Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

20.09.2017 в 21:41:14

vladimir_17 написал: в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?

vladimir_17, 36 модулей немало, но сложно в расключении. Про двухполюсные: никто вроде не рекомендовал их ставить повсеместно на все, ибо насколько дорого, настолько и бесмысленно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.09.2017 в 21:48:02

vladimir_17, Коллективный разум зло :) Стукнете в личку ZooZoo ,больше толку будет и он и вы из Москвы

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 21:48:56

MaSeVi написал: Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо.

Т.е. при наличии централизованного ГВС вы предлагаете греть воду в бойлере постоянно? Т.е. в режиме 24/7 годами? Ну-ну. :net:

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

20.09.2017 в 21:51:03

TAB, это часто бывает дешевле чем централизованное

0

человек-электрик

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 21:55:16

vladimir_17 написал: в общем как-то я запутался что делать, все рекомендуют сдавать щиток на 36 и менять часть на 2-х полюсные чтобы все влезло?

Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:

  1. Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей).
  2. Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО).
  3. Использовать бОльший щит.
0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

20.09.2017 в 21:56:07

jaja написал: это часто бывает дешевле чем централизованное

Это другой вопрос, тут надо считать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

20.09.2017 в 22:16:39

TAB написал:

MaSeVi написал: Накопительный в режим поддержания температуры и все будет хорошо.

Т.е. при наличии централизованного ГВС вы предлагаете греть воду в бойлере постоянно? Т.е. в режиме 24/7 годами? Ну-ну. :net:

TAB, Вы из Москвы, у Вас 365 дней горячая вода наличествует??…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 00:23:46

MaSeVi Нет конечно, иногда отключают. Но это не повод обогревать окружающую среду за свой счет круглый год. Поэтому проточник рулит.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 05:28:12

vladimir_17 написал: если у меня 34 позиции заняты модулями,

Там идёт модуль с шинами типа

Только надо будет докупить нуль шины с крепежём.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 14:11:41

TAB написал: Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:

Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей). Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО). Использовать бОльший щит.

Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками, теплые полы защищены узо. Тогда получается можно двухполюсные и не брать?

0
Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 14:12:30

megrad написал:

vladimir_17 написал: если у меня 34 позиции заняты модулями,

Там идёт модуль с шинами типа

Только надо будет докупить нуль шины с крепежём.

megrad,

Спасибо, т.е. все влезет: если найдем доп шину куда закрепить...да?

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

21.09.2017 в 14:18:28

vladimir_17 написал:

TAB написал: Двухполюсные на часть линий (к которым есть подключения без розеток) лучше поставить. И вариантов тут три:

Сгруппировать линии (уменьшить количество модулей). Использовать двухполюсные модули в одномодульном исполнении (это касается и УЗО). Использовать бОльший щит.

Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками, теплые полы защищены узо. Тогда получается можно двухполюсные и не брать?

vladimir_17, Их и до этого не обязательно было брать :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

21.09.2017 в 14:53:47

vladimir_17 написал: Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками

На схеме обозначены клеммники, а не розетки. Это к вопросу о качестве проектирования. Если розетками, то однополюсных вполне достаточно.

vladimir_17 написал: теплые полы защищены узо

Но на этом УЗО у вас еще висят розетки пяти помещений. Пробъет теплый пол (или полотенчик) и все розетки (кроме кухни) отрубятся.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.09.2017 в 15:38:02

vladimir_17 написал: если найдем доп шину куда закрепить

В щите крепления сверху и снизу.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
vladimir_17

Местный

Регистрация: 01.09.2017

Москва

Сообщений: 27

21.09.2017 в 15:55:49

TAB написал: vladimir_17 написал: Линии для кондеев ку меня заканчиваются розетками

На схеме обозначены клеммники, а не розетки. Это к вопросу о качестве проектирования. Если розетками, то однополюсных вполне достаточно.

Спасибо! Сехму поправим тогда и оставим на одноплюсных

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу