20.09.2017 в 18:24:55

TAB, без обид, вопрос был риторическим.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

20.09.2017 в 18:58:48

megrad написал:

vladimir_17 написал: думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв

Что хотите от этого получить?

vladimir_17 написал: не влезают в щиток 36 модульный

Типа уже куплен? Как собираетесь реализовывать групповые нули?

megrad,

  1. Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.

  2. Щиток на 36 уже купил, расскажите для несведующего, что такое групповые нули, для них нужно место в щитке? Сейчас щиток на 36 модулей а все что в схеме на 34 модуля...

0
vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

20.09.2017 в 19:04:32

TAB написал:

vladimir_17 написал: Подскажите хорошо ли спроектирован щиток

Не очень:

  1. Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма (а вот варочную м.б. не обязательно)
  2. Стиральную и сушильную машины можно подключить через одно УЗО и два АВ, это дешевле, чем два диффа.
  3. Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.

TAB,

  1. Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма (а вот варочную м.б. не обязательно)
    • а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?
    • варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?
  2. Стиральную и сушильную машины можно подключить через одно УЗО и два АВ, это дешевле, чем два диффа.
    • спасибо, по модулям в щитке не повлияет на количество, но и правда будет дешевле... подумаю может заменить, дифы еще не купил
  3. Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.
    • а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей, а больший щиток не влезает в нишу
0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.09.2017 в 19:08:33

vladimir_17 написал: расскажите для не сведущего, что такое групповые нули

Нули после УЗО на группу АВ. По Вашей схеме с гр 7 по гр 10, с гр 14 по гр 20 Плюс общая нулевая шина. Щиток какого бренда?

vladimir_17 написал: для них нужно место в щитке?

Естественно. Всё зависит от исполнения нулевых шин в щите.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

vladimir_17
vladimir_17
Новичок

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

20.09.2017 в 19:13:27

megrad, https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e04_boksy_vstraivaemye_rossiya/e0455_boks_bvk40_36_1_belyy_na_36_moduley_s_klemmn/ щиток такой, вот сайт производителя щитка http://www.tekfor.ru/catalog/plastikovye-shchity/plastikovye-shchity-so-stepenyu-zashchity-ip41-serii-v-/

если у меня 34 позиции заняты модулями, то влезут НУЛИ в оставшиеся 2 позиции?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 19:31:38

vladimir_17 написал: а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?

УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.

vladimir_17 написал: варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?

Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.

vladimir_17 написал: а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей

А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же. Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

20.09.2017 в 19:33:08

vladimir_17 написал: в оставшиеся 2 позиции?

Разумеется, нет.

Купите такой же на 54 модуля и не мучайтесь. Он всего лишь на 10 см шире, но монтаж будет намного красивше.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.09.2017 в 19:36:33

vladimir_17, А вы купите себе ссылка и всё у вас влезет

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.09.2017 в 20:12:03

Соединитель фазы. Такой же есть для нуля. Всего лишь 40 Евро/1шт. 125А, 50 кв.мм.

https://www.electricautomationnetwork.com/ru/siemens/5tl1192-4-5tl11924-siemens-soedinitel-fazy-seryj

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20927

20.09.2017 в 20:24:33

Abrikos, вещь! Обязательно поставлю себе несколько.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.09.2017 в 20:30:02

vladimir_17 написал: Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.

да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)