Даже там, казалось бы простой удлинитель 3х1,5 или 3х2,5 25м -для работ дома, на улице и т.д. H07RN-F ( пишут наши аналоги "предпочтительная замена КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПСТ"). Найдёте где ПВС будет аналогом - дайте знать).
У нас ПВС является аналогом H05VV-F , которой ещё и требует радиус изгиба равный 7,5 диаметра - это какой короб автору надо взять?) Да и "Не предназначены для использования на открытом воздухе, на производственных (за исключением швейных цехов и т.п.) и
сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов." - привет установщикам кондиционеров с ПВСом).
Да и доказывать можно только там, где не возникает ответов типа - "не верю...", тут что-либо доказать
невозможно в принципе, оставайтесь при своих "верованиях" , так для всех проще уже будет.
SB3 написал:
Даже там, казалось бы простой удлинитель 3х1,5 или 3х2,5 25м -для работ дома, на улице и т.д. H07RN-F ( пишут наши аналоги "предпочтительная замена КГН, альтернативные варианты КГ, КГ-ХЛ, ПРПСТ, КРПСТ"). Найдёте где ПВС будет аналогом - дайте знать).
У нас ПВС является аналогом H05VV-F , которой ещё и требует радиус изгиба равный 7,5 диаметра - это какой короб автору надо взять?) Да и "Не предназначены для использования на открытом воздухе, на производственных (за исключением швейных цехов и т.п.) и
сельскохозяйственных предприятиях и для подключения промышленных электроинструментов." - привет установщикам кондиционеров с ПВСом).
SB3, Вы опять передергиваете. Какое отношение это имеет к ситуации ТС?
Пы.Сы. Ответить на мой вопрос по существу ни Вы, ни LGKov , я так понимаю, не можете. Фразы типа
LGKov написал:
Да и доказывать можно только там, где не возникает ответов типа - "не верю...", тут что-либо доказать
невозможно в принципе, оставайтесь при своих "верованиях" , так для всех проще уже будет.
это лишний раз подтверждают. Собственно, я в этом почти не сомневался. Ну что ж, как говорил один литературный герой, "вопросов больше не имею" (С).
SB3 написал:
ebf,ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
И что дальше?Что то кроме цитат будет, пояснения какие то .Мне это ПУЭ,что должно сказать, что ПВС применять можно в
SB3 написал:
ebf,ПУЭ, п. 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)
Опять продолжается сказка про белого бычка...
ebf , и Вы еще хотели получить "внятный ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТВЕТ"?
Может имеет смысл вместо безудержного "задавания" вопросов начать отдельную тему про ПВС вот там и обсудить все
вопросы возможного применения провода ПВС для стационарной линии в жилом помещении ?
Там и высказаться интересующимся, заодно и будет видно вся гениальность (аки глупость), утверждающих возможность
правильной прокладки такой линии.