26.09.2017 в 14:41:22

MaSeVi,

MaSeVi написал: Дмитрий 26092017, Бессмысленно потому что, и весьма нетехнологично: извините, но корячиться, чтобы втянуть в гофру такие кабели, потом их упаковать ещё в кабель канал, раздолбить несколько отверстий для ввода в кватиру. Одного кабеля 3х10 хватит до синих огурцов!

Я Вас понял. Электрик сам предложил такую схему ) так что с удобством установки и протяжки для него проблем нет. Для меня важней что в квартире не будет слишком большой щиток. Кабель-канал эстетику подъезда не нарушит, т.к. там уже идет "родной", металлический, большой и страшный.

И да, запас получается большой (по сравнению с одним 3х10), но с учетом мощных нагревателя и варочной панели кажется что оправданно. Духовку наверное можно отдельно не тянуть, подумаем.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 14:43:31

Дмитрий 26092017 написал: с одним 3х10

Его хватит до морковкиного заговения, поверьте. Но, как грицца "хозяин - барин"...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2017 в 14:52:22

MaSeVi, Будьте внимательны

Дмитрий 26092017 написал: Электрик сам предложил такую схему ) так что с удобством установки и протяжки для него проблем нет. Для меня важней что в квартире не будет слишком большой щиток.

поэтому,там есть свой спец и все ваши советы, в пустоту. Уж простите за резкость :)

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 14:55:38

MaSeVi,

MaSeVi написал: Лишнее это. Все УЗО надо подключить параллельно. А ещё лучше поставить их два с номиналами 40А 30 мА. Под одно - свет и розетки, под другой - свет и розетки. УЗО под ПМ убрать, а саму ПМ под любое мною указанное выше УЗО.

Правильно ли я Вас понял, что можно сделать экономней, но с достаточной степенью безопасности? Если не брать в расчет экономию, то в остальном предложенная схема "сойдет"?

Под "сойдет" я понимаю следующее:

  • в простых бытовых ситуациях током не убьет ни один из приборов (не уточнил - УЗО будут типа АС, а не А, поэтому и написал что степень паранойи не самая высокая)
  • приборы (в т.ч. УЗО) не "сгорят" Это при условии что точно не планируется включать все или какую-то критическую массу приборов одновременно (человеческий фактор исключаем :).
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 15:01:08

ebf написал: Уж простите за резкость

Мне просто любопытно, зачем выкладывать схему, описывать решение, но действовать по принципу: "все уже решено, но вы можете давать советы, времени у вас много"))))))))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 15:02:57

Дмитрий 26092017 написал: Правильно ли я Вас понял, что можно сделать экономней, но с достаточной степенью безопасности?

Да.

Дмитрий 26092017 написал: человеческий фактор исключаем

Нельзя исключать, и именно в первую очередь, человеческий фактор.

Дмитрий 26092017 написал: Если не брать в расчет экономию, то в остальном предложенная схема "сойдет"?

С оговорками...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:04:29

ebf,

ebf написал: поэтому,там есть свой спец и все ваши советы, в пустоту. Уж простите за резкость

Электрик не в курсе этой темы, ему не показывал (по крайней мере пока). Он прислушивается к моим советам и решениям, свои не навязывает. Я немного доработал его изначальное предложение. Изначально он предложил почти как на этой схеме, только:

  • на три первых отдельных ввода УЗО или дифф. автоматы не ставить, поставить просто обычные автоматы. Но я начитался "статей" и решил что лучше перебдеть.
  • после УЗО на 16 А 10 мА подключать не по одному автомату, а группы по несколько. Но тогда получается что сумма номиналов этих автоматов будет больше номинала УЗО и теоретически оно может сгореть (тоже "начитался"). Он аргументировал тем, что по факту в сумме ток не будет больше 16 А в этих группах. Но я решил не рисковать и не проверять это на практике, и поставить эти УЗО на отдельные "критичные" приборы по одному на автомат. Остальные линии будут защищены общим УЗО, если его вырубит, источник будет найти несложно (выключить все автоматы и по очереди включать).
0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2017 в 15:09:13

Дмитрий 26092017, Либо вы продолжаете читать и заниматься самообразованием, либо прислушиваетесь к советам MaSeVi и пытаете его почему так ,а не этак и потом согласовываете это с вашим электриком :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 15:11:33

Дмитрий 26092017 написал: теоретически оно может сгорет

Ничего оно не сгорит! Хоть бы кто показал такой пример, мол вот, врубил все на максимум, и УЗО моё квакнуло!) Можно поставить на 25А 10 мА, у фирмы Хагер есть подобное. Под него свои АВ на стиралку и гидромассаж.

Дмитрий 26092017 написал: Он прислушивается к моим советам и решениям

Он должен свои советы и решения предлагать!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:13:02

Дмитрий 26092017 написал: Да, только 3 по 6 кв.мм. и один 4 кв. мм. (ну или 2,5 вместо 4).

Да нет, после АВ 50А должен быть 10кв.мм. Вводной существующий АВ какого номинала? И стоит он до счетчика или после?

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:15:38

MaSeVi написал: Мне просто любопытно, зачем выкладывать схему, описывать решение, но действовать по принципу: "все уже решено, но вы можете давать советы, времени у вас много"))))))))...

Больше всем спасибо за советы и потраченное время, они важны и я пытаюсь их понять! Наверное плохо сделал что сразу не написал, но часть этой схемы уже реализована (куплена). Описывать такие подробности сразу не стал, т.к. побоялся что суть вопроса была бы непонятна.

Если найдется что-то критичное (и я это пойму), я готов как-то переделать схему, в том числе в реальности (переложить уже проложенные участки кабеля, сдать приборы и т.п.). Поэтому и решил спросить здесь.

Честно говоря, ожидал ответы типа:

  • в целом работать будет, но можно было так не заморачиваться, меньше потратить. Все мы там будем...
  • Вы что там дебилы!!!!!!!!11111111 Здесь же такие-то явные косяки, из которых твой ... не будет работать, или всё сгорит!

Из-за ответов из первой группы "на корню" переделывать не готов. Главное чтобы не было ответов из второй группы )