megrad написал:
В описании написано - с контролем нуля, для других реле - без контроля нуля.
Вы делайте скидку на то, что описание на сайте магазина пишут манагеры. Есть клемма нуля - значит "с контролем нуля" :). Точное описание в ПДФ-ке: контроль наличия трёх фаз без контроля их чередования, плюс у модели с входом N контроль напряжений фаз.
(Да и как Вы представляете контроль нуля? Для этого нужно отключить от него все отходящие линии и ткнуть щупами в начало и конец. Ну или хотя бы измерять напряжение на его конце относительно земли (как в дифавтомате с защитой от перенапряжения/отгорания нуля от ETI) - для этого устройство должно иметь дополнительный вход для "земли".)
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
zherebtsovsv написал:
Придется отказаться от идеи связки реле + контактор фирмы ABB уж сильно дорого выходит этот вариант.
Даже если бы цена не имела значения - всё равно проблема в нужном функционале.
Единственный брендовый аналог УЗМ-50М - это недавно появившийся китайский Шнайдер. Но если УЗМ-50/51 после проблем с первыми сериями доработали (убрали вышеупомянутые "жёлтые прямоугольные" кондёры) и сейчас нареканий на них нет, то "китаец" пока тёмная лошадка.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
zherebtsovsv, берите УЗМ/РБУЗ, потому что Вы всё равно рано или поздно к этому придёте. То, о чём обычно мечтает народ - чтоб всё показывало, программировалось,
само включалось/отключалось, да ещё и брендовое - оно выглядит вот так (Cirprotec, Mersen).
По сравнению с этим Вам и ABB с контактором покажется дешёвым.
:)
alx220, эта штука раньше была известна под именем Cirprotec Overcheck MT. Потом Cirprotec подружился с французской фирмой Mersen и, наверное, сейчас идёт под брендом Mersen (с оранжевой полосой вместо зелёной). Попробуйте поискать по "Cirprotec Overcheck MT". На сайте Cirprotec, после того как они снюхались с французами, исчезли артикулы.
Кстати, для тех, кто думает, что только наши, китайцы и Шнейдер могут сделать с АПВ в размере 2-3 модуля.
Автомат 1+N с расцепителем РОР EN 50550 и включающей катушкой. 265В +/- 2%, рестарт после нормализации напряжения, выдержка 10 секунд при 255В (см. "Downloads). Судя по второй фотографии, там реле напряжения засунули в N-полюс.
Ну, и всякая прочая комбинированная фигня типа УЗИП/ПОП с рестартерами и без на тему перенапряжения. Лепят испанцы эти штуки из чего попало - ETI Etimat 11, GE Redline и прочее. Такое же можно найти и у Cirprotec, у DEHN (лепит из Хагера).
zherebtsovsv, вообще, все эти Вольт/Ампер/Герц/Синус/Косинус-метры предназначены для тех, кто хорошо понимает что они показывают. Тот навороченный девайс на фото выше не бытовой, он для удалённых мест, куда надо два часа ехать на машине чтобы включить питание, если там нет АПВ.
Есть ещё УЗМ с защитой от дуги, много раз раскритикованный, но, тем не менее, прогрессивный, если смотреть в будущее.
Все разговоры вокруг РН у нас крутятся вокруг холодильника. Типа РН обратно включит, а расцепитель не включит (а как же колбаса?).
В будущем, когда узаконят установку дуговой защиты и китайцы вместе с ИЭКом и КЭАЗом завалят нас доступными по цене AFDD, все эти бытовые РН станут не нужными. Это тупиковая ветвь развития. В Германии с началом 2018 года минимально необходимые требования для жилья - кухня, спальня и детская комната под защитой AFDD. Все AFD-устройства, независимо от исполнения (автомат/AFDD или дифф. автомат/AFDD), имеют встроенную защиту от перенапряжения 275В. В случае срабатывания защиты AFDD по перенапряжению никакое бытовое РН не сможет его включить. Поэтому все разговоры про тухлые холодильники теряют смысл.
В Европе защита от перенапряжения в бытовых электроустановках при обрыве нуля (кто бы мог подумать, что там такое бывает, ведь спецы неоднократно заявляли, что там такого в принципе быть не может, ЭТО ЖЕ НЕ СОВОК) регламентируется стандартом EN 50550. Он требует расцепитель с обратнозависимой характеристикой (больше напряжение - меньше время срабатывания), устанавливает значения задержки времени для исключения ложного срабатывания и максимальное время для разных значений напряжения, запрещает использовать дифференциальный дисбаланс (утечка) в качестве операционного принципа.
И хотя я не видел полный текст этого стандарта, у меня большие сомнения насчёт того, что там может быть что-то про АПВ в бытовых установках.
ИМХО, случай с РН Easy 9 - это желание заработать денег на заведомо бесперспективном товаре, пока он ещё популярен в некоторых местах. Перефразируя классика: бытовые РН есть опиум народа, духовная сивуха, последний вздох перед грядущим внедрением AFDD.
:)
Abrikos написал:
Все разговоры вокруг РН у нас крутятся вокруг холодильника
Не только. У многих установлена охранная сигнализация. Плюс многие ставят СВН и видеодомофон с доступом к ним через Интернет, для чего нужны работающие роутер и свитч.
Abrikos написал:
В случае срабатывания защиты AFDD по перенапряжению никакое бытовое РН не сможет его включить.