Alexs89 написал: Пока склоняюсь к варианту протянуть везде 3-жильный кабель(это, в принципе, не обсуждается), соединить провода PE в щите, чтобы обеспечить сработку УЗО при повреждении изоляции, и не подключать PE к розеткам. Верное решение?
Alexs89, Абсолютно верное.
После подключения PE-проводника к корпусу этажного щита щипаться перестало. Размышляю, как с этим быть. С одной стороны, при условии отсутствия СУП это подключение может быть опасно. С другой - потенциал с ПММ стекает, и никого током не бьет.
Опасно так делать.