20.09.2017 в 18:24:55
TAB, без обид, вопрос был риторическим.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2017 в 18:58:48
megrad написал:
vladimir_17 написал: думал один оставить на 6 квт, а второй на 4 кв
Что хотите от этого получить?
vladimir_17 написал: не влезают в щиток 36 модульный
Типа уже куплен? Как собираетесь реализовывать групповые нули?
megrad,
Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
Щиток на 36 уже купил, расскажите для несведующего, что такое групповые нули, для них нужно место в щитке? Сейчас щиток на 36 модулей а все что в схеме на 34 модуля...
20.09.2017 в 19:04:32
TAB написал:
vladimir_17 написал: Подскажите хорошо ли спроектирован щиток
Не очень:
- Линии освещения лучше защитить УЗО 30ма (а вот варочную м.б. не обязательно)
- Стиральную и сушильную машины можно подключить через одно УЗО и два АВ, это дешевле, чем два диффа.
- Полотенцесушитель, теплый пол и кондиционеры лучше подключать через двухполюсные АВ.
TAB,
20.09.2017 в 19:08:33
vladimir_17 написал: расскажите для не сведущего, что такое групповые нули
Нули после УЗО на группу АВ. По Вашей схеме с гр 7 по гр 10, с гр 14 по гр 20 Плюс общая нулевая шина. Щиток какого бренда?
vladimir_17 написал: для них нужно место в щитке?
Естественно. Всё зависит от исполнения нулевых шин в щите.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.09.2017 в 19:13:27
megrad,
если у меня 34 позиции заняты модулями, то влезут НУЛИ в оставшиеся 2 позиции?
20.09.2017 в 19:31:38
vladimir_17 написал: а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?
УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.
vladimir_17 написал: варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?
Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.
vladimir_17 написал: а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей
А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же. Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.
20.09.2017 в 19:33:08
vladimir_17 написал: в оставшиеся 2 позиции?
Разумеется, нет.
Купите такой же на 54 модуля и не мучайтесь. Он всего лишь на 10 см шире, но монтаж будет намного красивше.
20.09.2017 в 20:12:03
Соединитель фазы. Такой же есть для нуля. Всего лишь 40 Евро/1шт. 125А, 50 кв.мм.
20.09.2017 в 20:24:33
Abrikos, вещь! Обязательно поставлю себе несколько.
20.09.2017 в 20:30:02
vladimir_17 написал: Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.
да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)