20.09.2017 в 19:13:27
megrad,
если у меня 34 позиции заняты модулями, то влезут НУЛИ в оставшиеся 2 позиции?
20.09.2017 в 19:31:38
vladimir_17 написал: а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?
УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.
vladimir_17 написал: варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?
Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.
vladimir_17 написал: а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей
А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же. Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.
20.09.2017 в 19:33:08
vladimir_17 написал: в оставшиеся 2 позиции?
Разумеется, нет.
Купите такой же на 54 модуля и не мучайтесь. Он всего лишь на 10 см шире, но монтаж будет намного красивше.
20.09.2017 в 20:12:03
Соединитель фазы. Такой же есть для нуля. Всего лишь 40 Евро/1шт. 125А, 50 кв.мм.
20.09.2017 в 20:24:33
Abrikos, вещь! Обязательно поставлю себе несколько.
20.09.2017 в 20:30:02
vladimir_17 написал: Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)
20.09.2017 в 20:34:13
Abrikos написал: Соединитель фазы
уже разобрали. ну, как так-то? :(
человек-электрик
20.09.2017 в 20:40:59
юра Т написал: да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)
Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта. :killyourselfbywall:
PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.
20.09.2017 в 20:56:49
jaja, отож.. Вот что надо было ИЭКу запускать, а не Генерику. :)
20.09.2017 в 21:00:45
TAB написал:
юра Т написал: да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)
Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта. :killyourselfbywall:
PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.
TAB, У других ГВ тоже не по воздуху. Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо. На кой его загодя включать-то, с утра спозаранку???
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.09.2017 в 21:00:52
Radio, я рад, что Вам нравицца. Не в обиду, я бы ещё тот Siemens DIAZED заменил на NEOZED. :)
20.09.2017 в 21:23:35
Abrikos написал: я бы ещё тот Siemens DIAZED заменил на NEOZED
Он точно лучше? :cool:
20.09.2017 в 21:38:05
в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?