shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 16:29:48

Jjjjoker написал: Михаил, а как с точностью у спиртовых термометров?

Jjjjoker, Понятия не имею. Не изучал этот аспект жизни.

0
Jjjjoker
Jjjjoker
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Омск

Сообщений: 77

02.02.2018 в 16:37:55

Термометры эти российские с паспортом, мы ими торгуем. Проблема лично для меня в том, что система отопления у меня из полипропилена, а срок его жизни напрямую зависит от температуры теплоносителя, больше 80 они критичны. Сейчас больше 63 градусов не выставляю на котле, так как другие термометры больше показывают. Хотелось бы знать где правильные показания, только и всего. Просто так писать не люблю.

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 16:56:28

Да и буй большой на то, что они с паспортом. Я столько за жизнь вещей видел с паспортом. И они вовсе не отвечали реальности. У меня система полупропиленовая ;) И что? Держу в ней 72С в сильные морозы 75.

0
SUOMI42
SUOMI42
Новичок

Регистрация: 21.12.2017

Прокопьевск

Сообщений: 86

02.02.2018 в 16:59:08

shuninm, Да как, продавец говорит из Белова, мешками взял для пробы - не виснет. Ну и купил три тонны. Поехал через месяц , хотел взять ещё восемь тонн до конца сезона, купил ещё в мешках для пробы а он висит в бункере. Видимо немного другой. Хорошо что не хапнул много. Потом выяснилось от другого продавца что тот возит с Талды.

0
Jjjjoker
Jjjjoker
Новичок

Регистрация: 27.09.2017

Омск

Сообщений: 77

02.02.2018 в 17:19:14

Тоже бы хотел побольше выставить, особенно в мороз. Поставлю я 75, а вдруг Даллас занижает,и в систему 85 пойдет. Нехорошо. Вот и мечтаю вычислить кто из них врёт ;)

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 17:22:00

Если нехорошо субъективно, то надо нарастить площадь радиаторов. И все дела.

0
Павел 70
Павел 70
Новичок

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 17:24:24

В морозы пришлось перевести с 70 гр на 78 .котел молотил 3 ч без перекуру т.газ 200.Достиг мощности 41ква температура уход газов при этом была на приделе 240-260гр это придел.хотя сама топка думаю киловат 50 выдаст Как-то так.Две станицы написали .мороз наверно ревизию то навёл

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 17:57:33

Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

0
Павел 70
Павел 70
Новичок

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 18:10:28

Тот режим который я описал о КПД и речи нет .котел жрет уголь как конь.Уходящие 240 это шик большой.Теплообменник маловат для таких режимов.ИХМО

0
shuninm
shuninm
Резидент

Регистрация: 06.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 2201

02.02.2018 в 18:33:10

Теплообменник тут мало причем. Разница около 100С вызывает снижение КПД на несколько процентов. Тут важна организация горения. Как при слишком малых режимах, так и при больших, имеет значение качество горения. Но и оно, в наших котлах, может влиять лишь на не больше 10% в самых идиотских случаях. Как полностью загаженный теплообменник.

0
Павел 70
Павел 70
Новичок

Регистрация: 29.09.2017

Новосибирск

Сообщений: 88

02.02.2018 в 19:25:12

shuninm написал: Горелка на максимуме выдает 25-27кВт. И это режимы чрезвычайные. О коэффициенте полезного действия здесь не уместно говорить.

shuninm, 25 -27 ква мне бы не хватило.замерз бы на.при -40. В морозы бункер угля сжигал а это больше чем 30 ква.ч горела дает.Или я чего не понимаю.

0