26.09.2017 в 15:11:33

Дмитрий 26092017 написал: теоретически оно может сгорет

Ничего оно не сгорит! Хоть бы кто показал такой пример, мол вот, врубил все на максимум, и УЗО моё квакнуло!) Можно поставить на 25А 10 мА, у фирмы Хагер есть подобное. Под него свои АВ на стиралку и гидромассаж.

Дмитрий 26092017 написал: Он прислушивается к моим советам и решениям

Он должен свои советы и решения предлагать!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:13:02

Дмитрий 26092017 написал: Да, только 3 по 6 кв.мм. и один 4 кв. мм. (ну или 2,5 вместо 4).

Да нет, после АВ 50А должен быть 10кв.мм. Вводной существующий АВ какого номинала? И стоит он до счетчика или после?

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:15:38

MaSeVi написал: Мне просто любопытно, зачем выкладывать схему, описывать решение, но действовать по принципу: "все уже решено, но вы можете давать советы, времени у вас много"))))))))...

Больше всем спасибо за советы и потраченное время, они важны и я пытаюсь их понять! Наверное плохо сделал что сразу не написал, но часть этой схемы уже реализована (куплена). Описывать такие подробности сразу не стал, т.к. побоялся что суть вопроса была бы непонятна.

Если найдется что-то критичное (и я это пойму), я готов как-то переделать схему, в том числе в реальности (переложить уже проложенные участки кабеля, сдать приборы и т.п.). Поэтому и решил спросить здесь.

Честно говоря, ожидал ответы типа:

  • в целом работать будет, но можно было так не заморачиваться, меньше потратить. Все мы там будем...
  • Вы что там дебилы!!!!!!!!11111111 Здесь же такие-то явные косяки, из которых твой ... не будет работать, или всё сгорит!

Из-за ответов из первой группы "на корню" переделывать не готов. Главное чтобы не было ответов из второй группы )

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 15:19:42

Дмитрий 26092017, Тогда напишите предельно чётко, что УЖЕ сделано, что УЖЕ куплено! А то:

Дмитрий 26092017 написал: переделывать принципиально не готов.

Тогда Вам ничего от участников форума и правда не надо...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:32:24

Н-дааааа.... Как уже было сказано

ebf написал: Феерично :)

Дмитрий 26092017, Вы уж извините, от Вашей схемы и высказываний вроде

Дмитрий 26092017 написал: Каждый кабель в отдельной гофре 25 мм., 4 гофры в одном кабель канале 100х40.

попахивает мазохизмом пополам с паранойей, и все это замешано на элементарной неграмотности. Вам пытаются помочь, но Вам это и вправду не нужно. Думается, Вы слукавили, написав

Дмитрий 26092017 написал: Приветствую любую критику, замечания и советы.

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:38:53

СтранникXXI написал: Да нет, после АВ 50А должен быть 10кв.мм.

Вводный кабель на 6 кв.мм. уже есть, а вводный АВ 50А пока в теории. Изначально предлагался вводный АВ 40А, но я подумал что суммарный ток всех оставшихся приборов, если их включить вместе (стиралку, посудомойку, гидромассаж, чайник, утюг.. - хотя на практике такое вряд ли случится) может оказаться больше, поэтому подумал что АВ лучше на 50А. А кабель на 6 кв.мм. разве на выдерживает такой ток? На сайте производителя (кольчугино) находил таблицу, там для такого кабеля был предельный ток 63 А. Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

СтранникXXI написал: Вводной существующий АВ какого номинала?

К сожалению, не знаю, но он будет заменен. Такая большая черная коробка, с постройки дома )

СтранникXXI написал: И стоит он до счетчика или после?

После (если не ошибаюсь).

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

26.09.2017 в 15:47:14

Дмитрий 26092017 написал: А кабель на 6 кв.мм. разве на выдерживает такой ток? На сайте производителя (кольчугино) находил таблицу, там для такого кабеля был предельный ток 63 А. Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

Не знаю, в какой именно таблице кольчугинского каталога Вы смотрели, но для 6кв.мм. предельный длительный ток 46А, да и то, если оно проложен открыто. А если как Вы хотите в гофре, да еще и в коробе, он будет значительно меньше, там и 10кв.мм. будет впритык (если вообще хватит). Но дело не в этом. 50А на ввод Вам, скорее всего , никто не разрешит. Крупное подробное фото внутренностей этажного щита и отдельно вводного автомата, возможно, внесло бы некоторую ясность.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 15:48:21

Дмитрий 26092017 написал: Вводный кабель на 6 кв.мм. уже есть

Вы про стояковый?

Дмитрий 26092017 написал: Поэтому подумал что АВ 50А будет само то.

Вы не можете заменить на этот номинал в том случае, если ныне стоящий меньшего...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:53:45

MaSeVi,

MaSeVi написал: Тогда напишите предельно чётко, что УЖЕ сделано, что УЖЕ куплено!

Куплен и нарезан весь кабель, засунут в гофру, разложен и зафиксирован по квартире до места квартирного щитка. Вводный кабель 6 кв.мм. от подъездного до квартирного щитка также подготовлен (отрезан и упакован). Куплен щиток на 24, не собран Куплены три УЗО на 16 А 10мА и автоматы на 16 и 10. Ну и из эл. приборов - нагреватель.

Собственно сомнения возникли на этапе сборке щитка. Я решил сам вникнуть в то что предлагает электрик (написал выше), и его предложение немного разошлось с тем что пишут другие электрики в "интернетах", в том числе на этом форуме. Я предложил немного доработать схему (она и есть в посте), он конечно, с иронией сказал что может мне УЗО хоть на каждый автомат поставить, но в целом со схемой согласился. Я на всякий случай решил убедиться (проверить) что мы не допустили сильного криминала.

Я все данные здесь советы пропущу через себя (обдумаю), при необходимости что-то уточню, обсужу потом с ним. Просто не готов сходу сказать "ага, тогда будем переделывать так как скажете!", вы тоже поймите. Много же нюансов еще может быть. Хочу послушать разные мнения, тем более часто они не согласуются у разных участников.

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 15:58:53

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: попахивает мазохизмом пополам с паранойей, и все это замешано на элементарной неграмотности. Вам пытаются помочь,

Действительно, сейчас "переварил", и подумал что гофра там не нужна. Будем делать без гофры, спасибо! Кабель-канал получится меньше тогда. И дыра под него тоже.

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:02:28

MaSeVi написал: Дмитрий 26092017 написал: переделывать принципиально не готов.

Тогда Вам ничего от участников форума и правда не надо...

Слово "принципиально" уже заменил, но Вы успели ответить ) Имелось в виду что "сильно переделывать" не готов, т.к. кабель уже проложен в квартире и куплены три УЗО по 16 А.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

26.09.2017 в 16:06:42

Дмитрий 26092017,
Не перестаю удивляться, что так много людей сперва делают, а потом спрашивают...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:13:05

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: Не знаю, в какой именно таблице кольчугинского каталога Вы смотрели, но для 6кв.мм. предельный длительный ток 46А, да и то, если оно проложен открыто. А если как Вы хотите в гофре, да еще и в коробе, он будет значительно меньше, там и 10кв.мм. будет впритык (если вообще хватит). Но дело не в этом. 50А на ввод Вам, скорее всего , никто не разрешит.

Да, я ошибся, действительно 46 А. Хорошо, тогда 50А не буду. Посмотрю какой-то там родной стоит. В гофре уже передумал благодаря вашим советам )

СтранникXXI написал: Крупное подробное фото внутренностей этажного щита и отдельно вводного автомата, возможно, внесло бы некоторую ясность.

Пока нет такой возможности, вечером сделаю

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:15:00

MaSeVi,

MaSeVi написал: Вы про стояковый?

Нет, имел в виду который планируется пустить от вводного автомата в подъездном щитке в квартиру. Как там кабель в щитке (стояке), я точно не знаю, буду смотреть.

MaSeVi написал: Вы не можете заменить на этот номинал в том случае, если ныне стоящий меньшего...

Ага, понял!

0
Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

26.09.2017 в 16:18:55

MaSeVi написал: Не перестаю удивляться, что так много людей сперва делают, а потом спрашивают...

Я доверился электрику ) Но "нахватавшись" потом подобных веток, решил вот спросить, пока еще не поздно что-то учесть. Я же не могу знать, кому полностью можно доверять - моему электрику или какому-то другому )