23.09.2017 в 08:21:52
Здравствуйте,курнул поиск,что-то похожее проскакивало но всё таки решил создать свою тему.Теперь к сути вопроса.В январе этого года установил настенный газовый котёл Navien 24.Вроде всё нормально,радовался как ребенок новой игрушке.До этого дровами и электричеством отапливался.Дом два этажа,по бумагам БТИ 134кв.м площадь.Система отопления однотрубная,ленинградка.Радиаторы алюминь.Спустя месяца 3 заметил особенность,котёл быстро нагреется и отключается.Труба обратки холодная.А вскоре и совсем встал.С ошибкой 02.Теплообменик забился типа.Снял теплообменник,промыл.Много параши в форме извести выпало.Ну ясен пень,вода жёсткая.Это факт.Систему промыл с химией.Залил дождевую воду.Благо в системе не более 200литров.Котел снова заработал.Думаю,победил нах!Однако ,через две недели котёл опять встал.Разобрал,сунул в трубку теплообменника кархер,вычистил всю парашу.Потом средством от накипи прошел.Опять котёл недели две проработал и встал.Промыл.Пришло лето.Пользовался только ГВС.Ща осень,снова нужен котел.Но он на две недели хватает :( У меня есть мысль,что сам котёл врезан в систему неправильно.Не хватает производительности штатного насоса.Хочу последовательно ещё насос включить.И ещё одна тонкость.Система у меня открытая,так как есть дровяной котёл .Экспонзомат есть,установлен в подвале.Но нет группы безопасности (предохранительный клапан)Поэтому систему не перекрываю,чтоб в моё отсутствие домашние взрыв не устроили. Почему у меня газовый котёл не работает? Спрашивал у друзей,у кого такие же котлы.Такой проблемы нет.По 2-3 года работают.Я же уже как Калашников котёл разбираю.
24.09.2017 в 15:58:24
Renegatus написал: Я же уже как Калашников котёл разбираю.
Теперь тренируйтесь с закрытыми глазами. :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
24.09.2017 в 17:11:41
Можно канешно и с закрытыми... Токмо кому это надо,окромя меня?
26.09.2017 в 17:36:59
У меня такой же котел...интересно даже, что тут скажут
02.10.2017 в 13:03:22
Вряд ли дождусь адекватного ответа.Похожие темы помониторил, всё на уровне флуда.
02.10.2017 в 13:45:58
Renegatus, интересно что он вообще на открытую систему работает . и перед котлом фильтр ставили ?
02.10.2017 в 20:35:39
бракодел, да на открытую.Внутри датчика давления я не нашел.На температуру есть,на проток жидкости есть.На давление нет.Чисто манометр на фасад выведен,больше как элемент декора.Помимо штатного фильтра ,перед котлом конечно стоит грязевик.
02.10.2017 в 20:50:05
Renegatus, а там насос односкоростной ?
03.10.2017 в 12:00:21
Односкорстной.6м подъем и 25л/мин вроде параметры.
03.10.2017 в 21:21:45
Renegatus, а температура какая выставлена ?
04.10.2017 в 09:59:42
вообще по идее надо не насос добавлять ,а теплоноситель сменить на специальный .
04.10.2017 в 23:07:05
Renegatus написал: ,у кого такие же котлы.Такой проблемы нет.
У них они работают под давлением.
Renegatus написал: .Много параши в форме извести выпало.Ну ясен пень,вода жёсткая.
Это не от воды. Это от критического нагрева теплообменника при работе на ГВС, ну и на СО тоже.И не важно сколько Вы выставляете, открытое пламя, делает свое дело с тонким теплообменником.
Renegatus написал: .На температуру есть,на проток жидкости есть.
Значит высоты столба воды, хватает для запуска котла. Навьены работают от датчика движения воды, работают до последнего вздоха.
Renegatus написал: .Не хватает производительности штатного насоса.
Быть не может.
Renegatus написал: есть дровяной котёл
Перекройте его и поднимите давление в СО до положенного(1,2 - 1,5).
Renegatus написал: нет группы безопасности
Он штатно в котле.
05.10.2017 в 10:15:29
бракодел, нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено
05.10.2017 в 10:19:34
касимов, Температура ГВС выставлена в 40 градусов.Дровянной котёл на время работы газового котла от системы отключается шаровыми кранами.
05.10.2017 в 11:16:06
Ещё момент на счет ГВС.У навьенов два теплообменника.Тот,который на ГВС включен последовательно с обменником на со.Вода в нем не в пламени горелки нагревается,а от циркуляции воды через теплообменник СО.Этот теплообменник не очень засирается.
Как раз сегодня котел снова встал с ошибкой 02.