Здравствуйте,курнул поиск,что-то похожее проскакивало но всё таки решил создать свою тему.Теперь к сути вопроса.В январе этого года установил настенный газовый котёл Navien 24.Вроде всё нормально,радовался как ребенок новой игрушке.До этого дровами и электричеством отапливался.Дом два этажа,по бумагам БТИ 134кв.м площадь.Система отопления однотрубная,ленинградка.Радиаторы алюминь.Спустя месяца 3 заметил особенность,котёл быстро нагреется и отключается.Труба обратки холодная.А вскоре и совсем встал.С ошибкой 02.Теплообменик забился типа.Снял теплообменник,промыл.Много параши в форме извести выпало.Ну ясен пень,вода жёсткая.Это факт.Систему промыл с химией.Залил дождевую воду.Благо в системе не более 200литров.Котел снова заработал.Думаю,победил нах!Однако ,через две недели котёл опять встал.Разобрал,сунул в трубку теплообменника кархер,вычистил всю парашу.Потом средством от накипи прошел.Опять котёл недели две проработал и встал.Промыл.Пришло лето.Пользовался только ГВС.Ща осень,снова нужен котел.Но он на две недели хватает У меня есть мысль,что сам котёл врезан в систему неправильно.Не хватает производительности штатного насоса.Хочу последовательно ещё насос включить.И ещё одна тонкость.Система у меня открытая,так как есть дровяной котёл .Экспонзомат есть,установлен в подвале.Но нет группы безопасности (предохранительный клапан)Поэтому систему не перекрываю,чтоб в моё отсутствие домашние взрыв не устроили.
Почему у меня газовый котёл не работает? Спрашивал у друзей,у кого такие же котлы.Такой проблемы нет.По 2-3 года работают.Я же уже как Калашников котёл разбираю.
бракодел, да на открытую.Внутри датчика давления я не нашел.На температуру есть,на проток жидкости есть.На давление нет.Чисто манометр на фасад выведен,больше как элемент декора.Помимо штатного фильтра ,перед котлом конечно стоит грязевик.
Renegatus написал:
,у кого такие же котлы.Такой проблемы нет.
У них они работают под давлением.
Renegatus написал:
.Много параши в форме извести выпало.Ну ясен пень,вода жёсткая.
Это не от воды. Это от критического нагрева теплообменника при работе на ГВС, ну и на СО тоже.И не важно сколько Вы выставляете, открытое пламя, делает свое дело с тонким теплообменником.
бракодел, нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено
Ещё момент на счет ГВС.У навьенов два теплообменника.Тот,который на ГВС включен последовательно с обменником на со.Вода в нем не в пламени горелки нагревается,а от циркуляции воды через теплообменник СО.Этот теплообменник не очень засирается.
Renegatus написал:
нельзя такое делать в двухконтурных котлах.В случае утечки антифриза через теплообменник ГВС можно конкретно травануццо всей семьёй.Да и инструкцией это не предусмотрено
может тогда расскажете чем полипропиленгликоль от полиэтиленгликоля отличается ?
а вообще касимов прав
Здравствуйте! Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой: при отключении электричества на несколько часов и остывании котла происходит утечка воды ОС из верхней части воздухоотводчика. При последующем включении (после подпитки, так как давление падает) котёл нормально работает и протечка прекращается. В чём может быть причина?