02.05.2019 в 12:50:32
То есть, если подключить gsm сигнализацию, оставить в ручном режиме, то придет оповещение вместе с сигналом зуммера, так?
02.05.2019 в 15:38:10
Да. Так и задумано. Чтоб не уйти от котла, оставив его в режиме- РУЧНОЕ.
21.08.2019 в 06:36:56
Надоела куча проводов, болтающихся у котла в связи с заменой привода ворошилки, установкой беспроводного термостата, сигнализации, частотника на дымосос - решил собрать всё в кучу в виде шкафчика управления:
21.08.2019 в 15:39:56
Шкапчик сложней котла получился :) Хорошо сделал!
06.09.2019 в 17:11:04
Четвертые сутки мою котёл ортофосфорной кислотой. Котел бурлит и щёлкает воздухом прям как при работе, вроде стало меньше, но всё же есть. Такое ощущение, что где-то скапливается воздух и выстреливает. Мою дальше, кислотность раствора не уменьшилась. Мою чисто на циркуляции не под давлением, газы свободно выходят через воздушник на гидрострелке. Буду мыть пока эти стуки не прекратятся.
06.09.2019 в 17:29:32
На одном ресурсе BlindHorse спрашивал про вентиляцию бункера. Я только приступил к этому. Пока не поборол дымосос, чтоб он выдавал избыток давления. Пробы приварить патрубки с разных сторон тщетны. Эжекция быстрым потоком- всасывает. Примерно понял, как нужно сделать. Сделаю, попробую- отпишусь.
06.09.2019 в 17:30:59
Мыть то же буду. Ортофосфорной не буду. Нет её у меня. Лимонки пакетов 20-30 растворю и волью.
06.09.2019 в 19:14:17
shuninm написал: На одном ресурсе BlindHorse спрашивал про вентиляцию бункера. Я только приступил к этому. Пока не поборол дымосос, чтоб он выдавал избыток давления. Пробы приварить патрубки с разных сторон тщетны. Эжекция быстрым потоком- всасывает. Примерно понял, как нужно сделать. Сделаю, попробую- отпишусь.
shuninm, Хорошо бы, жду решения
06.09.2019 в 19:16:53
shuninm написал: Мыть то же буду. Ортофосфорной не буду. Нет её у меня. Лимонки пакетов 20-30 растворю и волью.
shuninm, Лимонка самая щадящая кислота, чтобы сработала надо греть, то есть котел в работу запусти пусть там 65-70 градусов будет при промывке.
06.09.2019 в 21:41:23
**BlindHorse [написал]
shuninm, Хорошо бы, жду решения
BlindHorse,
я сам так же жду :)
07.09.2019 в 06:40:14
shuninm, обычно делается по центру воздуховода воронка с трубочкой для отбора давления
07.09.2019 в 09:22:22
BlindHorse написал: shuninm, обычно делается по центру воздуховода воронка с трубочкой для отбора давления
BlindHorse,
И будет всасывать :) В центр воздуховода проблемно внедриться. Реально лишь в дымомос. Дымоход сэндвич. Никак практически. Нужно организовать "карман", где скорость будет падать, а давление расти. Вечером поеду на работу и модернезю дымосос. Ждите вечерних новостей :)
07.09.2019 в 09:27:24
У меня скважинная вода. Умягчителя нет. Минеральный налет на кранах отлично лимонка отъедает. Я ей уже четыре сезона мембрану осмоса восстанавливаю. Как новая. Медленно, но верно лимонка работает. И ничего лишнего не забирает. Хром, никель на кранах не берет.
07.09.2019 в 14:17:00
Не хочет выдувать. Всасывает. Сейчас фото залью, повангуем.
07.09.2019 в 14:39:17
Точки где вваривал патрубки стрелками обозначены. Пока открыт вход дымососа, из патрубков идет бодрый поток. Как перекрываешь вход сообразно площади шибера котла, начинается какой-то непонятный процесс, и патрубки начинают всасывать :eek: Надоело воевать, решил- подключу все, как задумал и проверю реально. Чего еще делать, раз мозгом пока не получается решить ребус.