jaja, не почему, а где. Тоже ниже уровня клеммы, как мы можем наблюдать.

их же роботы делают, а они не могут один полюс сделать плохо, а второй по-другому. Первый закон роботехники и всё такое. :)

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

25.09.2017 в 10:03:08

Radio написал: Тоже ниже уровня клеммы, как мы можем наблюдать.

По моему не ниже. Аккурат на месте клеммы. Наконечника на сипе нет. После монтажа проводники жилы разъехались по сторонам - контакт ослаб и стал греться.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

25.09.2017 в 10:17:29

jaja написал: а фаза почему разогрелась?

Она не разогрелась. Это так нейтраль на сторону тепло "отдавала". У меня весной претензия была. Пришлось по гарантии менять оборудование. Летом шкаф привезли. Там картина маслом во всей красе. Фотографии раньше прислали. И по ним я чего только не придумывал. И что провод не протянули или сам автомат был неисправен. А потом разобрали все. Сам вскрыл эти автоматы. Внутри все отлично. Источник тепла явно был снаружи. Но выглядит все так что это автоматы сдохли. К сожалению, один кадр "доказательную базу" вынес на мусорку и до конца разобраться я не успел.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

25.09.2017 в 10:19:21

ТС пишет, что он тихо так сгорел, не привлекая к себе внимания. Там рядом тепловой расцепитель и он мог быть заблокирован ещё раньше пузырившейся массой пластика. А потом уже, с заблокированным расцепителем, мог тихо и незаметно сгореть.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

25.09.2017 в 10:42:28

x-men написал: По моему не ниже.

Ниже.

x-men написал: После монтажа проводники жилы разъехались по сторонам - контакт ослаб и стал греться.

Куда они разъехались? :)

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

25.09.2017 в 11:09:06

Место в клемме всяко остается. Сип же на 16, а клемма на 25. Причем сип достаточно жесткий. Затянули вроде плотно, а позже "поплыло".

0
zp1111ua
zp1111ua
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Запорожье

Сообщений: 5

25.09.2017 в 12:00:21

ebf, Прикольно, не встречал даже такого.

0
zp1111ua
zp1111ua
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Запорожье

Сообщений: 5

25.09.2017 в 12:03:16

юра Т написал: zp1111ua, ладно ввод СИПом,но зачем Вы из него перемычек понаделали? алюминиевые провода за один приём зажимали, спустя несколько часов дожимали? зачищенные места пальцами трогали? 99% косяк монтажа

юра Т, Да дожимал. Из этого же провода сделал потому что не было другого. Вчера купил мель 10 кв, и все переделал.

Наконечники на СИП купил, но не ставил, как то не понравилось как они сидят, в обжимку не влазит, а плоскогубцами как то не красиво получается.

0
zp1111ua
zp1111ua
Новичок

Регистрация: 23.09.2017

Запорожье

Сообщений: 5

25.09.2017 в 12:07:50

Radio написал: Теперь два слова о действительно странном. Я наивно думал, что здесь большинство с глазами, но нет.

Там, где обведено красным, мы видим напрочь отгоревшую клемму (стальную, на секундочку), а над ней, где обведено зеленым, целехонький алюминий, плотно зажатый в клемму. Эпицентр нагрева был явно не в месте контакта с алюминием, а несколько ниже, это вполне очевидно.

Radio, Вы абсолютно правы. Я вчера его рассматривал и тоже это заметил, НО при этом автомат сработал далеко не сразу, видимо от внутреннего возгорания его заклинило.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

25.09.2017 в 12:16:13

zp1111ua написал: Я вчера его рассматривал и тоже это заметил,

Фото автомата со стороны крепления на дин-рейку была бы полезна.

0
x-men
x-men
Эксперт

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1377

25.09.2017 в 12:22:09

Radio, это место?