Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

20.09.2017 в 19:13:27

megrad, https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e04_boksy_vstraivaemye_rossiya/e0455_boks_bvk40_36_1_belyy_na_36_moduley_s_klemmn/ щиток такой, вот сайт производителя щитка http://www.tekfor.ru/catalog/plastikovye-shchity/plastikovye-shchity-so-stepenyu-zashchity-ip41-serii-v-/

если у меня 34 позиции заняты модулями, то влезут НУЛИ в оставшиеся 2 позиции?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 19:31:38

vladimir_17 написал: а линии освещения тогда повесить на какой-то УЗО из уже существующих в схеме? Я так понимаю это новое веяние, и оно не очень принципиально?

УЗО вообще новое веяние. Мое мнение, что УЗО 30мА на свет актуальнее, чем на стационары, которым достаточно PE и общего УЗО 100мА в щите (у вас это имеется). Линии освещения можно раскидать по имеющимся в схеме двум УЗО.

vladimir_17 написал: варочная у меня же на отдельном дифе 32А, разве так не хорошо?

Ее можно на двухполюсный АВ повесить, а можно оставить как есть. АВ дешевле, дифф спокойнее. Безопасность одинакова.

vladimir_17 написал: а подскажите что лучше 2х полюсный, и он жу 2 позиции в щитке займет - не велезет в щиток на 36 модулей

А вы и так в 36 мест пролазите с большим трудом и страшным матом. Группируйте линии: тот же теплый пол вполне на один АВ можно повесить, да и кондеи вероятно то же. Имейте в виду, что утечка по нулевому поводу любой из линий отключит УЗО, к кторому она подключена. В случае кондеев это будет общее УЗО в щитке этажном. Если неисправный прибор включен в розетку в этом нет беды, но при непосредственном подключении вам придется лезть его отключать с отверткой и кусачками и вероятно в темноте. Вот на такой случай 2Р АВ и нужен.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

20.09.2017 в 19:33:08

vladimir_17 написал: в оставшиеся 2 позиции?

Разумеется, нет.

Купите такой же на 54 модуля и не мучайтесь. Он всего лишь на 10 см шире, но монтаж будет намного красивше.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.09.2017 в 19:36:33

vladimir_17, А вы купите себе ссылка и всё у вас влезет

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.09.2017 в 20:12:03

Соединитель фазы. Такой же есть для нуля. Всего лишь 40 Евро/1шт. 125А, 50 кв.мм.

https://www.electricautomationnetwork.com/ru/siemens/5tl1192-4-5tl11924-siemens-soedinitel-fazy-seryj

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

20.09.2017 в 20:24:33

Abrikos, вещь! Обязательно поставлю себе несколько.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.09.2017 в 20:30:02

vladimir_17 написал: Один на 6квт или 8 квт переключу в ванну, а второй нагреватель переключу на 4 кв - чтобы вода в кухне была просто теплой.

да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.09.2017 в 20:34:13

Abrikos написал: Соединитель фазы

уже разобрали. ну, как так-то? :(

0

человек-электрик

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 20:40:59

юра Т написал: да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)

Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта. :killyourselfbywall:

PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.09.2017 в 20:56:49

jaja, отож.. Вот что надо было ИЭКу запускать, а не Генерику. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16874

20.09.2017 в 21:00:45

TAB написал:

юра Т написал: да поставьте Вы накопительный, неужели совсем места нет? (совсем другой уровень комфорта)

Ага: встал утром и жди когда энтот бак прогреется. Час-полтора как минимум. Афигенный уровень комфорта. :killyourselfbywall:

PS У ТС горячее водоснабжение по трубе идет, ему ЭВН нужен на случай внезапного его отключения.

TAB, У других ГВ тоже не по воздуху. Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо. На кой его загодя включать-то, с утра спозаранку???

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

20.09.2017 в 21:00:52

Radio, я рад, что Вам нравицца. Не в обиду, я бы ещё тот Siemens DIAZED заменил на NEOZED. :)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.09.2017 в 21:09:15

Abrikos написал: надо было ИЭКу запускать

давным-давно:

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20654

20.09.2017 в 21:23:35

Abrikos написал: я бы ещё тот Siemens DIAZED заменил на NEOZED

Он точно лучше? :cool:

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

20.09.2017 в 21:38:05

в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу