Конечно можно в гофре или пласт. трубе в этом случае его можно поменять не смотря
на 1-2поворота. Не очень то удобен в монтаже но токи выдерживает большего значения нежели моно жила.
Alex___dr написал :
Пояснить суть Вашего выказывания не желаете? Кто такой Г-н Хоречко, почему он дебил, и при чём тут мой пост??
Г-н Хоречко - разработчик ПУЭ. В ПУЭ таблицы есть, где приведен максимальный ток при заданном сечении, способе прокладки и числе проводов. Нету в этой таблице 33А для 2,5 кв.мм
В трубу можете пихать чего хотите, но при условии, что просвет в трубе, после затяжки проводов, будет составлять не менее 40% общего сечения трубы...:)
2Alex___dr
Alex___dr написал :
Здесь => http://www.supr.ru/kproduct187.php указано 10 лет, и не следует забывать, что прямое назначение ПВС - переносное использование, отсюда и меньший заявленный срок службы!
Вот и следуйте указаниям, используйте изделие по прямому его назначению. А уж меньший срок или не меньший, и из-за каких причин - не вам решать, и не забивайте голову такими пустыми проблемами.
6-10 - не велика разница, по сравнению с жизнью дома... Проводка же, обычно, закладывается на весь срок службы здания.
Я понимаю, если бы не было специализированного аналога, тогда допускаю, что в каком-то случае возможно временное решение. Но есть же ведь специализированные провода, зачем заменяя их всякой непотребностью на свою задницу приключений искать?
Alex___dr написал :
В режиме переносного, ВВГ и полгода не протянет
Ну вы еще скажите что на танке неудобно по тротуару ездить, а на порше по полигону... А еще порш стрелять не может...
Ерунду не надо городить... А то и до абсурда недолго скатиться. Ок?
Давно уже на рынке у продавца проводов и кабеля видел висящий лист бумаги на стене, в котором была начерчена таблица. В таблице была такая информация: В зависимости от сечения и вида металла (медь, алюминий), была указана мощность, которую можно подключить к этому проводу. Жалею, что не срисовал в то время эту таблицу, и теперь возникла огромная надобность иметь у себя копию этой таблицы. Тем, кому не смог на словах объяснить чего я хочу, привожу пример этой таблицы:
Алюминий Медь
1,5кв.мм ??? Вт ??? Вт
2кв.мм ??? Вт ??? Вт
2,5кв.мм ??? Вт ??? Вт
Заранее особо благодарен тому, кто поделится с такой информацией и выложит на просмотр таковую информацию. Спасибо.
VladislavV написал :
Г-н Хоречко - разработчик ПУЭ. В ПУЭ таблицы есть, где приведен максимальный ток при заданном сечении, способе прокладки и числе проводов. Нету в этой таблице 33А для 2,5 кв.мм
DMC написал :
Ну вы еще скажите что на танке неудобно по тротуару ездить, а на порше по полигону... А еще порш стрелять не может...
Ерунду не надо городить... А то и до абсурда недолго скатиться. Ок?
Уважаемый, не Вы ли автор этих строк??
DMC написал :
. Против этого тот же ВВГ имеет срок службы не менее 30 лет. И вам так же никто ничего не скажет, если вы этот кабель вместо стационара подключите к мобильном устройству, типа пылесос, или сделаете из него переноску...
Лично у меня не возникало мысли использовать ВВГ для передвижных механизмов... Это Вас занесло не в ту сторону.
DMC написал :
6-10 - не велика разница, по сравнению с жизнью дома... Проводка же, обычно, закладывается на весь срок службы здания.
Следует понимать, что срок службы здания равен сроку службы проводки? Или всё таки проводку лучше в стальной трубе проложить, для возможной замены? Вы уж как нибудь по последовательней будьте...
VladislavV написал :
Г-н Хоречко - разработчик ПУЭ. В ПУЭ таблицы есть, где приведен максимальный ток при заданном сечении, способе прокладки и числе проводов. Нету в этой таблице 33А для 2,5 кв.мм