sebikov, схемы БПСН ОМ-163 и УЗМ-51 хоть и разнятся, но принцип общий: плёночный кондёр - балластный, электролит(ы) за выпрямителем - накопительные. При снижении ёмкости балластного, в какой-то момент начнёт падать напряжение на накопительном, с соотв. проблемами, вплоть до невозможности управлять релюхой. Релюхи в УЗМ и ОМ одного типа, отличие в выводах и, возможно, нарряжении управления.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
sebikov написал:
Еще раз по цепи питания этого реле, прикидываю на пальцах и чего-то не догоняю. Если схема тут - фаза/резистор 75 Ом/конденсатор 1мкФ / мост/ноль, то этот резистор должен греться как печка даже при 220
При аварийном напряжении 420 резистор должен работать уже за пределом, около 3 ватт.
sebikov, при напряжении 220В потребляемый ток будет менее 70мА, это даст на резюке всего 0,35Вт (и около 1,3Вт при входном 420В). А вот при 12-вольтовом стабилитроне на нём будет 0,8Вт минус потребление "мозгов" с показометром.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze, В итоге можно поставить этот прибор в щиток, точнее три, на каждую фазу - не будет он слабым звеном из-за которого все погорит? Планировал УЗМ-51, но и его здесь особо не хвалят.... А у 163 по мимо всего и индикация как бы в подарок, так ка цены одинаковы.
Или ткни ,пожалуйста, носом как грамотнее - может какое другое реле и к нему контакторы. Ни какой сверх естественной нагрузки в доме не будет.
MaSeVi написал:Dedmakarka, УЗМ-51М вполне приличное устройство, по крайней мере покамест...
MaSeVi,
А ещё есть УЗМ-50Ц (http://meandr.ru/uzm-50c) - 2 модуля, 63А (80А макс), память скачков и провалов напряжения, измерение напряжения, тока, мощности. Время АПВ от 2 до 999сек.
MaSeVi написал:Dedmakarka, УЗМ-51М вполне приличное устройство, по крайней мере покамест...
MaSeVi,
А ещё есть УЗМ-50Ц (http://meandr.ru/uzm-50c) - 2 модуля, 63А (80А макс), память скачков и провалов напряжения, измерение напряжения, тока, мощности. Время АПВ от2 до 999сек.
mastak, Устройство есть - статистики нет. Тем более, где-то тут были вопросы к 50Ц, не?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, УЗМ-51М в этом году уходит. Останется только УЗМ-50Ц. Оно ещё и как ограничитель мощности с шагом в 0.1 кВт будет работать (с февраля).
УЗМ-51М только у меня на аватаре останется.
MaSeVi написал:
Я, наверное, слаб в рыночной экономике
вы вообще в ней, похоже, ничего не понимаете. Но это так, к слову.
mastak написал:
УЗМ-51М в этом году уходит. Останется только УЗМ-50Ц. Оно ещё и как ограничитель мощности с шагом в 0.1 кВт будет работать (с февраля).
это правильно.
Хоть я и не сторонник (и не противник) продукции Меандр, но одобряю :)
0
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Dedmakarka написал:
Kamikaze, В итоге можно поставить этот прибор в щиток, точнее три, на каждую фазу - не будет он слабым звеном из-за которого все погорит?
Погореть не погорит, но, чтобы годика через два-три-пять оно не начало "глючить", лучше сразу заменить "жёлтенький" кондёр.
Dedmakarka написал:
Планировал УЗМ-51, но и его здесь особо не хвалят...
Если обратите внимание, то 99% проблем с УЗМ-51 - как раз таки из-за "жёлтенького" кондёра. От которого они уж несколько лет как ушли.
Dedmakarka написал:
А у 163 по мимо всего и индикация как бы в подарок, так ка цены одинаковы.
Да, я, к примеру, однозначно выбираю РН с индикацией.
Kamikaze, Спасибо, за подробный ответ, прибор скорее возьму, сразу конечно кондер перепаивать не буду ибо гарантия, а там видно будет.
Кстати, есть еще вопрос из этой темы - в процессе поиска варианта защиты обнаружил - Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286) который механически рвет автомат тобишь и ноль разрывает. Как вы относитесь к такому устройству? Вроде как надежней и без всяких кондеров, ну и щит будет весь на легранте.
Dedmakarka написал:
Как вы относитесь к такому устройству?
Не защищает от пониженного напряжения, не подстрахерит лоходильник от повторного включения при коротком пропадании напряжения. И индикатора нет :) Ну и конечно "вот сработает он, когда Вы в отпуск уедете - и холодильник "заколосится"". Мне больше по душе устр-ва, которые сами повторно включаются после стабилизации напряжения.
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Dedmakarka написал:
Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286)
Такой круче будет
Привод автоматического повторного включения STOP&GO стандартный ссылка
Особенности
Привод автоматического повторного включения STOP&GO
Напряжение цепи управления: 230 В~/=
Стандартное исполнение
Число модулей: 2
Описание серии
Приводы автоматического повторного включения STOP&GO
Для установки с левой стороны двухмодульных (полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ и модульных автоматических выключателей на токи не более 63 А
Выполняет автоматическое повторное включение устройства, с которым используется, в случае ложного отключения (например, при ударе молнии, коммутационных перенапряжениях, перегораниях ламп накаливания)
Проверка состояния электроустановки перед повторным включением
Отображение всех активных неисправностей (наличие тока утечки или короткого замыкания)
Оснащены встроенным вспомогательным контактом срабатывания
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi написал:
, Товар божественный, да цена безбожная!
Да, ладно последний раз когда заку предлагал 15 ка была,зато сразу и ноль отключит и на любой АВ
от легранда пойдёт. Такая же приблуда есть у АББ ссылка
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
MaSeVi написал:
Тем более, где-то тут были вопросы к 50Ц, не?
Не вопросы, а пожелание. И к УЗМ, и к ВАР.
mastak,
Желательно сделать возможность корректировки показаний напряжения, чтобы ваши же установленные рядом приборы показывали одинаковые значения и главное - верные. Как любимый мультиметр. :)
По-моему, врать не буду, всё-таки были вопросы к 50Ц.
megrad написал:
Мне была поставлена задача - сохранить счётчик
Мне, увы, такую задачу не ставили. Я рассматривал такое железо от АВВ, щупал его, но заказов не было. Да и ладно. Лишь нам всем проектов интересных, не только с самовзводами!)))...