08.10.2017 в 13:34:31
Jegere, а дом новостройка, PE нормальный есть?
08.10.2017 в 13:37:13
TAB написал: Jegere, а дом новостройка, PE нормальный есть?
TAB, новостройка, PE есть
08.10.2017 в 14:09:11
Jegere, варочная какая - индукция или тэны? Стеклянная или металл? Подключается через розетку или клеммник? Кондей подключается через клеммник или розетку? Балкон - это балкон или остекленная лоджия? Что там будет кроме света?
Этажный щит доступен для кражи оборудования или есть дополнительная дверь в тамбур?
08.10.2017 в 14:15:42
TAB написал: Jegere, варочная какая - индукция или тэны? Стеклянная или металл? Подключается через розетку или клеммник? Кондей подключается через клеммник или розетку? Балкон - это балкон или остекленная лоджия? Что там будет кроме света?
Этажный щит доступен для кражи оборудования или есть дополнительная дверь в тамбур?
TAB, Варка: тэны, корпус стеклокерамика, подключение через силовую розетку.
Конец: подключение через обычную розетку, не вижу смысла записывать напрямую при такой мощности. Или я не прав?
Балкон: это остеклённые балкон. На потолке свет три точечных LED-а , каждый МАКСИМУМ 10 Вт (в общем как и по всей хате). Две розетки бытовых - зарядка телефона, БП ноута, пылесос, паяльник и т.п.
Этажный щит защищён исключительно домофонной дверью в подъезд и консьержкой :)
08.10.2017 в 14:25:41
И уточнить: мой максимальный бюджет на щит с учётом корпуса, шинок, проводов для коммутации: 30 000 руб. В этом диапазоне и пляшу...
08.10.2017 в 14:49:40
Jegere, ну смотрите:
Самый бюджетный вариант ИМХО может выглядеть так:
08.10.2017 в 15:22:16
TAB написал: Jegere, ну смотрите:
- Стиралка, кондей и кухня (линия с микроволновкой и м.б. холодильником, если инверторный) должны быть под дифференциальной защитой типа А до 100мА.
- Кондей и варочная защиты от прямого прикосновения (диффзащита до 30мА) не требуют.
- Розеточная сеть гостиной и прихожей и могут быть объединены под одним АВ.
- Свет и розетки лоджии можно объединить.
- Остальной свет объединяем тоже.
- В СУ объединить СМ с розеткой для фена.
- Если ПММ на кухне нет, то одну из кухонных линий можно выделить под холодильник (неотключайка).
- Двухполюсные АВ вам не требуются.
- УЗО и диффы могут быть электронными (дешевыми).
Самый бюджетный вариант ИМХО может выглядеть так:
- В качестве вводного рубильника используем УЗО 63А типа А 100мА, за ним ставим УЗМ или аналоги.
- Кондей и ВП подключаем однополюсными АВ
- Остальные линии (с учетом группировки) распределяем однополюсными АВ по двум УЗО 63А, тип АС 30мА.
- Все хозяйство пихаем в щит на 24 места с запасом.
TAB, спасибо. Я пересчитаю с учётом ваших рекомендация и своих предпочтений.
Всё-таки мне нужно разделить свет на отдельные линии, а также розетки на кухне, прихожей, балконе и в гостиной (получаем удобство при обслуживании,и ценник несильно возрастает). Причем гостиную я б на 2 группы распилил. Мало ли кто там навключает пылесосов, фенов, утюгов и, ммм, например, обогревателей. Киловатт 8 будет на один бедный 2*2.5. АВ B16 до 2 минут будет это отключать в зависимости от условий. Да и, вдруг вся эта нагрузка реально одновременно нужна. На 2 АВ B16 раскидываем и нормально.
Плюс хочется (но это не значит, что так нужно) стиральную машину отделить от фена. Вдруг одновременно в машинке будет на всю работать тэн, в это время жена будет сушить волосы и ещё кто-то пылесос туда впихнет. Это паранойя, конечно...
И ещё подскажите, что есть ПММ?
P.S. Ну и насчёт 2P я тоже подумаю. Вдруг на освещение провода цветами перепутал, тогда 1P меня не спасёт. Но это уже тоже паранойя.
08.10.2017 в 15:35:32
Jegere написал: а также розетки на кухне, прихожей, балконе и в гостиной (получаем удобство при обслуживании
Поверьте, обслуживать там нечего. Критериями группировки могут быть нормативные требования, допустимые нагрузки и необходимость периодического отключения (например сезонного). Иногда еще топология (для однушки неактуально). Кухня требует отдельных линий по нагрузкам, а остальное уже нет.
Jegere написал: Вдруг одновременно в машинке будет на всю работать тэн, в это время жена будет сушить волосы и ещё кто-то пылесос туда впихнет. Это паранойя, конечно...
Это конечно не паранойя, но фен+СМ линию не перегрузят даже одновременно. По большому счету и водогрей туда повесить можно.
Jegere написал: И ещё подскажите, что есть ПММ?
ПосудоМоечная Машина.
Jegere написал: Вдруг на освещение провода цветами перепутал, тогда 1P меня не спасёт.
Так проверьте. А то ведь 2Р не спасет тоже. :)
08.10.2017 в 15:48:55
TAB написал:
Jegere написал: а также розетки на кухне, прихожей, балконе и в гостиной (получаем удобство при обслуживании
Поверьте, обслуживать там нечего. Критериями группировки могут быть нормативные требования, допустимые нагрузки и необходимость периодического отключения (например сезонного). Иногда еще топология (для однушки неактуально). Кухня требует отдельных линий по нагрузкам, а остальное уже нет.
Jegere написал: Вдруг одновременно в машинке будет на всю работать тэн, в это время жена будет сушить волосы и ещё кто-то пылесос туда впихнет. Это паранойя, конечно...
Это конечно не паранойя, но фен+СМ линию не перегрузят даже одновременно. По большому счету и водогрей туда повесить можно.
Jegere написал: И ещё подскажите, что есть ПММ?
ПосудоМоечная Машина.
Jegere написал: Вдруг на освещение провода цветами перепутал, тогда 1P меня не спасёт.
Так проверьте. А то ведь 2Р не спасет тоже. :)
TAB, ну ладно, обслуживать нечего, фиг с ним А вот по нагрузке хочу все распределить - ванная, кухня, кухня фартук, прихожая, гостиная 1, гостиная 2, балкон.
А вот насчёт 2P не согласен. Смотрите - я отключаю 2P от освещения в гостиной, иду туда вешать люстру и на нулевом проводе, даже если я его на выходе АВ перепутал, фазы уже точно не будет. Оба полюса ведь разомкнуты. Поправьте, если не так.
08.10.2017 в 15:58:38
Jegere написал: А вот по нагрузке хочу все распределить - кухня, кухня фартук, гостиная 1, гостиная 2, балкон.
Кухня-фартук, Гостиная&Прихожая, СУ - вот и вся розеточная сеть. Балкон, с его нагрузками, вполне на свет подвесить можно. Но можно отдельную линию Балкон (свет+розетки) сделать: ежели бы он был открытый, то только так.
Jegere написал: Смотрите - я отключаю 2P от освещения в гостиной, иду туда вешать люстру и на нулевом проводе, даже если я его на выходе АВ перепутал, фазы уже точно не будет.
Так проверьте один раз и больше фазы точно не будет. А ведь у вас еще диффзащита в кач. дополнительной меры предусмотрена.
Ну ей богу, вредно слишком много интернетов читать. :)