Иван Науменко
Иван Науменко
Новичок

Регистрация: 13.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

13.09.2017 в 16:53:18

Доброго дня. Прошу совета!

Задача- защитить смесители на кухне и в ванной (квартира в Красносельском р-не Санкт-Петербурга).

Анализ воды не делал, но на вскидку она неплохая, унитаз за месяц еле-еле порыжел на сливе. Прочитал кучу топиков, обычно рекомендуют схему: самопромывной 100мкм -> редуктор чтобы колбу тонкого не разорвало -> 10слим на 1мкм.

Я подумал, а почему не поставить только самопромывной с сеткой 20мкм, и почаще его промывать и чистить? Тем более грязный фильтр фильтрует еще лучше :)

Из плюсов вижу: экономию бюджета, места, отсутствие протечек и разрывов некачественных пластиковых колб(наша нержа по отзывам ржавеет через1-2года). Просто раньше как-то жил только с косым фильтром перед счетчиком и проблем не было, так ли необходима фильтрация в 1мкм для моих целей?

Спасибо!

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

13.09.2017 в 17:44:29

Самопромывной фильтр с сеткой мельче 100 микронов по факту уже не самопромывается.

0
Иван Науменко
Иван Науменко
Новичок

Регистрация: 13.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

13.09.2017 в 17:51:45

Продавец, Даже если брать хонивеллы с обратной промывкой?

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

16.09.2017 в 10:37:03

Иван Науменко написал: Продавец, Даже если брать хонивеллы с обратной промывкой?

Иван Науменко, 20 мкр есть у них, но сразу прикупите запасных сеток, будут быстро забиваться намертво.

0
Иван Науменко
Иван Науменко
Новичок

Регистрация: 13.09.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

16.09.2017 в 14:19:04

Продавец написал:

Иван Науменко написал: Продавец, Даже если брать хонивеллы с обратной промывкой?

Иван Науменко, 20 мкр есть у них, но сразу прикупите запасных сеток, будут быстро забиваться намертво.

Продавец, тогда моя затея-дурная, сеточки не дешевые у них) может есть смысл ограничиться 100мкм промывным FAR? редукторы не хочу ставить, т.к. почти все смесители с термостатом.

0
Продавец
Продавец
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Москва

Сообщений: 398

16.09.2017 в 15:04:49

Иван Науменко, смесители с термостатом, как правило требуют редукторы на входе. 100 микрон достаточно для квартиры.

0
ashim1990
ashim1990
Местный

Регистрация: 24.10.2016

Киев

Сообщений: 980

10.10.2017 в 22:44:52

Продавец написал:

Иван Науменко написал: Продавец, Даже если брать хонивеллы с обратной промывкой?

Иван Науменко, 20 мкр есть у них, но сразу прикупите запасных сеток, будут быстро забиваться намертво.

Продавец, а если для прочистки такого фильтра поменять местами вход и выход?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу