26.09.2017 в 15:19:42

Дмитрий 26092017, Тогда напишите предельно чётко, что УЖЕ сделано, что УЖЕ куплено! А то:

Дмитрий 26092017 написал: переделывать принципиально не готов.

Тогда Вам ничего от участников форума и правда не надо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:32:24

Н-дааааа.... Как уже было сказано

ebf написал: Феерично :)

Дмитрий 26092017, Вы уж извините, от Вашей схемы и высказываний вроде

Дмитрий 26092017 написал: Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40.

попахивает мазохизмом пополам с паранойей, и все это замешано на элементарной неграмотности. Вам пытаются помочь, но Вам это и вправду не нужно. Думается, Вы слукавили, написав

Дмитрий 26092017 написал: Приветствую любую критику, замечания и советы.

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:38:53

СтранникXXI написал: Да нет, после АВ 50А должен быть 10кв.мм.

Вводный кабель на 6 кв.мм. уже есть, а вводный АВ 50А пока в теории. Изначально предлагался вводный АВ 40А, но я подумал что суммарный ток всех оставшихся приборов, если их включить вместе (стиралку, посудомойку, гидромассаж, чайник, утюг.. - хотя на практике такое вряд ли случится) может оказаться больше, поэтому подумал что АВ лучше на 50А. А кабель на 6 кв.мм. разве на выдерживает такой ток? На сайте производителя (кольчугино) находил таблицу, там для такого кабеля был предельный ток 63 А. Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

СтранникXXI написал: Вводной существующий АВ какого номинала?

К сожалению, не знаю, но он будет заменен. Такая большая черная коробка, с постройки дома )

СтранникXXI написал: И стоит он до счетчика или после?

После (если не ошибаюсь).

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:47:14

Дмитрий 26092017 написал: А кабель на 6 кв.мм. разве на выдерживает такой ток? На сайте производителя (кольчугино) находил таблицу, там для такого кабеля был предельный ток 63 А. Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

Не знаю, в какой именно таблице кольчугинского каталога Вы смотрели, но для 6кв.мм. предельный длительный ток 46А, да и то, если оно проложен открыто. А если как Вы хотите в гофре, да еще и в коробе, он будет значительно меньше, там и 10кв.мм. будет впритык (если вообще хватит). Но дело не в этом. 50А на ввод Вам, скорее всего , никто не разрешит. Крупное подробное фото внутренностей этажного щита и отдельно вводного автомата, возможно, внесло бы некоторую ясность.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 15:48:21

Дмитрий 26092017 написал: Вводный кабель на 6 кв.мм. уже есть

Вы про стояковый?

Дмитрий 26092017 написал: Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

Вы не можете заменить на этот номинал в том случае, если ныне стоящий меньшего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:53:45

MaSeVi,

MaSeVi написал: Тогда напишите предельно чётко, что УЖЕ сделано, что УЖЕ куплено!

Куплен и нарезан весь кабель, засунут в гофру, разложен и зафиксирован по квартире до места квартирного щитка. Вводный кабель 6 кв.мм. от подъездного до квартирного щитка также подготовлен (отрезан и упакован). Куплен щиток на 24, не собран Куплены три УЗО на 16 А 10мА и автоматы на 16 и 10. Ну и из эл. приборов - нагреватель.

Собственно сомнения возникли на этапе сборке щитка. Я решил сам вникнуть в то что предлагает электрик (написал выше), и его предложение немного разошлось с тем что пишут другие электрики в "интернетах", в том числе на этом форуме. Я предложил немного доработать схему (она и есть в посте), он конечно, с иронией сказал что может мне УЗО хоть на каждый автомат поставить, но в целом со схемой согласился. Я на всякий случай решил убедиться (проверить) что мы не допустили сильного криминала.

Я все данные здесь советы пропущу через себя (обдумаю), при необходимости что-то уточню, обсужу потом с ним. Просто не готов сходу сказать "ага, тогда будем переделывать так как скажете!", вы тоже поймите. Много же нюансов еще может быть. Хочу послушать разные мнения, тем более часто они не согласуются у разных участников.

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:58:53

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: попахивает мазохизмом пополам с паранойей, и все это замешано на элементарной неграмотности. Вам пытаются помочь,

Действительно, сейчас "переварил", и подумал что гофра там не нужна. Будем делать без гофры, спасибо! Кабель-канал получится меньше тогда. И дыра под него тоже.

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:02:28

MaSeVi написал: Дмитрий 26092017 написал: переделывать принципиально не готов.

Тогда Вам ничего от участников форума и правда не надо...

Слово "принципиально" уже заменил, но Вы успели ответить ) Имелось в виду что "сильно переделывать" не готов, т.к. кабель уже проложен в квартире и куплены три УЗО по 16 А.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16986

26.09.2017 в 16:06:42

Дмитрий 26092017,
Не перестаю удивляться, что так много людей сперва делают, а потом спрашивают...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:13:05

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: Не знаю, в какой именно таблице кольчугинского каталога Вы смотрели, но для 6кв.мм. предельный длительный ток 46А, да и то, если оно проложен открыто. А если как Вы хотите в гофре, да еще и в коробе, он будет значительно меньше, там и 10кв.мм. будет впритык (если вообще хватит). Но дело не в этом. 50А на ввод Вам, скорее всего , никто не разрешит.

Да, я ошибся, действительно 46 А. Хорошо, тогда 50А не буду. Посмотрю какой-то там родной стоит. В гофре уже передумал благодаря вашим советам )

СтранникXXI написал: Крупное подробное фото внутренностей этажного щита и отдельно вводного автомата, возможно, внесло бы некоторую ясность.

Пока нет такой возможности, вечером сделаю

0
Дмитрий 26092017
Дмитрий 26092017
Новичок

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:15:00

MaSeVi,

MaSeVi написал: Вы про стояковый?

Нет, имел в виду который планируется пустить от вводного автомата в подъездном щитке в квартиру. Как там кабель в щитке (стояке), я точно не знаю, буду смотреть.

MaSeVi написал: Вы не можете заменить на этот номинал в том случае, если ныне стоящий меньшего...

Ага, понял!

0