ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.10.2017 в 17:21:43

Жалко ,что Александр Шалыгин ,не читает это всё ,он бы офигел ,от трактовки Таб.2 ГОСТ 31565-2012 :) А ведь он уже отвечал

Первое и основное. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» не является документом по проектированию. В соответствии с указаниями раздела 6 ГОСТ 31565-2012:

«Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения.

В нормативной документации на кабельное изделие должна быть указана область его применения с учетом показателей пожарной опасности и типа исполнения в соответствии с табл. 2.

Таблица 2 – Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения».

Таким образом, это указание только для заводов-изготовителей кабельной продукции. Второе, что надо иметь в виду, это то, что в таблице 2 не установлена связь со способом прокладки. :)

Хотя ,скорее всего, он для многих тут не авторитет :o

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

14.10.2017 в 18:21:10

Очень интересный вопрос - буду ждать продолжения дискуссии , так приятно читать - как хороший роман :o

0

И это пройдёт ...

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2017 в 00:27:42

Radio написал: Лс - это вообще последнее, на что следует обращать внимание при выборе кабеля для бытовых проводок. В миллион раз важнее сделать проводку и её защиту так, чтобы ни до каких лс дело не дошло никогда.

Radio, 20АВ на 2,5мм.кв этой защите оооочень способствует)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

15.10.2017 в 00:32:44

SB3 написал:

Radio написал: Лс - это вообще последнее, на что следует обращать внимание при выборе кабеля для бытовых проводок. В миллион раз важнее сделать проводку и её защиту так, чтобы ни до каких лс дело не дошло никогда.

Radio, 20АВ на 2,5мм.кв этой защите оооочень способствует)

SB3, А что, разве нет?))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2017 в 00:37:16

П1 ОБласть применения смотрите. Табл. 2 расписывает где и какие кабели должны применяться. Вот переписка людей в 2014 году применять - не применять ГОСТ. ГОСТ 31565-2012 внесен в перечень обязательных нормативных документов к Федеральному закону 123-ФЗ Распоряжение Правительства за 15 год!!!

Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия Перечень позволяет выполнять проектирование и монтаж электроустановок и другого оборудования, опираясь на заранее известные нормативные документы, требования которых необходимо выполнять.

ВЫПОЛНЯТЬ!!!) В трактовке edf и Ко ГОСТ не нуждается!!!

И самое прикольное))) Выводы

  1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» имеет принципиальные недостатки, вследствие чего сохраняется высокий уровень пожароопасности в жилом секторе по вине кабельных изделий.

2..Целый ряд рекомендаций по областям применения кабелей различного вида исполнения требует пересмотра и уточнений.

А тут некоторые всё за ПВС ратуют :D Позор)

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.10.2017 в 00:47:24

SB3, Сергей ,вам нечем заняться ? Так спросите у Шалыгина или лучше позвоните :) Надеюсь, кто такой Шалыгин, вы знаете и где его искать тоже :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2017 в 00:51:17

ebf, вы ссылочку дайте, когда, что он сказал по госту

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.10.2017 в 00:57:15

SB3, Вы меня своими просьбами вводите в ступор, на какие то форумы ссылки находите ,а это нет.Вы бы лучше не форум читали, а вопросы и ответы, умных людей ,там же (это совет) И с 20А это жесть :)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2017 в 01:04:39

MaSeVi написал:

SB3 написал:

Radio написал: Лс - это вообще последнее, на что следует обращать внимание при выборе кабеля для бытовых проводок. В миллион раз важнее сделать проводку и её защиту так, чтобы ни до каких лс дело не дошло никогда.

Radio, 20АВ на 2,5мм.кв этой защите оооочень способствует)

SB3, А что, разве нет?))…

MaSeVi, судя по Ростову-на-Дону и по статистике в моей ссылке - как-то не очень)))

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

15.10.2017 в 01:05:14

ebf написал: SB3, Вы меня своими просьбами вводите в ступор, на какие то форумы ссылки находите ,а это нет.Вы бы лучше не форум читали, а вопросы и ответы, умных людей ,там же (это совет) И с 20А это жесть :)

ebf, это ваш стиль - вместо одной ссылки тысяча слов ни о чём.

А вот тут я ПВС в упор не увидел. Там как раз о требованиях к кабельной продукции)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

15.10.2017 в 01:06:04

SB3, Столько текста мне понятно, как неделю безработному, но вот у Вас откуда столько времени на такие опусы?!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу