04.10.2017 в 10:27:34
Дмитрий 26092017, Странно тогда, что Вы вообще обратились сюда за советами…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 10:41:09
Как видите, я переделал схему в т.ч. по советам отсюда. Поставил один вводной автомат на 50А, который не позволит сжечь счетчик ни при каких обстоятельствах. Тема избыточности меня не особо волнует, мне безопасность важней, чем экономия.
04.10.2017 в 11:08:18
Дмитрий 26092017 написал: Поставил один вводной автомат на 50А
А Вам разрешили?
Дмитрий 26092017 написал: Тема избыточности меня не особо волнует
Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо
Дмитрий 26092017 написал: мне безопасность важней, чем экономия.
Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 12:10:19
MaSeVi написал: А Вам разрешили?
Да, выше Vadim 161 разрешил :) А кто и на каком основании может запретить? Есть какая-то формальная процедура? Я посмотрел в других щитка в этом доме, у некоторых стоят вводные на 63А. Значит и мне можно :) Если отбросить формальности, то:
MaSeVi написал: Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо
Не могли бы Вы чем-то подкрепить эту оценку? Ну ок, даже если это глупо, то ни к чему же страшному (для проводки, приборов, пользователей) это не приведет?
MaSeVi написал: Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...
Тем что если я поставлю мощный духовой шкаф около 4 КВт, то кабель 4 кв.мм. будет работать "без напряга". А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает). А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом? Впрочем, кабель 4 кв.мм. уже куплен и проложен. И никаких оснований менять на меньший не вижу. Я что этот отрезок кабеля буду продавать? И на эти деньги куплю кабель 2.5 кв.мм. и проложу вместо него?
04.10.2017 в 12:19:48
Дмитрий 26092017 написал: духовой шкаф около 4 КВт,
Модель выбранного ДШ приведёте?
Дмитрий 26092017 написал: то ни к чему же страшному
Вам виднее
Дмитрий 26092017 написал: А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает).
С чего он будет греться? Вот с чего Вы так решили??? Можете разобрать шнур Вашего ДШ и будете удивлены сечением этого пресловутого шнура.
Дмитрий 26092017 написал: А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом?
Ни я, ни кто-то другой форумчанин этого не предлагает делать.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.10.2017 в 13:04:48
MaSeVi написал: Модель выбранного ДШ приведёте?
Конкретный еще не выбрали, но можно посмотреть так:
Не спорю, что можно поставить на 2,5 кв.мм. и 16А, и так делают и всё работает. Но мне показалось что будет спокойней с 4 кв.мм. и 25А, чтобы забыть про этот кабель (он будет под стяжкой).
04.10.2017 в 13:10:32
Дмитрий 26092017 написал: Но мне показалось что будет спокойней с 4 кв.мм. и 25А
Еще спокойнее будет с 6 кв.мм...
04.10.2017 в 13:14:39
Дмитрий 26092017 написал: можно поставить на 2,5 кв.мм. и 16А, и так делают и всё работает.
Вы только что правильно ответили самому же себе.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу