Дмитрий 26092017, Странно тогда, что Вы вообще обратились сюда за советами…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

04.10.2017 в 10:41:09

Как видите, я переделал схему в т.ч. по советам отсюда. Поставил один вводной автомат на 50А, который не позволит сжечь счетчик ни при каких обстоятельствах. Тема избыточности меня не особо волнует, мне безопасность важней, чем экономия.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.10.2017 в 11:08:18

Дмитрий 26092017 написал: Поставил один вводной автомат на 50А

А Вам разрешили?

Дмитрий 26092017 написал: Тема избыточности меня не особо волнует

Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо

Дмитрий 26092017 написал: мне безопасность важней, чем экономия.

Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

04.10.2017 в 12:10:19

MaSeVi написал: А Вам разрешили?

Да, выше Vadim 161 разрешил :) А кто и на каком основании может запретить? Есть какая-то формальная процедура? Я посмотрел в других щитка в этом доме, у некоторых стоят вводные на 63А. Значит и мне можно :) Если отбросить формальности, то:

  • стоят родные автоматы один на 20А и два по 16А. В сумме 52А.
  • счетчик держит 60А
  • родной кабель от общего автомата на 100А до счетчика и счетчика до вводного автомата на 50А я подумываю тоже сменить (чтобы точно не переживать, что он сгорит, если я по нему пушу ток 50А. Хотя может он и выдержит - его сечение не знаю). Звонил электрику из Мосэнерго, который мне менял счетчик - он сказал нужно сходить в Мосэнерго, сказать что я планирую распломбировать счетчик, после чего можно менять. Потом вызвать из Мосэнерго человека для опломбировки счетчика (возможно его же).

MaSeVi написал: Тогда без обид, но УЗО 10 мА после УЗО 30 мА, это не просто мегаизбыточно, это - глупо

Не могли бы Вы чем-то подкрепить эту оценку? Ну ок, даже если это глупо, то ни к чему же страшному (для проводки, приборов, пользователей) это не приведет?

MaSeVi написал: Ок, чем решение на ДШ с кабелем 34 и АВ 25А безопасней 32,5 и АВ 16А?...

Тем что если я поставлю мощный духовой шкаф около 4 КВт, то кабель 4 кв.мм. будет работать "без напряга". А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает). А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом? Впрочем, кабель 4 кв.мм. уже куплен и проложен. И никаких оснований менять на меньший не вижу. Я что этот отрезок кабеля буду продавать? И на эти деньги куплю кабель 2.5 кв.мм. и проложу вместо него?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.10.2017 в 12:19:48

Дмитрий 26092017 написал: духовой шкаф около 4 КВт,

Модель выбранного ДШ приведёте?

Дмитрий 26092017 написал: то ни к чему же страшному

Вам виднее

Дмитрий 26092017 написал: А кабель 2.5 кв.мм будет работать на пределе возможностей, греться, может быть сгорит (если вдруг он какой-то некачественный попался, всякое бывает).

С чего он будет греться? Вот с чего Вы так решили??? Можете разобрать шнур Вашего ДШ и будете удивлены сечением этого пресловутого шнура.

Дмитрий 26092017 написал: А я в свою очередь не понимаю, откуда стремление сделать "впритык", а не с запасом?

Ни я, ни кто-то другой форумчанин этого не предлагает делать.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Дмитрий 26092017

Местный

Регистрация: 26.09.2017

Москва

Сообщений: 30

04.10.2017 в 13:04:48

MaSeVi написал: Модель выбранного ДШ приведёте?

Конкретный еще не выбрали, но можно посмотреть так: https://market.yandex.ru/catalog/58611/list?hid=90580&glfilter=5125298%3A3.6~&local-offers-first=1&deliveryincluded=0&onstock=1

Не спорю, что можно поставить на 2,5 кв.мм. и 16А, и так делают и всё работает. Но мне показалось что будет спокойней с 4 кв.мм. и 25А, чтобы забыть про этот кабель (он будет под стяжкой).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

04.10.2017 в 13:10:32

Дмитрий 26092017 написал: Но мне показалось что будет спокойней с 4 кв.мм. и 25А

Еще спокойнее будет с 6 кв.мм...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

04.10.2017 в 13:14:39

Дмитрий 26092017 написал: можно поставить на 2,5 кв.мм. и 16А, и так делают и всё работает.

Вы только что правильно ответили самому же себе.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.