Inch1964,

Производитель пишет: " Клапаны RTR-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпач- ками, которые не должны использоваться для перекрытия потока теплоносителя".

т.е. плюс шаровый с приводом на входе ?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.09.2017 в 15:45:29

У меня была задача снизить температуру в доме на время отсутствия заказчика. Прежде он делал это отключением насоса и получал замерзание труб в проблемных местах с дырками на улицу. Я включил тот насос через половой термостат с выносным датчиком пола. Датчик вынес, удлинив провод, в такое проблемное место, где случалось замерзание, а термостат установил на +5. Получил такой морозный ШИМ.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.09.2017 в 15:49:15

ka26 написал: Inch1964,

Производитель пишет: " Клапаны RTR-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпач- ками, которые не должны использоваться для перекрытия потока теплоносителя".

т.е. плюс шаровый с приводом на входе ?

ka26, производитель хотел сказать, что не стоит использовать колпачок для полного запирания клапана. Такое полное запирание требуется на период демонтажа участка системы или радиатора. Для такого запирания вместо серого колпачка продаётся металлический.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 15:51:19

ka26 написал: Еще вопрос. Почему не выпускают диаметры термоклапанов с термоголовкой свыше 25 ?

Потому, что этого никогда не требуется.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 15:58:23

ka26 написал: Ставим на 32 трубу термоклапан 25. Это минус 20%.

Возможно, что будет достаточно и термоклапана ду 20. Гидравлику бы подсчитать, что бы не быть как ёжику в тумане. :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 16:02:42

ka26 написал: Производитель пишет: " Клапаны RTR-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпачками, которые не должны использоваться для перекрытия потока теплоносителя".

Термоклапан Данфос тоже может использоваться для полного отсечения теплоносителя. Но требует применения специального латунного колпачка, или подручных средств в виде струбцины. Но легче применить доп.шаровый кран, для обслуживания термоклапана.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.09.2017 в 16:05:57

cineman написал: У меня была задача снизить температуру в доме на время отсутствия заказчика. Прежде он делал это отключением насоса и получал замерзание труб в проблемных местах с дырками на улицу.

Если у Вас действительно "ленинградка" так и ставьте термоклапаны на подаче в ОП -

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ka26
ka26
Новичок

Регистрация: 17.09.2017

Valdepielagos

Сообщений: 21

19.09.2017 в 16:32:00

cineman написал:

ka26 написал: Для военных тут льготы?

Военные могут не знать, что труба может замёрзнуть при полной остановке теплоносителя, даже если находится внутри помещения. Достаточно незаметной дырки в стене напротив трубы, чтобы последняя замёрзла от притекающего уличного воздуха. Ну и сама гордость по поводу недостатка информации пугает. Питает эта однотрубка другие помещения, что является источником тепла для неё? Всё это естественные вопросы.

ka26 написал: Диаметр входящей в помещение трубы- 32

Снаружи или внутри? Термостатический клапан Ду32 под термический привод будет стоить немало. Надо проверять цены, но на вскидку кран Ду32 с моторный приводом может оказаться дешевле термостатического. Независимо от выбора нужно сделать минимальный неперекрываемый проход, который защитил бы систему от замерзания.

cineman, Термостатического клапана 32 не видел. Что касается замерзания и питания теплом других помещений, то это не описывалось в техзадании, т.к. у нас не сибирь. Стараюсь писать точно и экономить время тех, к кому обращаюсь за помощью.

0
ka26
ka26
Новичок

Регистрация: 17.09.2017

Valdepielagos

Сообщений: 21

19.09.2017 в 16:37:54

Inch1964 написал:

ka26 написал: Ставим на 32 трубу термоклапан 25. Это минус 20%.

Возможно, что будет достаточно и термоклапана ду 20. Гидравлику бы подсчитать, что бы не быть как ёжику в тумане. :)

Inch1964, Я Вас понимаю. Если бы мог, то не морочил бы Вам голову.

0
ka26
ka26
Новичок

Регистрация: 17.09.2017

Valdepielagos

Сообщений: 21

19.09.2017 в 17:08:43

Inch1964 написал:

ka26 написал: Производитель пишет: " Клапаны RTR-G поставляются с серыми (для их идентификации) защитными колпачками, которые не должны использоваться для перекрытия потока теплоносителя".

Термоклапан Данфос тоже может использоваться для полного отсечения теплоносителя. Но требует применения специального латунного колпачка, или подручных средств в виде струбцины. Но легче применить доп.шаровый кран, для обслуживания термоклапана.

Inch1964,

Еще раз спасибо за участие. Еще два уточнения и в голове прояснится.

1) В техзадании указал, что на ночь теплоноситель перекрывается. Растолкуйте, указанный клапан выполняет эту функцию или нет.

2) В описаниях термостатических клапанов с увеличенной пропускной указано, что у угловых, пропускная способность выше на 20%, чем у прямых. Допустим, на регулирование потока теплоносителя, поставим угловой термостатический клапан, но заявленных 10 куб\ч у него нет. В описании Danfoss RTR-G 25 угловой 5,5 куб\ч, прямой 4,6 куб\ч. Далее мелкими буквами надпись, что под управлением RA или RTRW, его пропускная увеличивается в 1,5 раза (7,4 куб\ч). Возник вопрос на счет этих чудодейственного управления RA. Что в ней такого особенного, что на 50% увеличивает пропускную способность у клапана? Это я к тому, что если он действительно пропускает 7.4 куб\ч, то возможно пойдет. Если нет, то 5.5 куб\ч мне, не опытному, кажутся подозрительными. Например, Herz TS-E пишет 5 куб\ч и ни слова про это. Honeywell v2050 тип H указывает сразу 7-8,2 куб при любом управлении. Может они желаемое выдают за действительное?

0
ka26
ka26
Новичок

Регистрация: 17.09.2017

Valdepielagos

Сообщений: 21

19.09.2017 в 17:11:45

Inch1964, Это коммерческое помещение. Люди шастают, могут покрутить....

0