14.01.2018 в 12:48:30
Dedmakarka написал: Kamikaze, В итоге можно поставить этот прибор в щиток, точнее три, на каждую фазу - не будет он слабым звеном из-за которого все погорит?
Погореть не погорит, но, чтобы годика через два-три-пять оно не начало "глючить", лучше сразу заменить "жёлтенький" кондёр.
Dedmakarka написал: Планировал УЗМ-51, но и его здесь особо не хвалят...
Если обратите внимание, то 99% проблем с УЗМ-51 - как раз таки из-за "жёлтенького" кондёра. От которого они уж несколько лет как ушли.
Dedmakarka написал: А у 163 по мимо всего и индикация как бы в подарок, так ка цены одинаковы.
Да, я, к примеру, однозначно выбираю РН с индикацией.
Dedmakarka написал: может какое другое реле
ZUBR (он же RBUZ). Сразу с "правильными" кондёрами.
Dedmakarka написал: и к нему контакторы
Это лишнее.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2018 в 13:34:44
Kamikaze, Спасибо, за подробный ответ, прибор скорее возьму, сразу конечно кондер перепаивать не буду ибо гарантия, а там видно будет. Кстати, есть еще вопрос из этой темы - в процессе поиска варианта защиты обнаружил - Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286) который механически рвет автомат тобишь и ноль разрывает. Как вы относитесь к такому устройству? Вроде как надежней и без всяких кондеров, ну и щит будет весь на легранте.
14.01.2018 в 13:55:57
Dedmakarka написал: Как вы относитесь к такому устройству?
Не защищает от пониженного напряжения, не подстрахерит лоходильник от повторного включения при коротком пропадании напряжения. И индикатора нет :) Ну и конечно "вот сработает он, когда Вы в отпуск уедете - и холодильник "заколосится"". Мне больше по душе устр-ва, которые сами повторно включаются после стабилизации напряжения.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.01.2018 в 17:36:45
Dedmakarka написал: Модуль защиты от перенапряжений POP от Легрант (артикул 406286)
Такой круче будет
Привод автоматического повторного включения STOP&GO стандартный
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.01.2018 в 17:43:12
megrad, Товар божественный, да цена безбожная!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.01.2018 в 20:05:56
megrad написал: Такая же приблуда есть у АББ ссылка
Да знаю я про это ус-во))). Вон, даже Шаман только сейчас столкнулся с ним, а я-то и подавно нескоро с ним встречусь, если это вообще произойдёт...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.01.2018 в 20:42:43
MaSeVi написал: Тем более, где-то тут были вопросы к 50Ц, не?
Не вопросы, а пожелание. И к УЗМ, и к ВАР. mastak, Желательно сделать возможность корректировки показаний напряжения, чтобы ваши же установленные рядом приборы показывали одинаковые значения и главное - верные. Как любимый мультиметр. :)
14.01.2018 в 21:25:22
MaSeVi написал: а я-то и подавно нескоро с ним встречусь
Мне была поставлена задача - сохранить счётчик, любое РН отпадает сразу, а POP проходит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.01.2018 в 21:41:48
bnmuyt написал: Не вопросы, а пожелание
По-моему, врать не буду, всё-таки были вопросы к 50Ц.
megrad написал: Мне была поставлена задача - сохранить счётчик
Мне, увы, такую задачу не ставили. Я рассматривал такое железо от АВВ, щупал его, но заказов не было. Да и ладно. Лишь нам всем проектов интересных, не только с самовзводами!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.01.2018 в 22:10:23
Вопросы может и были, но какие? Ведь 51М и 50Ц это одно и то же. Просто экран давно напрашивался.
05.12.2018 в 10:52:18
Ну и какие выводы -впечатления об ОМ-163? А то разговор плавно вытек из темы...