Ильдар808
Ильдар808
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 07:09:31

Делаю электрику в 2-х комнатной квартире: вводной кабель ВВГ 3*10, группы ввода:

1)кондиционер в зале ПК(временно) розетка для пылесоса, зарядников телефонов

ВВГ 3*2,5, автомат 20 А

2)Телевизор в зале, роутер Холодильник Розетка на кухне возле обеденного стола(для редкого подключения комбайнов, мультиварок) розетка в прихожей для пылесоса

ВВГ 3*2,5, автомат 20 А 3)Электророзжиг газовой плиты Микроволновка Вытяжка Розетка на кухонном фартуке для переменного включения при необходимости кухонный комбайн, тостер, мультиварка

ВВГ 3*2,5, автомат 25 А(поставил побольше автомат из-за кратковременных нагрузок - мультиварка и микроволновка)

4)2 розетки для для светильников, зарядок, пылесоса розетка в коридоре для пылесоса оставил место в райспайке для перекспективы подключения дополнительного кондиционера в спальне

ВВГ 3*2,5, автомат 20 А

5)сдвоенная розетка в ванне :1)постоянно подключенная стиральная, 2) попеременно включать фен, зарядник для бритвы, В МОМЕНТЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ НА 4-5КВТ

ВВГ 3*4, автомат 25 А

6)ПК на балконе Обогреватель на балконе 2.5 Квт(но скорее всего будет работать на мощности 1,25 квТ)

ВВГ 3*2,5, автомат 20 А

7)свет+вытяжка в туалете свет+вытяжка в ванне свет в спальне

ВВГ 3*1,5, автомат 10А

8)свет в кухне свет в зале свет в коридоре

ВВГ 3*1,5, автомат 10А

Разводку по группам сделал для распределения мощности+ экономия кабеля, поэтому например телевизор+холодильник. Дополнительно мощных электроприборов не планирую (посудомойка, теплый пол и т.д.)

ВОПРОСЫ: 1)Правильно ли я выбрал автоматы по амперам? 2)Хочу поставить вводной автомат, счетчик(если разрешат перенести с подъезда), общее УЗО АС на срабатывание 30мА. Каким номиналом ставить вводной автомат и каким номиналом поставить УЗО? Не будет ли УЗО постоянно срабатывать(новая проводка, новые электроприборы - надеюсь что малый ток утечки) или сменить на 100мА? 3)Хочу поставить дополнительный УЗО на сдвоенную розетку в ванне с 10мА на 32 А характеристика АС. Верно ли подобрали УЗО? Изначально из-за дороговизны хотел ограничиться одним общим УЗО, благоразумно ли оставить только один общий УЗО? 4)Вводной автомат и УЗО хочу поставить проверенной марки - Легранд, Шнайдер, АББ. Обычные автоматы поставить ИЭК. Разумна ли такая экономия? против ИЭК ничего против не имею)

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 08:51:06

Ильдар808 написал: 1)Правильно ли я выбрал автоматы по амперам?

Нет. В качестве бюджетной схемы предлагаю такую: Вводной 2П АВ. Номинал - такой же, как сейчас у вас стоит или уточните в УК Счетчик УЗО тип А 30 мА. Номинал на ступень выше, чем вводной АВ

Далее - групповые АВ:

1)кондиционер в зале ПК(временно) розетка для пылесоса, зарядников телефонов

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

2)Телевизор в зале, роутер Холодильник Розетка на кухне возле обеденного стола(для редкого подключения комбайнов, мультиварок) розетка в прихожей для пылесоса

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

3)Электророзжиг газовой плиты Микроволновка Вытяжка Розетка на кухонном фартуке для переменного включения при необходимости кухонный комбайн, тостер, мультиварка

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

4)2 розетки для для светильников, зарядок, пылесоса розетка в коридоре для пылесоса оставил место в райспайке для перекспективы подключения дополнительного кондиционера в спальне - кондиционер должен быть инверторным

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

5)сдвоенная розетка в ванне :1)постоянно подключенная стиральная, 2) попеременно включать фен, зарядник для бритвы

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

6)ПК на балконе Обогреватель на балконе 2.5 Квт(но скорее всего будет работать на мощности 1,25 квТ)

ВВГнг-LS 3х2,5, автомат 16 А

7)свет+вытяжка в туалете свет+вытяжка в ванне свет в спальне

ВВГнг-LS 3х1,5, автомат 10 А

8)свет в кухне свет в зале свет в коридоре

ВВГнг-LS 3х1,5, автомат 10 А

9) Проточный водонагреватель 4-5 кВТ

ВВГнг-LS 3х4, автомат 25 А

Ильдар808 написал: Разумна ли такая экономия?

Неразумна. Берите все хороших брендов и хороших серий

Ильдар808 написал: Легранд, Шнайдер, АББ

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.09.2017 в 09:32:32

Ильдар808 написал: Легранд, Шнайдер, АББ

Не забывайте, что у данных брендов есть эконом серии. Рисуйте схему.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Ильдар808
Ильдар808
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 10:09:43

alx220, Спасибо за быстрый ответ, и что все прочитали до конца) Возникли вопросы еще пару: 1)УК разрешила поставить на 32А вводной автомат, но и на 40 были не против . Счетчик запретили переносить в квартиру. Значит сначала Выключатель автоматический Schneider Electric Resi9 2 полюса 40 A, затем УЗО Resi9 2 полюса 63 А, а за ними групповые автоматы Schneider Electric 2)Почему стоит разделить проточный водонагреватель и стиральную машину+розетка? Не хочу делить из-за того чтобы не проводить лишний кабель 32,5(и лишний раз сверлить ванну, там уже кафель) + проточный водонагреватель будет включаться на 2-3 раза в год при отключении горячей воды и подключать его в розетку стиральной машины (т.е. одновременно стиралка и водонагреватель работать не будут). 3)Т.е. достаточно одного УЗО и доп. узо на ванну не нужно? Хотя жаба и душит, может взять УЗО на 10мА на ванну (34) подешевле - ИЭК, или это излишки?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17322

04.09.2017 в 10:23:16

Ильдар808 написал: Дифавтомат на 40А с током срабатывания 30мА

Странно тогда рассуждать об экономии. Ставьте УЗО 32/40А на 100/300 мА и АВ 32А.

Ильдар808 написал: Почему стоит разделить проточный водонагреватель и стиральную машину+розетка

По возможному току утечки, который Может, хоть и Не обязан, но может дать возможность периодически и не очень срабатывать УЗО на 10 мА. Кроме того, существующих номиналов более 25А не представлено у нас. Тогда можно поставить 2 УЗО: на проточник 25А (если его мощность позволяет) и на розетку 16А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 10:27:40

Ильдар808 написал: УК разрешила поставить на 32А вводной автомат, но и на 40 были не против

Странно. Учитывая, что у вас газ, больше 32 А обычно не разрешают. Берите официальную бумагу, что можно ставить на 40 А.

Ильдар808 написал: Счетчик запретили переносить в квартиру.

А я и не говорил о его переносе.

Ильдар808 написал: Могу поставить по Вашей схеме вместо вводного УЗО и автомата - Дифавтомат на 40А с током срабатывания 30мА (хочу уложиться в щиток 12 модулей и оставить запас)?

Можете. Ставьте АВДТ 40 А 30 мА тип А. Учтите, что его придется ставить в этажном щите. Не боитесь, что украдут? Не знаю ситуацию в вашем подъезде. И еще раз, берите письменное разрешение в УК на установку на вводу аппарат на 40 А, чтобы зря деньги не потратить.

Ильдар808 написал: 2)Почему стоит разделить проточный водонагреватель и стиральную машину+розетка? Не хочу делить из-за того чтобы не проводить лишний кабель 32,5(и лишний раз сверлить ванну, там уже кафель) + проточный водонагреватель будет включаться на 2-3 раза в год при отключении горячей воды и подключать его в розетку стиральной машины (т.е. одновременно стиралка и водонагреватель работать не будут).

А как вы представляете подключение штепсельных розеток и водонагревателя от одной линии 4 мм2? Вам все равно придется ставить распред. коробку за пределами санузла и заводить два кабеля - 2,5 мм2 на розетку и 4 мм2 на водонагреватель.

По поводу плитки. А розетки какие будут - наружной или скрытой установки? Просверлить плитку не проблема - сверлите со стороны санузла.

Ильдар808 написал: 3)Т.е. достаточно одного дифавтомата вводного и доп. узо на ванну не нужно? Хотя жаба и душит, понимаю что нужно УЗО на 10мА на ванну (34), или это излишки?

10 мА - это рекомендация, ставить его необязательно. Тут вам решать.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 10:29:02

MaSeVi написал: Ставьте УЗО 32/40А на 100/300 мА и АВ 32А

УЗО планируется одно, поэтому на 100/300 мА не подойдет.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17322

04.09.2017 в 10:29:59

alx220 написал: УЗО планируется одно, поэтому на 100/300 мА не подойдет

Ок.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.09.2017 в 10:32:06

Вводной АВ можно и GE Redline. Дешевле ABB, две защёлки, высокий (до 4,5Нм) и стабильный во времени момент без развала корпуса.

0
Ильдар808
Ильдар808
Новичок

Регистрация: 04.09.2017

Уфа

Сообщений: 34

04.09.2017 в 10:32:57

MaSeVi, сперва написал про дифавтомат, потом посмотрел на стоимость и изменил сообщение опять на УЗО. 1) По первому вопросу понятно, но только возьму на номиналы выше, раз УК позволило) 2) Так и не понял почему нельзя оставить одну розетку и одно УЗО на 25А, зачем делить?

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

04.09.2017 в 10:34:00

Abrikos написал: GE Redline

Насколько реально его найти в Уфе? :)

0