Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

07.10.2017 в 19:36:26

Доброго времени суток всем.

Изначально не хотел делать отдельную тему, но... Меня заставили :)

Проектирую электрический щит в новую квартиру. Составил схему с указанием, какие типы автоматов, УЗО и диф. автоматов будут защищать линии до потребителей. Прошу обоснованно покритиковать схему, дать совет, что исправить, что добавить, что убрать. А также порекомендовать, какой вводной автомат и реле напряжения выбрать к данной схеме. Вот таблица-схема:

Пиковую мощность для кабелей расчитывал с учетом таблицы 1.3.4 последней редакции ПУЭ:

Всем спасибо, кто откликнется. Надеюсь на здоровую критику.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

07.10.2017 в 19:43:35

Jegere, линию на балкон отдельная, а не от ближ. розетки? РЕ проводник есть в этажном щите?

0
Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

07.10.2017 в 19:50:00

SB3 написал: Jegere, линию на балкон отдельная, а не от ближ. розетки? РЕ проводник есть в этажном щите?

SB3, Линия на балкон пойдет из распределительной коробки, ни в коем случае не от розетки. PE есть.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2017 в 20:07:49

Jegere, сигналку, аквасторож, тёплый пол, индикацию напряжения, посудомой планируете? Дом какого года? Бренд АВ какой запланирован? На кухню добавил бы ещё линию, типа розетки фартука. И зачем столько дифов, мона 2-3 УЗО обойтись.

Jegere написал: Меня заставили

:nо: Посчитайте потом сколько будет коментов.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

07.10.2017 в 20:12:30

megrad написал: Jegere, сигналку, аквасторож, тёплый пол, индикацию напряжения, посудомой планируете? Дом какого года? Бренд АВ какой запланирован? На кухню добавил бы ещё линию, типа розетки фартука. И зачем столько дифов, мона 2-3 УЗО обойтись.

Jegere написал: Меня заставили

:nо: Посчитайте потом сколько будет коментов.

megrad, Из того, что вы написали, ничего не планирую. Насчет розеток фартука я тоже думал. Пожалуй, добавлю автомат туда. Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.

Бренд по карману думаю Schneider Electric. На ABB не хватит :( Что думаете?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2017 в 20:20:06

Jegere написал: думаю Schneider Electric.

Тогда серия домовой.

Jegere написал: Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.

Э-э-э почему 25? Во первых 16+16=32, во вторых: остальные розетки будут под дифами? И где тогда экономия? Ставите 2 УЗО 30 мА 63 А и делите пополам АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

07.10.2017 в 20:27:57

megrad написал:

Jegere написал: думаю Schneider Electric.

Тогда серия домовой.

Jegere написал: Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.

Э-э-э почему 25? Во первых 16+16=32, во вторых: остальные розетки будут под дифами? И где тогда экономия? Ставите 2 УЗО 30 мА 63 А и делите пополам АВ.

megrad, Да УЗО на 25А хватит за глаза, пусть и два АВ на 16А, не будет там такой единовременной мощности..

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

07.10.2017 в 20:45:24

megrad написал:

Jegere написал: думаю Schneider Electric.

Тогда серия домовой.

Jegere написал: Тогда сделаю так: вместо дифа на все розетки будет идти УЗО 25А 30мА + 2 АВ B16A.

Э-э-э почему 25? Во первых 16+16=32, во вторых: остальные розетки будут под дифами? И где тогда экономия? Ставите 2 УЗО 30 мА 63 А и делите пополам АВ.

megrad, насчет 32 согласен. Далее, остальные розетки у меня под дифами по той причине, что много потребителей с индивидуальной диф. защитой - стиралка, бойлер, кондиционер, варочная панель, духовой шкаф + вытяжка. Это я так перестраховываюсь. Если экономить на индивидуальной диф. защите, то думаю, что в ванной ее обязательно нужно оставить два диф. автомата - один на стиральную машину, другой на бойлер. Как считаете?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.10.2017 в 20:50:48

Jegere написал: нужно оставить два диф. автомата - один на стиральную машину, другой на бойлер.

Вариант идеальный: диф на 10 мА 16 А на каждый потребитель. Только в домовом дифов с 10 кой нет, только УЗО ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Jegere
Jegere
Новичок

Регистрация: 07.10.2017

Краснодар

Сообщений: 59

07.10.2017 в 20:55:11

megrad написал:

Jegere написал: нужно оставить два диф. автомата - один на стиральную машину, другой на бойлер.

Вариант идеальный: диф на 10 мА 16 А на каждый потребитель. Только в домовом дифов с 10 кой нет, только УЗО ссылка.

megrad, Я видел, что у них нет дифов на 10 мА. Насколько критично, если я оставлю 2 дифа по 30 мА? Ну ударит током чуть сильнее, но диф же отключится сразу :) или лучше поставить 2 УЗО по 10 мА + на АВ на 16А?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

07.10.2017 в 21:12:18

Jegere, на 30 мА Вам хватит...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу