Radio, у меня нет айфона :)
14.09.2017 в 15:51:31
Radio, у меня нет айфона :)
14.09.2017 в 15:52:17
Konstantin20072, берите лучше Шнайдер Домовой. В Екатеринбурге есть же ЭТМ. Если хотите дешевле, то Легранд DX3 чуть дешевле будет, если еще дешевле - то только ИЕК :) 1п 16А 1п 10А 3П 16А 3п 50А УЗО 4п 25А УЗО 2п 63А
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 15:52:21
MaSeVi, а можно ваше мнение услышать,какая марка лучшая по цене и качеству на ваш взгляд?
14.09.2017 в 15:56:13
Если хотите сэкономить, то на предыдущей стр. Вадим посоветовал Домовой от Шнейдера. Я бы посоветовал еще Хагер...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.09.2017 в 16:00:50
Vadim 161 написал: Konstantin20072, берите лучше Шнайдер Домовой. В Екатеринбурге есть же ЭТМ. Если хотите дешевле, то Легранд DX3 чуть дешевле будет, если еще дешевле - то только ИЕК :) 1п 16А 1п 10А 3П 16А 3п 50А УЗО 4п 25А УЗО 2п 63А
Vadim 161, а зп 50А это вместо рубильник а на входе в щит?
14.09.2017 в 16:01:36
Konstantin20072 написал: Вот накидал небольшую схемку, все верно получилось?
Нет. Вот так будет верно. Когда законьчите ремонт, все автоматы более-менее равномерно раскидайте по трем УЗО.

Konstantin20072 написал: а зп 50А это вместо рубильник а на входе в щит?
Можно и рубильник поставить, даже лучше будет.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 16:03:06
Konstantin20072 написал: а зп 50А это вместо рубильник а на входе в щит?
Можно и рубильник поставить, даже лучше будет.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 16:11:20
Vadim 161 написал:
Konstantin20072 написал: Вот накидал небольшую схемку, все верно получилось?
Нет. Вот так будет верно. Когда законьчите ремонт, все автоматы более-менее равномерно раскидайте по трем УЗО.
Konstantin20072 написал: а зп 50А это вместо рубильник а на входе в щит?
Можно и рубильник поставить, даже лучше будет.
Vadim 161, А какой кабель использовать для обвязки щита?MaSeVi посоветовал ПуГВ, а ваше мнение какое?
14.09.2017 в 16:14:33
Konstantin20072 написал: А какой кабель использовать для обвязки щита
Вообще то провод. Либо моно жила, либо много проволочный. ПуГВ проще укладывать, но к нему нужно наконечники НШВИ и пресс клещи. Для моно жилы требуется больше пространства. Да и 6 ку гнуть то ещё удовольствие.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.09.2017 в 16:17:24
ПуГВ нужно обжимать, а для одного щита покупать обжимку накладно. Но если хотите, то можно и бюджетную обжимку купить. А не обжатый пихать в автоматы и шины я бы не стал.
Да и 6 ку гнуть то ещё удовольствие.
С какой это радости 6? Вводной АВ то на 50А.
Грубый, но справедливый
14.09.2017 в 16:26:59
Vadim 161, Да я больше склоняюсь к ПуВ. С одним щитом думаю можно и помучаться маленько
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.