до 18-19см. Теперь ломать голову, как всё это залить на такую толщину, не разориться и не провалиться к соседям...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу