Доброго вечера, Мастера!

Однажды меняя лампочку, обнаружил, что изоляция сгорела. Полгода уже в таком состоянии. Недавно понял, что собственно смотрю на провод, а не на кабель. Ремонту 2,5 года, проводка за штукатуркой. Стало немного грустно.

Подскажите:

1) Это ШВВП 3*1,5, я правильно понимаю?

2) Что можно сейчас сделать без кап. ремонта всей проводки? Обрезать там, где сгорела изоляция и остаток оконцевать НШВИ?

3) Прогноз? В данном случае говорим о такой халтуре именно на люстре. 5-10 лет ещё прослужит? А дальше чего ждать?

4) Как проверить - какие кабели уложены в квартире, при наличии щитка в квартире? В самом щитке наверное проще всего посмотреть, что подведено на каждой конкретной линии?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

02.10.2017 в 22:30:13

Paolo Sorrentino, изоляция не сгорела, а скорее всего, поплавилась от расположенной рядом лампы накаливания…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

02.10.2017 в 22:33:03

Paolo Sorrentino написал: 1) Это ШВВП 3*1,5, я правильно понимаю?

Даж не знаю.

Paolo Sorrentino написал: 2) Что можно сейчас сделать без кап. ремонта всей проводки? Обрезать там, где сгорела изоляция и остаток оконцевать НШВИ?

Замотать изолентой и убрать источник проблемы (лампочку накаливания). Можно заменить на светодиодную или экономку.

Paolo Sorrentino написал: 3) Прогноз? В данном случае говорим о такой халтуре именно на люстре. 5-10 лет ещё прослужит? А дальше чего ждать?

Если лампами греть провода, то ждать можно чего угодно.

Paolo Sorrentino написал: 4) Как проверить - какие кабели уложены в квартире, при наличии щитка в квартире? В самом щитке наверное проще всего посмотреть, что подведено на каждой конкретной линии?

Фотку начинки щита и что-то будет ясно.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

02.10.2017 в 23:11:35

Paolo Sorrentino написал: 2) Что можно сейчас сделать без кап. ремонта всей проводки? Обрезать там, где сгорела изоляция и остаток оконцевать НШВИ?

Отсоединить провода от клеммной колодки - надеть термоусадку и осадить строительным феном или на крайняк газовой зажигалкой (аккуратно), соединить провода с клеммной колодкой. И обязательно устранить контакт с лампами - это и есть причина проплавленной изоляции.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

03.10.2017 в 00:36:09

Paolo Sorrentino, у вас провода резаные, изоляция греется о лампочки. Замените лампу накаливания. "Мастеров Вам никто не навязывал; теперь миритесь

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.10.2017 в 08:29:58

Songo написал: убрать источник проблемы (лампочку накаливания). Можно заменить на светодиодную или экономку.

Светодиодные тоже греются, и еще как. Проблема не в лампе, а в монтаже провода, запитывающего светильник. В принципе, Микитович дал исчерпывающий ответ.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

03.10.2017 в 08:59:01

Paolo Sorrentino, проложить провода надо по другому, подальше от ламп, возможно дырку просверлить в другом месте. Петлю подводящего кабеля укладывать не в светильнике, а в углублении стены, в светильник вывести самые кончики. К сожалению, конструкция светильников в этом отношении неоптимальна. Можно ещё приколхозить небольшой экранчик-уголок между лампой и проводами.

СтранникXXI написал: Светодиодные тоже греются, и еще как.

Да, но зато свет у них холодный и световой поток ничего вокруг не нагревает. В отличие от лампочек Ильича и галогенных. Те греют ещё и своим светом. (Я отнюдь не призываю отказываться от ЛН! :nо: )

0

Вечный студент

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

03.10.2017 в 09:15:02

MrGalaxy написал: Да, но зато свет у них холодный и световой поток ничего вокруг не нагревает. В отличие от лампочек Ильича и галогенных. Те греют ещё и своим светом.

Это в данном случае не суть важно. Если оставить, как есть, от светодиодной лампочки провода все равно будут нагреваться. Следует, как Вы совершенно справедливо заметили,

MrGalaxy написал: проложить провода надо по другому, подальше от ламп, возможно дырку просверлить в другом месте

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

03.10.2017 в 10:03:19

Paolo Sorrentino написал: Ремонту 2,5 года, проводка за штукатуркой.

Я бы для начала снял светильник и посмотрел, куда идет этот проводок. Возможно, за светильником еще одно соединение, на этот раз с кабелем, а это просто внутреннее соединение светильника. Тогда этот ШВВП или ПВС можно заменить на провод с силиконовой изоляцией и оболочкой, ПРКС или SiHF, 3x0.75 пойдет, скорее всего. Ну и уложить его поаккуратнее, подальше от ламп, без ненужного запаса.

Соединение с кабелем могли, например, загипсовать, чтобы легче светильник вставал. В таком случае лучше до него добраться и посмотреть, как оно сделано, разборное должно быть доступно для обслуживания.

0
Аватар пользователя
Paolo Sorrentino

Местный

Регистрация: 11.12.2015

Москва

Сообщений: 13

04.10.2017 в 07:52:07

Всем спасибо за ответы! На данный момент я понял так: Удалить поврежденную изоляцию ---> Использовать термоусадку ---> Каким-то образом отодвинуть провод от нагревающейся пластины (переложить/закрепить, а не укоротить) или экранчик-уголок влепить между лампой и проводами ---> ЛН заменить на светодиод.

Вопрос такой: оконцевать НШВИ нужно? Все-таки многожилка.

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

04.10.2017 в 10:22:29

Paolo Sorrentino написал: Удалить поврежденную изоляцию --->

Не нужно, термоусадка одевается прямо на провод с изоляцией.

Paolo Sorrentino написал: отодвинуть провод от нагревающейся пластины (переложить/закрепить, а не укоротить)

ДА

Paolo Sorrentino написал: ЛН заменить на светодиод.

На свое усмотрение

Paolo Sorrentino написал: оконцевать НШВИ нужно?

Можно. Или скрутить и обвить одной более толстой жилкой.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

04.10.2017 в 10:35:58

Paolo Sorrentino написал: ЛН заменить на светодиод.

совершенно не обязательно :nо:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
AndyMAN

Местный

Регистрация: 18.07.2016

Сообщений: 11

05.10.2017 в 11:18:07

Paolo Sorrentino, это не ШВВП, а провод ПУГНп(ПУГВВп). Ранее использовался преимущественно в дачном домостроении, как более дешевая альтернатива кабелю ВВГ.

0
Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.10.2017 в 11:26:37

  • Вводные провода максимально удалить от ламп, или по крайней мере натянуть на них рукава из стекловолокна

  • Если не возможно отдалить провода от ламп, нарастить проводами в силиконовой изоляции, тоже в рукаве из стекловолокна

  • Если клемник негде поставить подальше от ламп можно использовать фарфоровый

Будет вечно, и с лампами накаливания, и со сберегайками (стеклорукав предохраняет провода и от ультрафиолета). Нечего освещать жилое помещение диодами

Если провод проходит в штукатурке потолка над самой горячей частью светильника (там где лампы), желательно его выковырять оттуда и оценить нет ли и там повреждений

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

05.10.2017 в 11:38:06

линк, Почему Вы против светодиодов в жилых помещениях?…