Не то, чтоб не знаю, недоумеваю. Я начал отопление автоматами в 2008г. За это время на ворошилке максимум 4 моторчика сменено. На разных, разных экспериментальных котлах. Четвертый котел сейчас по счёту. А моторчик шуровалки с первого котла перекочевал и поныне трудится. Единственное, я не сразу ворошилку приспособил. Сделал это в 2009г.

0
Аватар пользователя
proff42

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Новокузнецк

Сообщений: 64

30.01.2018 в 13:58:24

shuninm, Михаил, говорю как есть.

0
Аватар пользователя
alex_k59

Местный

Регистрация: 10.12.2017

Усть-Каменогорск

Сообщений: 26

30.01.2018 в 15:39:16

У меня еще родная ворошилка стоит, ставил вместо шишек из сварки, шпильки с гайками, часть ворошилки отгорела, оставшаяся трудится до сих пор. По фото видно, что кругом все в дегте, но зависает крайне редко, в этом сезоне ни разу не завис, видать уголь другой.( котел 2011 года)Моторчик ворошилки менял один раз. Кстати - после уменьшения прозоров в колоснике( как у Ялыча), котел в работе мне стал нравиться больше - температуру набирает на 1 -1,5 минуты быстрее.

0
Аватар пользователя
Ялыч

Местный

Регистрация: 24.09.2017

Барнаул

Сообщений: 88

30.01.2018 в 17:49:47

На фотографии отличный момент для чистки бункера. Вы им воспользовались? Когда лучит вверх, бункер нагревается, чиститься очень легко. И смесь эта очень ядрёно горит. В этом году пока топлю мелочью, бункер редко менее половины загружен, дыма почти нет, дёгтя тоже. Даже конденсата нет!. Сейчас в углярке +22)). Просохло всё.

0
Аватар пользователя
Lapitsky

Местный

Регистрация: 15.10.2013

Томск

Сообщений: 18

30.01.2018 в 22:06:19

Всем привет! Купил клапан трехходовой (давно) для защиты от низкой температуры обратки (думал ставить обычный ТТ котел). Теперь присматриваюсь к АВТО котлу, обвязывать буду по схеме с гидроразделителем (из инструкции). Ставить или нет 3-х ходовик? Поделитесь у кого-как… Может поставить, раз уже есть, хуже не будет?

0
Аватар пользователя
Карамба

Местный

Регистрация: 15.12.2017

Барнаул

Сообщений: 13

31.01.2018 в 04:57:10

Напомните,для общего развития. Автокотлу принципиальна система под давлением? Или открытая годится? И для электрокотлов то же под давлением нужно?

0
Аватар пользователя
Александр-C

Местный

Регистрация: 13.01.2018

Кемерово

Сообщений: 53

31.01.2018 в 05:14:04

Мне система под давлением больше нравиться, при давлении в 1 атм вода начинает закипать при 110 градусов, при 2 атм -120 градусов. Насос тише работает при давлении, и меньше образовывается пузырьков от горячих стен теплообменника и от тенов эл.котла. Воздух проще спускать с батарей. Бак расширительный не надо думать как разместить. Плюсов намного больше. Но только с насосом, не при ЕЦ.

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

31.01.2018 в 05:59:06

У меня система открытая с расширительным бачком на третьем этаже, высоко. Система с гидроразделителем, прямо в точности как в инструкции. Трёхходовой ещё один в контуре котла не нужен, обратка там будет и так теплой за счет гидроразделителя, в контуре котла скорость должна быть выше, чем в контуре системы отопления - когда будешь подбирать насосы учти это требование. Электрокотел тоже стоит всё нормально работает на открытой системе. Вчера смотрел на тему привода ворошилки, нашёл неплохой мотор-редуктор, прикинул размеры встаёт как раз отлично:

https://privod-220.ru/p322099044-hgf2-12n-s25t.html

Вот моя схема:

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

31.01.2018 в 06:39:10

**BlindHorse [написал]. Вчера смотрел на тему привода ворошилки, нашёл неплохой мотор-редуктор, прикинул размеры встаёт как раз отлично:

Мотор-то хороший, спору нет. Только стоит он 7000р

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

31.01.2018 в 06:41:22

**Lapitsky [написал]гидроразделителем (из инструкции). Ставить или нет 3-х ходовик? Поделитесь у кого-как… Может поставить, раз уже есть, хуже не будет?

Надо задаться вопросом- зачем гидроразделитель и зачем трехходовой? Стрелку ставят когда много оборудования потребителей с разными и меняющимися характеристиками. Трехходовой элемент регулирования конкретного контура потребителей.

0
Аватар пользователя
BlindHorse

Местный

Регистрация: 27.09.2017

Анжеро-Судженск

Сообщений: 207

31.01.2018 в 06:47:49

shuninm написал: Мотор-то хороший, спору нет. Только стоит он 7000р

Ну как четыре моторчика автомобильных. Я как раз уже столько их истратил :) Миша, вопрос к тебе: требование к дымоходу с дымососом должно быть такое же, как на естественной тяге? в смысле расположение относительно конька и высота. Буду выносить дымоход наружу из сэндвича нержавейки делать, надоел гул дома от кирпичной трубы.

0
Аватар пользователя
shuninm

Местный

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

31.01.2018 в 06:55:07

Я не спец по дымоходам. Думаю, что требования обычные в таких моментах.

0
Аватар пользователя
alex_k59

Местный

Регистрация: 10.12.2017

Усть-Каменогорск

Сообщений: 26

31.01.2018 в 15:22:39

Ялыч написал: На фотографии отличный момент для чистки бункера. Вы им воспользовались? Когда лучит вверх, бункер нагревается, чиститься очень легко. И смесь эта очень ядрёно горит. В этом году пока топлю мелочью, бункер редко менее половины загружен, дыма почти нет, дёгтя тоже. Даже конденсата нет!. Сейчас в углярке +22)). Просохло всё.

Ялыч, Так и сделал, специально выжигал уголь, чтобы поменять колосник. Там же увидел, что бункер прогнил или прогорел в месте, где белое пятно на фото. Дёготь это от прошлогоднего угля, уголь нового завоза так не "плачет".

0
Аватар пользователя
alex_k59

Местный

Регистрация: 10.12.2017

Усть-Каменогорск

Сообщений: 26

31.01.2018 в 15:42:25

бункер после чистки

нынешний уголь

сгоревший завихритель

новый колосник и шуровка ( крайние зубья отломил т.к. они, по-моему, не функциональны)

0
Аватар пользователя
proff42

Местный

Регистрация: 18.12.2008

Новокузнецк

Сообщений: 64

31.01.2018 в 16:26:00

SUOMI42 написал: Второй день за сорок. Котёл в стоп не уходит. в системе выше 56 не подымается. После принятия ванны падает на 40 минут до 52. Теплообменник чищу регулярно.

SUOMI42, а сейчас какая Т воды в котле? так же хотел услышать других владельцев котла.

0