Luna
Luna
Резидент

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

24.11.2017 в 19:38:45

Johnny написал: Можно ради интереса проверить, перекрывают ли они еще воду, после чего ПОЛНОСТЬЮ открыть.

Johnny, проверила, перекрывают.

Вообще же, ведь не вредно, а даже полезно, время от времени осторожно поворачивать все краны и краники в системе, чтобы "не закисали"? В моём случае стоят фильтры. Стоят редукторы. Зачем, спрашивается, так гнобить коллекторную систему от одного из самых популярных производителей, заявленную на 15-летний срок службы? Что касается горизонтального расположения, всё надёжно поддерживается.

Вот почему такие опаски делать что-либо дополнительно, в рамках текущих улучшений. Обязательно найдутся желающие "раскрутить" на полную катушку, переделку. :) У стоматологов те же приёмы. А было бы честно, в равновесии с интересами клиентов, и клиентов было бы больше.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18074

24.11.2017 в 19:50:04

Luna, пока все работает, это хорошо, но "если что", кто будет виноват? Понятно, что не магазин. И не "популярный производитель". Себя тоже как то не с руки обвинять, нету толку Остается кто? Угадаете с трех раз? Правильно

Гибкие подводки они не просто подтекают, а отваливаются гаечки. И также подобные шаровые краны. Коллекторы лопаются на резьбах и отводы отваливаются, да да именно эти, что на фото.

В шкафу то действительно все плохо, просто я вам уже сказал, а здесь не любят соглашаться, наоборот скорее. А так бы вам об этом многие могли бы написать P.s если по аналогии со стоматологами, то там нужно новую челюсть. Верхнюю и нижнюю.

0
Luna
Luna
Резидент

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

25.11.2017 в 22:47:24

master.msk написал: В шкафу то действительно все плохо, просто я вам уже сказал,

master.msk написал: если по аналогии со стоматологами, то там нужно новую челюсть. Верхнюю и нижнюю.

Вам -- отдельное, большое СПАСИБО за чуткость и мудрость. За грамотность и адекватность.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18074

25.11.2017 в 23:04:15

Luna, да не за что. Мне то что, я как есть вам написал: узел требует ремонта, точнее полностью под замену, нравится вам или нет, собственно и не ставил себе задачи вам понравиться. С установкой счетчиков лучше туда не лезть. Если ответственно подходить.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11278

26.11.2017 в 00:42:32

master.msk написал: С установкой счетчиков лучше туда не лезть.

Хуже от этого не будет, но велика вероятность снижения платежей на воду, а там глядишь на сэкономленное и дальше будет усовершенствован квартирный водопровод...

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2017 в 09:34:57

ser000 написал: а там глядишь на сэкономленное и дальше будет усовершенствован квартирный водопровод...

На сэкономленное этот водопровод не будет усовершенствован. Будет переделан после потопа на такой же. Подрядчиком, победившем в тендере. Большинству людей важно только то, что вода должна течь откуда надо и не течь откуда не надо. Какое-то время. Как это реализовано- неважно. Важно дешевле. Поэтому тендеры на понижение и результат соответствующий.

0
Luna
Luna
Резидент

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

26.11.2017 в 13:16:29

Если я правильно понимаю, профессиональная "ненависть" к имеющейся на данный момент у меня системе водоснабжения обусловлена коллекторной системой Valtec? Это, мол - отстой. При том, что срок службы системы заявлен на 15 лет, а у меня он ещё и половины не выслужил. Или вы хотите громогласно заявить, что Valtec себя зарекомендовал как полный отстой, и служит не 15, а ..... лет, и из-за его качества происходят аварии? При этом до сих пор в продаже те же коллекторные системы, что стоят и у меня. Подводку менять можно, во время замены видно, что и в каком состоянии. Конечно, лучшее - враг хорошего, но зачем создавать себе траты на пустом месте? Для полной замены узел ещё не созрел, вы сами прекрасно знаете, зачем лукавить, что у очень большого процента населения таких же домов, как мой, вообще ни одной полной замены системы внутриквартирного водоснабжения и в помине не было... Если есть замечания по конструктиву - пожалуйста, излагайте. Хотя я с другим вопросом вышла, тем не менее с удовольствием прислушаюсь к экспертным мнениям касательно самой системы узла. Только мнения должны быть не голословными.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.11.2017 в 13:29:05

Luna написал: При том, что срок службы системы заявлен на 15 лет, а у меня он ещё и половины не выслужил.

Там гибкая подводка у вас...срок ее службы не 15 лет. Вы ее менять собираетесь? Сами? Места для счетчиков там достаточно, но ни один опытный частный мастер туда не полезет. Сложно будет потом доказать что что-то рвануло не вследствие его вмешательства а потому что срок подошёл. Обратитесь в фирму- там гарантия аж целый год.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2017 в 16:32:14

Luna, Валтек - хорошее бюджетное решение. Сама конструкция микро-шаровых краников уязвимая. На нашей воде даже полноразмерные усиленные дохнут, а уж эта мелочь - и подавно. Остальные беды, видимые на фото: отсутствие вменяемого крепежа коллекторов, всё висит на безвестных вводных китайских кранах, которые лопнут в любой момент, гибкая подводка вместо труб.

0
Luna
Luna
Резидент

Регистрация: 12.10.2014

Москва

Сообщений: 2853

26.11.2017 в 21:49:35

Mazayac написал: Сама конструкция микро-шаровых краников уязвимая. На нашей воде даже полноразмерные усиленные дохнут, а уж эта мелочь - и подавно.

Но у меня же стоят редукторы и фильтры. Разве не предусмотрены шоковые нагрузки?

Mazayac написал: Остальные беды, видимые на фото: отсутствие вменяемого крепежа коллекторов, всё висит на безвестных вводных китайских кранах,

Нет, не висит, а закреплено поддержками.

Mazayac написал: безвестных вводных китайских кранах, которые лопнут в любой момент,

Тот же Valtec. И?

Mazayac написал: гибкая подводка вместо труб

Какие "трубы"? Каков срок службы гибких подводок? И вообще. Можно ли увидеть на форуме хотя бы 3 варианта хороших водопроводных систем, с градацией

  1. нормально, но.... следует обратить внимание на то-то и то-то, постоянно бдить то-то и то-то.
  2. хорошо. Посматривать, но можно не беспокоиться столько-то лет.
  3. отлично. Если так - то поставили и забыли на весь срок службы, равный годам, эдак в ...дцать. (количество лет уточняется при позиционировании модели).

То, что мне накидали в качестве примеров, так же уязвимо, как и в моём случае. Уж разбираюсь.) :o

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.11.2017 в 22:53:18

Luna, срок жизни микро-шаровых не зависит от ФГО (Фильтров Грубой Очистки) и редукторов. Миниатюризация безболезненная возможна где-нибудь в области мобильных телефонов ( и то официальный брак от 2 до 5 процентов), а в реальном мире чем меньше - тем уязвимее к механическим загрязнениям единого размера.

У Вас на вводе - не Валтек, а левак. Валтек даже серии Base - в сто раз лучше того безымянного гумна, что на фото.

Срок службы ГП зависит от производителя, в общем случае - непредсказуем, за исключением заведомо топовых брендов типа Grohe, Hansgrohe и т.п. Любая труба (ППР, МП, СП) - на порядок прелсказуемее, чем безвестная гибкая подводка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.